Проверка устройств РЗА первичным током от постороннего источника
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Nikita
+38
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
Вопрос нашего коллеги, который временно не может (не получается) попасть на форум.
Господа релейщики! Кто из вас пользовался устройством ПН-ООЕ-10к для прогрузки первичным током устройств РЗА? (http://www.energy-t.ru/s/catalog_energy_t_altvoltage_converter). В паспорте сообщается, что форма выходного тока - синусоидальная, а насколько достоверными получаются результаты испытаний РЗА? Алексей a_ashanin(соБаКа)mail.ru
От себя добавлю, хотелось бы услышать кто, что посоветует по этому поводу, какое оборудование покупать, не помешает и теория вопроса.
|
|
|
|
|
tequila
+9
Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
|
|
Уважаемый Nikita, посмотрите, может Вам это подойдет?
|
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг |
|
|
|
|
|
Алексей А
Сообщения: 1
Регистрация: 09.06.2009
|
|
Уважаемая Tequila! А нет ли у вас прогрузочного устройства на 10-12 кА? Кстати, сколько стоит KAM 10/25?
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
Stepanov
+11
Сообщения: 219
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
|
|
У Динамики есть прибор РЕТОМ 30КА. Форма выходного тока синусиодальная.
|
|
|
|
|
Elvis
+3
Сообщения: 7
Регистрация: 26.05.2009
|
|
|
|
|
|
tequila
+9
Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
|
|
У КАМ-10/25 выходной ток до 7 кА при макс. мощности 35 кВА. Возможны несколько вариантов комплектации силовыми кабелями, в том числе 6 или 8,5 метров.
|
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг |
|
|
|
|
|
|
|
Yura
+8
Сообщения: 97
Регистрация: 02.08.2007
Откуда: Россия. Дороги, которые мы вибираем...
|
|
Сертифицированный и внесенный в Госреестр РЕТОМ-30КА выходной регулируемый однофазный синусоидальный ток 100 ... 30 000 А; выходная мощность 55 000 ВА;
РЕТОМ-30КА позволяет качественно проверять современные автоматические выключатели с электронными расцепителями, которые работают по действующему значению (площадь синусоиды, т.к. комплекс дает возможность выдавать полноценный синусоидальный ток, начинающийся с точки перехода "0".
|
. РАЗРАБОТЧИКИ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЗА
НПП "Динамика" (8352) 450589 dynamics@chtts.ru yura@dynamics.com.ru
Дай мне смирения принять то, что я не могу изменить, мужество – изменить то, что я могу изменить и мудрость - отличить одно от другого |
|
|
|
|
|
tequila
+9
Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
|
|
АА>Уважаемая Tequila! АА>А нет ли у вас прогрузочного устройства на 10-12 кА? АА>Кстати, сколько стоит KAM 10/25?
А вообще, не проблема сделать более мощный прогрузочник, вся проблема в его размерах и весе - он перестанет быть компактным. Поэтому мы остановились на оптимальных на мощностях и размерах, чтобы, и обеспечивал достаточную мощность и чтобы не был размером с комод.
|
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг |
|
|
|
|
|
Yura
+8
Сообщения: 97
Регистрация: 02.08.2007
Откуда: Россия. Дороги, которые мы вибираем...
|
|
Кроме РЕТОМ-30КА для провери может подойти и менее мощный, но с большими возможностями РЕТОМ-21, ток которого до 3,5 кА. Каждый из РЕТОМов имеет свою область применения. Оба прибора сертифицированы в России и внесены в Госреестр.
|
. РАЗРАБОТЧИКИ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЗА
НПП "Динамика" (8352) 450589 dynamics@chtts.ru yura@dynamics.com.ru