grsl>Коллеги, требуется ещё помощь. Предзащита прошла, но надо ещё чуть, чуть. grsl>Помогите какимо либо материалами по пожаротушению трансов. Наверное надо газопожаротушение, трансы внутри ПС..или надо водяное???
Требования ПУЭ 7-е издание: 4.2.214. Автоматическими установками пожаротушения оснащаются: трансформаторы напряжением 500 - 750 кВ, независимо от мощности, а напряжением 220 - 330 кВ мощностью 250 МВ•А и более; трансформаторы напряжением 110 кВ и выше мощностью 63 МВ•А и более, устанавливаемые в камерах подстанций и у зданий ГЭС; трансформаторы напряжением 110 кВ и выше любой мощности, устанавливаемые в подземном здании ГЭС и ГАЭС. 4.2.215. Пуск установки пожаротушения должен осуществляться автоматически, вручную и дистанционно со щита управления. Устройство ручного пуска должно располагаться вблизи установки в безопасном при пожаре месте. Включение установки пожаротушения группы однофазных трансформаторов должно производиться только на поврежденные фазы.
См. СО 153-34.49.104 Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов Текст документа пока не нашел
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
grsl>когда парень закончит диплом, рекомендую пригласить на интервью. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
А я бы рекомендовал выпускнику самому задавать свои вопросы, а не пользоваться испорченным телефоном. Он про форум-то наш знает? Или тоже как Чукча выходит в интернет в банный день? Я понимаю, когда надо очень срочно, а ждать три дня, а тут уже неделю его диплом обсуждают, а он не считает нужным выразить свою благодарность лично тем кто ему помогает. А решать проблемы по работе он тоже через других будет? А ведь претендовать сразу на должность будет.