Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика трансформаторов и ... » Поругайте мой ДГК

 Следующая »
ТДТН-25000/10/6 кВ производства Уралэлектротяжмаш
Автор
Сообщения
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Тип тр-ра и производитель – в теме. Мы делаем с ним проект. Собственно, вопросы возникли из-за отсутствия подробной инф-ции на тр-р. А еще отдельно такой вопрос-сомнение: неужели этот тр-р в самом деле такой умный. Кто может, имеет к нему отношение – простите меня за сомнения.
Просто, лично я впервые столкнулся с таким тр-ром. Разобью на пункты.
1. По документации выходит, что он собирает все сигналы о неисправностях тр-ра в шкафу охлаждения тр-ра. При этом информация о температуре в разных частях тр-ра заходти на так называемый прибор мониторинга. К аналог. входу этого же прибора подключается и ТТ, какой мы захотим, чтобы пускать обдув по току. И с выходов этого прибора идет инф. обо всех указанных неисправностях и, само собой, пускается обдув, как надо. Правильно?
2.Есть мнение, что у этого прибора имеются светоиндикаторы неисправностей. Это я к тому, что если это так, то не надо тянуть все сигналы на ОПУ. Достаточно их запараллелить и пустить одним сигналом неисправнлости тр-ра. А потом индивидуально смотреть на приборе мониторинга по светоиндикаторам. Правильно?
3.Есть специфический сигнал: «Аварийный сигнал температуры обмотки». Слово «Аварийный» наводит на мысль, что при такой температуре должен отключаться тр-р. Так или нет?
4. В шкаф охлаждения же заходят и контакты газ. защиты, и струйного реле РПН, и маслоуказателей. Словом, клеммник шкафа охлаждения – это заменитель бывшего клеммного шкафа тр-ра, все теперь заходит туда.
5.О газовом реле и струйном реле РПН. По количеству клемм для них есть мнение, что каждая ступень имеет по два контакта. Так или нет?
6.В шкафу РПН как по схеме установлен указатель положення РПН.
Еще по РПН вопрос. Между шкафами РПН и охлаждения есть всязь или надо закладывать в проект (это в части запрета РПН по температуре).
7.Вообще, по спецификации, похоже, что у тр-ра есть еще не кий пульт управления вроде как возле самого тр-ра самом тр-ра. Или я ошибаюсь?
30.05.2010 14:35
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
LIK>Тип тр-ра и производитель – в теме. Мы делаем с ним проект. Собственно, вопросы возникли из-за отсутствия подробной инф-ции на тр-р. А еще отдельно такой вопрос-сомнение: неужели этот тр-р в самом деле такой умный. Кто может, имеет к нему отношение – простите меня за сомнения.
LIK> Просто, лично я впервые столкнулся с таким тр-ром. Разобью на пункты.
LIK>1. По документации выходит, что он собирает все сигналы о неисправностях тр-ра в шкафу охлаждения тр-ра. При этом информация о температуре в разных частях тр-ра заходти на так называемый прибор мониторинга. К аналог. входу этого же прибора подключается и ТТ, какой мы захотим, чтобы пускать обдув по току. И с выходов этого прибора идет инф. обо всех указанных неисправностях и, само собой, пускается обдув, как надо. Правильно?
LIK>2.Есть мнение, что у этого прибора имеются светоиндикаторы неисправностей. Это я к тому, что если это так, то не надо тянуть все сигналы на ОПУ. Достаточно их запараллелить и пустить одним сигналом неисправнлости тр-ра. А потом индивидуально смотреть на приборе мониторинга по светоиндикаторам. Правильно?
LIK>3.Есть специфический сигнал: «Аварийный сигнал температуры обмотки». Слово «Аварийный» наводит на мысль, что при такой температуре должен отключаться тр-р. Так или нет?
LIK> 4. В шкаф охлаждения же заходят и контакты газ. защиты, и струйного реле РПН, и маслоуказателей. Словом, клеммник шкафа охлаждения – это заменитель бывшего клеммного шкафа тр-ра, все теперь заходит туда.
LIK>5.О газовом реле и струйном реле РПН. По количеству клемм для них есть мнение, что каждая ступень имеет по два контакта. Так или нет?
LIK>6.В шкафу РПН как по схеме установлен указатель положення РПН.
LIK>Еще по РПН вопрос. Между шкафами РПН и охлаждения есть всязь или надо закладывать в проект (это в части запрета РПН по температуре).
LIK>7.Вообще, по спецификации, похоже, что у тр-ра есть еще не кий пульт управления вроде как возле самого тр-ра самом тр-ра. Или я ошибаюсь?
Может это рекламный проспект или техническая документация. Если это рекламный проспект , то может это все то же что и раньше.
30.05.2010 15:33
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Это техдокументация на тр-р. Просто, нам ее прислали не полностью.
1.Шкаф дутьевого охл. Схема эл. принц. № 6БП.380.195Э3
2.Привод МЗ4.Схема эл. принц. №CQ5.AM0F.AO
30.05.2010 19:04
Цитировать
 
Uran1 +1
 
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
Налаживал трансы на 25МВА 110/35/10 и 110/10 СЗ УЭТМ лет 4-5 назад.
Шкаф охлаждения типа ШД-2 там действительно большой и служит пром. клеммником,все кабели собираются в нем (кроме токовых цепей)и со шкафа идет кабель на ШЗ трансформатора (ШЗТ-120).
Стояли на трансах 2 точки(термопары) по температуре и 2преобразователя типа ИРТ5920 для пуска и отключения обдува,блокировка РПН при минус 25град, предупредительный сигнал и аварийный сигнал.
Газовое реле на трансе- бухгольца,на РПН,типа URF.
Привод РПН типа ПМ-2М, регулятор типа РКТ-1.
Связи между шк. РПН и ШД-2 не было- собирались связи в ШЗТ.
Указатель положения в шкафу РПН был механический как обычно.
Времена меняются за 5 лет наверное кое- что и изменилось.
PS Могу скинуть схемки(Visio) на мыло.
31.05.2010 12:26
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Огромное спасибо за ответ. Скиньте схему, не помешает.
E-mail: lik(собака)rzasystems.kiev.ua

Кстати, на сайте УЭТМ есть раздел вопрос-ответ. Я им написал все эти вопросы, но ответа – увы. В принципе, схемы я уже сделал. Но нет предела совершенству.
31.05.2010 15:05
Цитировать
 
Cas8585
 
Сообщения: 70
Регистрация: 18.12.2009
День добрый, коллеги! Недавно встал вопрос о диффзащите КЛ-20кВ. Для русской классики это не свойственно, и поэтому сколько не искал не могу найти "русский" терминал для этих целей! Пока вижу только 1 выход: терминалы Siprotec (Siemens), но очень уж дорогое удовольствие(. Ситуация такая: есть КЛ-20кВ протяженность 800м. совместно с силовым кабелем в земле проброшено оптоволокно (так что скоростной канал передачи данных есть). Можно ли что то "русское" применить в данном случае?
01.06.2010 10:15
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Cas8585>День добрый, коллеги! Недавно встал вопрос о диффзащите КЛ-20кВ. Для русской классики это не свойственно, и поэтому сколько не искал не могу найти "русский" терминал для этих целей! Пока вижу только 1 выход: терминалы Siprotec (Siemens), но очень уж дорогое удовольствие(. Ситуация такая: есть КЛ-20кВ протяженность 800м. совместно с силовым кабелем в земле проброшено оптоволокно (так что скоростной канал передачи данных есть). Можно ли что то "русское" применить в данном случае?

А вариант 091 фирмы "Экра" вам не подойдет? Все на русском языке.
01.06.2010 10:24
Цитировать
 
peravva +2
 
Сообщения: 14
Регистрация: 04.12.2007
R14>А вариант 091 фирмы "Экра" вам не подойдет? Все на русском языке.

... или ТОР 200-ДЗЛ производства "ИЦ Бреслер": http://www.ic-bresler.ru/UserFiles/file/Image/products/docs/ruk_expl/TOR200/tor_200_dzl_re.pdf (1 МВ)
01.06.2010 15:01
Цитировать
 
Cas8585
 
Сообщения: 70
Регистрация: 18.12.2009
спасибо просмотел))
То есть как я понял, ТОР 200-ДЗЛ - это полукомплект, необходимо приобретать 2 шт.?

.. и коль уж речь зашла о КЛ, то спрошу и о расчетных случаях для проверки сечения экрана на термическую стойкость. КЛ-20 кВ СПЭ, нейтраль заземлена через низкоомный резистор. Как я помню, для изолированной нейтрали расчетный случай является К (1,1), для глухозаземленной К(1), а вот резистивное заземление меня поставило в тупик. Буду благодарен, еже объясните, желательно со ссылками на нормативные документы.
01.06.2010 17:00
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Cas8585>.. и коль уж речь зашла о КЛ, то спрошу и о расчетных случаях для проверки сечения экрана на термическую стойкость.

см.
http://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/15.php
+
http://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/14.php
01.06.2010 17:53
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2