Timoxa +1. Полностью согласен, наша расчетная прорамма САРЕ имеет в своем составе более 10 различных подпрограмм. А перечислть все её возможности займет несколько страниц текста.
Кстати и автоматически согласовывать и выбирать уставки тоже. И даже для различных МП-терминалов, но что бы запустить данную функцию неоходимо сформировать целый отдел - программистов - "пианистов", который будет вводить в БД все ТТ, ТН, РЗ терминалы со всеми уставками и внетренней логикой, а так же логику телеускорений и телеотключений, а главнное поддерживать данного МОНСТРА в рабочем и соответсвующим текущему положению энергосистемы состоянию.
Другими словами овчинка не стоит выделки.
Итальянцы в 2005 году запустили супуркомп (состоящий из более чем 200 ядер), который анализировал работу РЗА для города Барселона (что-то около 20 П/С). Анализ (компьютерный) длился больше месаца, а анализ результатов человеческий еще около полугода. Ну и на кой?
Признаюсь, не расчетчик, но видел и пользовался расчетами уставок по разным терминалам. Согласен с СLON, все автоматизировать нельзя, но частично можно, и это мои наблюдения за работой расчетчиков. Причем, функции РЗА у многих фирм похожи, поэтому часто применяются одни и те же методы расчета защит разных производителей (конечно, учитываются особенности конкретных МП терминалов). Конкретных советов дать не могу, за исключением одного: лучшие расчетчики на пространстве бСССР уже знают, как все это делать. Понятно, совершенству нет предела.