По сети о,4кВ (централизованно) стоит КУ с регулятором реак. мощности NOVAR 5+ имеет 4 ёмкостных ступени 25,25,50,50 кВар - проблема в том, что КУ не может вытянуть заданный коэфф. мощности (косинус 0,9).Регулятор показывает 0,6 -0,65 все ступени в работе. При расчётах по счетчикам акт. и реакт. энергии косинус получается 0,72.Расчёт простой: тангенс=Р реакт. / Р акт. По таблице из тангенса угла нахожу искомый косинус. Подключили ещё одну КУ на помощь - всё равно нет 0,9. Может я неправильно рассчитываю, или барахлит управление в КУ - непонятно.Помогите с литературой по расчёту реактив. мощности.
Косинус ФИ = Р/S, а тангенс угла это отношение катета противолежащего к катету прилегающему к углу, т.е. = Q/Р. А какую P и Q потребляете без КУ? Вычтите из этой Q мощность Вашей КУ и посчитайте какой угол будет.
Во первых попробуйте еще раз все пересчитать. Во вторых необходимо измерить напряжение с КУ и без него. Может просто нехватает мощности КУ чтобы косинус нагрузки был 0,9.
ShSF>Косинус ФИ = Р/S, а тангенс угла это отношение катета противолежащего к катету прилегающему к углу, т.е. = Q/Р. . По невнимательности попутал, конечно Q/Р, отредактировал.
ShSF>А какую P и Q потребляете без КУ? Вычтите из этой Q мощность Вашей КУ и посчитайте какой угол будет.
Если бы я мог измерить мгновенныезначения P и Q, так просчитать можно (косинус постоянно меняется, с ТП запитано четыре ООО с хорошей нагрузкой), я же использую суточный расход по приборам учёта.
grsl>Коллега stab. grsl>В добавление к коллегам. grsl>Поставьте измерительный прибор с записью: P, Q, cosPhi. grsl>Прогоните день, два с рeзолюцией минут 15.
идеальный вариант, где бы его раздобыть, из-за единичного случая покупать не будешь.Кстати как он называется, типа "варрметр" наверное
grsl> Кстати, а в КУ стоит прибор управления, что он показывает ?
прибор управления стоит, называется регулятором реактивной мощности NOVAR 5+, (Чехия, обработка тока и U по цифре), с кучей всяких величин и параметров, показывает меньше суточной расчётной, по настройке тоже есть вопросы, почему-то после полного отключения КУ (на выходные), в понедельник одна ступень в автомате не включается, приходится включать вручную,так и работает до пятницы: три в автомате, одна на ручном.
grsl>Может Вам просто не хватaет 150МВар.
Может, но всё равно хотелось бы как-то подсчитать, сколько именно.
То, что у Вас разные значения тангенса по счетчикам и по регулятору, может быть обусловлено тем, что регулятор, в отличие от счетчика, меряет только первую гармонику и только одну фазу тока. То, что Вы не вытягиваете желаемого косинуса, говорит о том, что Вам не хватает емкости.
satab>Если бы я мог измерить мгновенныезначения P и Q, так просчитать можно (косинус постоянно меняется, с ТП запитано четыре ООО с хорошей нагрузкой), я же использую суточный расход по приборам учёта.
Не понял, что за проблемы. ВАФом замерили, ток, угол, напряжение – посчитали Q. И необязательно мгновенное. Взяли по счетчику реактивку за любой промежуток времени и сравнили с мощностью Ваше КУ за то же время. Главное понять хватает мощности КУ или нет.
08.07.2010 14:03
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Существует простое выражение по которому можно расчитать мощность конденсаторной установки необходимую для компенсации имеющегося cos-ф1 до необходимого cos-ф2.
S1-S2=P((1/cos-ф1)-(1/cos-ф2)) P - нагрузки ессессно ...