Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Собственные нужды » организация СОПТ (=220В) для КТПБ

« Предыдущая 
Автоматы 3Р и 4Р
Автор
Сообщения
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
В ПУЭ нет требований об обязательном отключении (разрыве) нулевого рабочего проводника за исключением:
п. 7.3.99. Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники. Для одновременного отключения фазного и нулевого рабочего проводников должны применяться двухполюсные выключатели (ПУЭ 6 издание).
В системе TN-S нет необходимости в отключении нулевого рабочего проводника.
Применение 4-х полюсных АВ ведет к неоправданному удорожанию электроустановки и их применение должно быть обосновано.
В некоторых специфических случаях нулевой рабочий проводник должен быть отключен для предотвращения токов циркулирующих между разными источниками питания.
См. http://pro-abb.ru/content/files/125.pdf - 1,55 Mb (стр. 10-11 pdf).
Полную версию упомянутого документа можно найти здесь:
Учебное пособие по электроустановкам, АББ Индустри и стройтехника. ADVLOC0204MAN06BRU.
http://virma.com.ua/downloads/catalogs/abb/cat4.pdf - 17,9 Mb

PS. В ряде французских проектах встречал четырехполюсные АВ 3-фазных линиях и двухполюсные АВ – в однофазных.
22.09.2009 15:03
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
grsl>1. Опасность появления потенциала, человек выключив автомат должен быть уvерен что потенциала не будет.
grsl>2. Вероятнее всего в кабеле, жила нейтрали тоньше чем фазные жилы, и тогда проводник нейтрали может перегрузиться если нет защиты.

grsl>Такое делают в основном в госпиталях, вроде бы

по п. 1. Для обеспечения электробезопасности устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО).
УЗО для трехфазных линий всегда четырехполюсные.
по. п. 2. При пониженном сечении нейтрали возможно и потребуется установка четырехполюсных АВ, если не обеспечивается чувствительность при однофазных замыканиях. Хотя, и в этом случае возможно применение АВ с блоками утечки.
22.09.2009 15:23
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
evdbor>PS. В ряде французских проектах встречал четырехполюсные АВ 3-фазных линиях и двухполюсные АВ – в однофазных.

Так рекомендует Марлен Джиран.


Разве УЗО ставят на всех цепях?

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.09.2009 16:07
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
grsl>Разве УЗО ставят на всех цепях?
Естественно не во всех, а там где требуется обеспечение электробезопасности или недостаточна чувствительность. Обязательное применение УЗО для системы TT. Где установка УЗО обязательно оговорено в ПУЭ и другой НТД. В ряде случаев есть прямой запрет применения УЗО, например, в цепях пожарной сигнализации.
22.09.2009 16:21
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Я имел ввиду систему TN-S, в случае если нет УЗО, надо ли устонавливать 4-х полюсный.
А честно говоря, в натуральном виде TN-S давно не видел, везде встречаю TN-C-S, там тоже могут быть вроде 5-и проводная система, но ноль точно не рвут. только при включении разных источников питания ( типа вход резервного генератора) и то есть сегодня какие то заморочки.

Может в том случае с которго всё началось именно такая ситуация?

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.09.2009 16:32
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
grsl>Я имел ввиду систему TN-S, в случае если нет УЗО, надо ли устонавливать 4-х полюсный
Российские нормы этого не требуют за исключением электроустановок во взрывоопасных зонах. Возможна установка 4-х полюсных АВ, если требуется предотвращение распространение токов по нулевым проводникам. См. мое предыдущее сообщение.
Французские стандарты в России не действуют.
22.09.2009 16:52
Цитировать
+1  
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
+1.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.09.2009 17:08
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2