Проверка устройств РЗА первичным током от постороннего источника
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
uri
Сообщения: 1
Регистрация: 17.06.2009
|
|
Господа! Бог с Вами импульсный ток ни как не может быть синусоидальным!!!!!! На то и угол открытия тиристора. Подключите осцмилограф на Сатурн и посмотрие. С уважением................
|
|
|
|
|
ZarD
+1
Сообщения: 6
Регистрация: 02.08.2007
|
|
uri>Господа! Бог с Вами импульсный ток ни как не может быть синусоидальным!!!!!! На то и угол открытия тиристора. Подключите осцмилограф на Сатурн и посмотрие. С уважением................
В РЕТОМ-30КА фазоимпульсный способ регулирования не используется, там применен дискретный ЛАТР. В связи с чем ток синусоидальный.
|
|
|
|
|
tequila
+9
Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
|
|
uri>Господа! Бог с Вами импульсный ток ни как не может быть синусоидальным!!!!!! На то и угол открытия тиристора. Подключите осцмилограф на Сатурн и посмотрие. С уважением................
Хм
|
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг |
|
|
|
|
|
ВалерычЪ
+1
Сообщения: 5
Регистрация: 10.12.2007
|
|
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста какие из ныне существующих прогрузочных установок можно использовать для проверки первичным током автоматических выключателей постоянного тока (например А3793С) с полупроводниковыми расцепителями.
|
|
|
|
|
|
|
Agaev_Roman
+1
Сообщения: 12
Регистрация: 19.01.2009
Откуда: г. Чебоксары
|
|
Добрый день ВалерычЪ!
Для вышеуказанных проверок Вы можете использовать РЕТОМ-30КА с приставкой постоянного тока РЕТ-6КА (выдаваемый постояный ток до 6 кА с пульсацией не более 3%). У РЕТОМ-30КА есть режим "предпитание", использование которого позволяет правильно замерить время срабатывания автоматов с полупроводниковыми или микропроцессорными расцепителями. Серийное производство данного изделия (РЕТ-6КА) планируется начать во 2-ом квартале 2010 года.
Для получения подробной информации просим связаться с нами.
|
руководитель группы продаж ООО "НПП "Динамика" тел. (8352) 45-81-26, 45-60-35, 58-07-13. www.dynamics.com.ru dynamics@chtts.ru |
|
|
|
|
|
ВалерычЪ
+1
Сообщения: 5
Регистрация: 10.12.2007
|
|
Большое спасибо Роман!
С 16.11.09 по 27.11.09 к Вам командируется наш представитель.
|
|
|
|
|
Agaev_Roman
+1
Сообщения: 12
Регистрация: 19.01.2009
Откуда: г. Чебоксары
|
|
ВалерычЪ, рады помочь Вам!
Ждем Вашего представителя, готовы продемонстрировать работу РЕТОМ-30КА совместно с РЕТ-6КА на автоматах постоянного тока. Для обсуждения деталей встречи, прошу сообщить нам (можно мне в ПМ) координаты Вашего представителя.
С уважением
|
руководитель группы продаж ООО "НПП "Динамика" тел. (8352) 45-81-26, 45-60-35, 58-07-13. www.dynamics.com.ru dynamics@chtts.ru |
|
|
|
|
|
|
Agaev_Roman>Для вышеуказанных проверок Вы можете использовать РЕТОМ-30КА с приставкой постоянного тока РЕТ-6КА (выдаваемый постояный ток до 6 кА с пульсацией не более 3%).
Добрый день. Есть ли более подробная информация по РЕТ-6КА? Сейчас пользуемся Сатурном, но есть необходимость в еще одном устройстве. Спасибо.
|
Я не волшебник, только учусь |
|
|
|
|
|
Agaev_Roman
+1
Сообщения: 12
Регистрация: 19.01.2009
Откуда: г. Чебоксары
|
|
Agaev_Roman>>Для вышеуказанных проверок Вы можете использовать РЕТОМ-30КА с приставкой постоянного тока РЕТ-6КА (выдаваемый постояный ток до 6 кА с пульсацией не более 3%).
IV>Добрый день. Есть ли более подробная информация по РЕТ-6КА? IV>Сейчас пользуемся Сатурном, но есть необходимость в еще одном устройстве. IV>Спасибо.
Прошу Вас указать адрес электронной почты, для направления Вам подробной информации по РЕТОМ-30КА и приставке постоянного тока РЕТ-6КА.
|
руководитель группы продаж ООО "НПП "Динамика" тел. (8352) 45-81-26, 45-60-35, 58-07-13. www.dynamics.com.ru dynamics@chtts.ru |
|
|
|
|
|
|
|
costik
+3
Сообщения: 55
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: Зеленоград
|
|
uri>Господа! Бог с Вами импульсный ток ни как не может быть синусоидальным!!!!!! На то и угол открытия тиристора. Подключите осциллограф на Сатурн и посмотрите. С уважением................
С помощью "Сатурна" можно формировать синусоидальный ток, для этого необходимо установить в приборе 100% открытие тиристоров и использовать для регулирования тока внешний ЛАТР. Схема приведена в руководстве по эксплуатации.
|
|
|
|
|