Вопрос к релейной защите имеет весьма косвенное отношение, но не исключено, что релейщикам может быть интересен. На ГРЭС планируется замена однофазного повышающего трансформатора ОДЦГ-210000/500 из трёхфазной группы на ОРДЦ-210000/500 (не знаю зачем Р, но сейчас это не важно) с аналогичными параметрами. Некоторых людей волнует вопрос несимметрии трёхфазной группы из-за возможного отклонения параметров заменяемой фазы, и как это скажется на работе турбогенератора ТГВ-500-2. Возможность такой замены требуется обосновать и подтвердить расчётом. Сразу узнал предел несимметрии для длительной работы турбогенератора с непосредственным охлаждением (ГОСТ-533-2000). Допускается работа с разницей тока в фазах не более 8% от номинала, при том что ни в одной фазе ток не должен превышать номинал. Также узнал возможное отклонение параметров трансформатора по ГОСТ-11677. Uк может варьироваться в пределах плюс минус 10% (не от номинала конечно а от самого значения Uк), Pк в большую сторону не более 10% в меньшую не нормируется (что касается вообще всех потерь и тока холостого хода). Ну и так далее. Дальше непонятно. Во-первых, никогда не занимался расчётами несимметричных режимов, во-вторых, не знаю как представить трёхфазную группу с учётом несимметрии, в-третьих, не знаю как в данном случае представить систему и в-четвёртых не знаю надо ли оно вообще. Опыт подобных замен на Красноярской ГЭС показывает, что с этим проблем не возникало и вообще люди там подобными вопросами голову не морочили. Прошу высказать свои мнения по поводу необходимости подобных изысканий и если они не нужны, то что нужно? А если нужны, то как это сделать?
Уважаемый pezhe. К сожалению пока нет каких либо известий. Все с кем говорил, имели идентичный однофазный трансформатор для замены и пoтому никаких расчётов не проводили. Постараюсь проверить ещё.