Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Схемы распределительных устройств и особенности... » сечение шин

« Предыдущая 
Дипломный Проект
Автор
Сообщения
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
grsl>Коллеги, требуется ещё помощь. Предзащита прошла, но надо ещё чуть, чуть.
grsl>Помогите какимо либо материалами по пожаротушению трансов. Наверное надо газопожаротушение, трансы внутри ПС..или надо водяное???

Требования ПУЭ 7-е издание:
4.2.214. Автоматическими установками пожаротушения оснащаются:
трансформаторы напряжением 500 - 750 кВ, независимо от мощности, а напряжением 220 - 330 кВ мощностью 250 МВ•А и более;
трансформаторы напряжением 110 кВ и выше мощностью 63 МВ•А и более, устанавливаемые в камерах подстанций и у зданий ГЭС;
трансформаторы напряжением 110 кВ и выше любой мощности, устанавливаемые в подземном здании ГЭС и ГАЭС.
4.2.215. Пуск установки пожаротушения должен осуществляться автоматически, вручную и дистанционно со щита управления. Устройство ручного пуска должно располагаться вблизи установки в безопасном при пожаре месте.
Включение установки пожаротушения группы однофазных трансформаторов должно производиться только на поврежденные фазы.

См. СО 153-34.49.104 Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов
Текст документа пока не нашел

РД 34.49.104 (РД 34.15.109-91) Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов.
http://www.energyland.info/library-show-1779
2 Mb

И еще
Перечень НТД по пожарной безопасности энергообъектов
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1071
19.06.2009 00:45
Цитировать
+1  
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
СПАСИБО.
когда парень закончит диплом, рекомендую пригласить на интервью.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
19.06.2009 09:00
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
grsl>когда парень закончит диплом, рекомендую пригласить на интервью.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

А я бы рекомендовал выпускнику самому задавать свои вопросы, а не пользоваться испорченным телефоном. Он про форум-то наш знает? Или тоже как Чукча выходит в интернет в банный день? Я понимаю, когда надо очень срочно, а ждать три дня, а тут уже неделю его диплом обсуждают, а он не считает нужным выразить свою благодарность лично тем кто ему помогает. А решать проблемы по работе он тоже через других будет? А ведь претендовать сразу на должность будет.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
19.06.2009 09:13
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
У каждого свои причины .
Спасибо сказал я, а не студент, он ещё даже не получил ответа.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
19.06.2009 09:18
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2