msrzai +3
 
Сообщения: 66
Регистрация: 04.04.2009
А про напряжение срабатывания Micom-овских оптронов есть информация? А то при поиске неисправности вызвали срабатывание ЗМН (тыкали пробником по схеме). Хорошо что трансформатор был выведен, а секционник включен
ps: cопротивление пробника 55кОм
28.04.2009 19:31
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
msrzai>А про напряжение срабатывания Micom-овских оптронов есть информация? А то при поиске неисправности вызвали срабатывание ЗМН (тыкали пробником по схеме). Хорошо что трансформатор был выведен, а секционник включен
msrzai>ps: cопротивление пробника 55кОм

Может быть кто-то выложит - у меня нет

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
29.04.2009 00:23
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
У разных микомов по разному. Те же Р143 разных лет выпуска очень отличаются друг от друга по организации входов.

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
29.04.2009 11:41
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Владимир Геннадьевич.

К Вашей коллекции подходит 100 серия реле Арева, до 127реле, всё зависит от заказа.