Проверка устройств РЗА первичным током от постороннего источника
Автор
Сообщения
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Вопрос нашего коллеги, который временно не может (не получается) попасть на форум.

Господа релейщики!
Кто из вас пользовался устройством ПН-ООЕ-10к для прогрузки первичным током
устройств РЗА? (http://www.energy-t.ru/s/catalog_energy_t_altvoltage_converter). В
паспорте сообщается, что форма выходного тока - синусоидальная, а насколько
достоверными получаются результаты испытаний РЗА?
Алексей a_ashanin(соБаКа)mail.ru


От себя добавлю, хотелось бы услышать кто, что посоветует по этому поводу, какое оборудование покупать, не помешает и теория вопроса.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
16.06.2009 08:59
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
Уважаемый Nikita, посмотрите, может Вам это подойдет?



New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
16.06.2009 15:01
Цитировать
 
Алексей А
 
Сообщения: 1
Регистрация: 09.06.2009
Уважаемая Tequila!
А нет ли у вас прогрузочного устройства на 10-12 кА?
Кстати, сколько стоит KAM 10/25?
16.06.2009 16:03
Цитировать
 
Модераторы форумов
Stepanov +11
 
Сообщения: 219
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
У Динамики есть прибор РЕТОМ 30КА.
Форма выходного тока синусиодальная.

.
http://rzaselect.ru
16.06.2009 17:46
Цитировать
 
Elvis +3
 
Сообщения: 7
Регистрация: 26.05.2009
Кстати о РЕТОМ-30КА:
http://www.dynamics.com.ru/production/hardware/retom30ka/
17.06.2009 09:09
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
У КАМ-10/25 выходной ток до 7 кА при макс. мощности 35 кВА.
Возможны несколько вариантов комплектации силовыми кабелями, в том числе 6 или 8,5 метров.


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
17.06.2009 10:03
Цитировать
 
Yura +8
 

Сообщения: 97
Регистрация: 02.08.2007
Откуда: Россия. Дороги, которые мы вибираем...
Сертифицированный и внесенный в Госреестр
РЕТОМ-30КА
выходной регулируемый однофазный синусоидальный ток 100 ... 30 000 А;
выходная мощность 55 000 ВА;

РЕТОМ-30КА позволяет качественно проверять современные автоматические выключатели с электронными расцепителями, которые работают по действующему значению (площадь синусоиды, т.к. комплекс дает возможность выдавать полноценный синусоидальный ток, начинающийся с точки перехода "0".

.
РАЗРАБОТЧИКИ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЗА

НПП "Динамика"
(8352) 450589
dynamics@chtts.ru
yura@dynamics.com.ru

Дай мне смирения принять то, что я не могу изменить,
мужество – изменить то, что я могу изменить
и мудрость - отличить одно от другого
18.06.2009 08:44
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
АА>Уважаемая Tequila!
АА>А нет ли у вас прогрузочного устройства на 10-12 кА?
АА>Кстати, сколько стоит KAM 10/25?

А вообще, не проблема сделать более мощный прогрузочник, вся проблема в его размерах и весе - он перестанет быть компактным. Поэтому мы остановились на оптимальных на мощностях и размерах, чтобы, и обеспечивал достаточную мощность и чтобы не был размером с комод.


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
18.06.2009 11:10
Цитировать
 
Yura +8
 

Сообщения: 97
Регистрация: 02.08.2007
Откуда: Россия. Дороги, которые мы вибираем...
Кроме РЕТОМ-30КА для провери может подойти и менее мощный, но с большими возможностями РЕТОМ-21, ток которого до 3,5 кА.
Каждый из РЕТОМов имеет свою область применения.
Оба прибора сертифицированы в России и внесены в Госреестр.

.
РАЗРАБОТЧИКИ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЗА

НПП "Динамика"
(8352) 450589
dynamics@chtts.ru
yura@dynamics.com.ru

Дай мне смирения принять то, что я не могу изменить,
мужество – изменить то, что я могу изменить
и мудрость - отличить одно от другого
18.06.2009 11:36
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
Nikita>От себя добавлю, хотелось бы услышать кто, что посоветует по этому поводу, какое оборудование покупать, не помешает и теория вопроса.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В эксплуатации имею РЕТ 3000
http://www.electronpribor.ru/goods/1/24/274.html

Сатурн-М1 с НТ-12
http://www.electronpribor.ru/goods/1/4/310.html
http://www.electronpribor.ru/goods/1/24/325.html

и РТ-2048-12 - комплект для испытаний автоматических выключателей (до 12 кА)
http://www.electronpribor.ru/goods/1/4/312.html

Ну конечно сварочник для проверки ТТ от постороннего источника.
Достоинства и недостатки есть у всех - куча, потому и зоопарк такой.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
18.06.2009 11:38
Цитировать
 
Ответить  Следующая »