Терминал Siprotec 6MD612
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
phoenix>а функционально?
Абсолютно одинаковы все терминалы: 611, 612 и 613.
|
|
|
|
|
Yuriy82
+9
Сообщения: 85
Регистрация: 19.06.2009
|
|
используем 6MD61x как расширение для 6MD66 или других терминалов когда нехватает входов-выходов. Также использовали для чисто АСУшных целей - для управления разъединителями с условиями блокировки (логика блокировки была на контроллере ПС). Из плюсов - использование того же протокола и софта как и для остальных сипротеков, не надо отдельно заморачиваться с софтом и протоколами eRTU. Туда бы еще CFC и получилась бы 6MD66-Lite
|
|
|
|
|
|
|
phoenix
Сообщения: 79
Регистрация: 03.06.2009
Откуда: ПС
|
|
Yuriy82>используем 6MD61x как расширение для 6MD66 или других терминалов когда нехватает входов-выходов. Также использовали для чисто АСУшных целей - для управления разъединителями с условиями блокировки (логика блокировки была на контроллере ПС). Из плюсов - использование того же протокола и софта как и для остальных сипротеков, не надо отдельно заморачиваться с софтом и протоколами eRTU. Туда бы еще CFC и получилась бы 6MD66-Lite
т.е. он фактически может eRTU заменить?
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
conspirator>Я в Германии, в деревне, интернет только в корридоре гостиницы почему-то ловит.
:-)))))))))))))))) Ты в Reception поругайся , я обычно так делаю. Переедешь в комнату поближе к W-LAN Router-у, где сигнал помощьнее. Иначе скажи, уедем от Вас и больше не приедем! Валера неприменно дай знать если в пятницу чего получится, буду рад встрече!
P.S: Вот тебе наметка )))) Mensch!, was soll's!, 21-gste Jahrhundert und ich habe kein Internet im Zimmer!, und dieses soll mir unbedingt hier passieren im Zentrum von Europa!, in Sangershausen!!! После тако как ты Sangershausen центром Европы назовешь аппартаменты тебе за ту же цену обеспечены ;)!
|
|
|
|
|
phoenix
Сообщения: 79
Регистрация: 03.06.2009
Откуда: ПС
|
|
phoenix>т.е. он фактически может eRTU заменить?
ни кто не в курсе?
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
По определению не может заменить. Он для внутристанционого использования, в нём отсутствуют протоколы связи разрешёные для использования в телеконтроле и телеуправлении.
|
|
|
|
|
phoenix
Сообщения: 79
Регистрация: 03.06.2009
Откуда: ПС
|
|
Коллеги, возвращаясь к вопросу относительно 6MD613, может спрашиваю одно и то же, но все же. Можно ли его использовать для передачи и приема дискретных (релейных) сигналов? Другими словами получать к примеру сигнал типа сухой контакт, а выдавать сигналы управления по меди? где то так... Спасибо!
|
|
|
|
|