Расчитываю установившийся режим. Не совсем понятно, как определять параметры схемы замещения трансформаторов. Я делаю следующим образом. Выбираю расчетное напряжения - предположим, равное классу напряжения в какой-нибудь точке сети. Затем относительно этого Uras вычисляю сопротивления схемы замещения трансформаторов.
Для двухобмоточного трансформатора активное сопротивление Rt и реактивное Xt будут: Rt = (dPkz*(Uras*Uras))/(Snom*Snom); Ukzr = Math.sqrt(Ukz*Ukz - Math.pow(dPkz*100/Snom, 2)); Xt = (Ukzr/100)*(Uras*Uras)/Snom;
Затем, определив сопротивления элементов, замещающих трансформатор, я расчитываю распределение токов и напряжений в получившейся схеме замещения. Затем для каждого узла и ветви делаю следующее: вычисляю отношение k=U/Uras, где Uras - расчетное напряжение, U - класс напряжения в данной точке, и умножаю значение напряжения в этой точке на k, а значение тока в этой точке - на 1/k.
Вопрос - правильно ли это?
Я видел примеры расчета, в которых вместо поправки уже вычисленного напряжения и тока, задавали значения сопротивлений, то есть пересчитывали их как r_ = r*(Uras/U)^2. Собственно, это вроде совершенно не согласуется с тем, что делаю я.
Rushan>Расчитываю установившийся режим. Не совсем понятно, как определять параметры схемы замещения трансформаторов. Rushan>Я делаю следующим образом. Выбираю расчетное напряжения - предположим, равное классу напряжения в какой-нибудь точке сети. Затем относительно этого Uras вычисляю сопротивления схемы замещения трансформаторов.
Rushan>Для двухобмоточного трансформатора активное сопротивление Rt и реактивное Xt будут: Rushan>Rt = (dPkz*(Uras*Uras))/(Snom*Snom); Rushan>Ukzr = Math.sqrt(Ukz*Ukz - Math.pow(dPkz*100/Snom, 2)); Rushan>Xt = (Ukzr/100)*(Uras*Uras)/Snom;
Беря в формулах расчетное значение напряжения, Ты уже приводишь сопротивления трансформатора на расчетную ступень. Если сопротивления трансформатора считать на своем напряжении (отличном от расчетного), то тогда сопротивления пересчитываем через к^2.
Rushan>Затем, определив сопротивления элементов, замещающих трансформатор, я расчитываю распределение токов и напряжений в получившейся схеме замещения. Затем для каждого узла и ветви делаю следующее: вычисляю отношение k=U/Uras, где Uras - расчетное напряжение, U - класс напряжения в данной точке, и умножаю значение напряжения в этой точке на k, а значение тока в этой точке - на 1/k.
Rushan>Вопрос - правильно ли это?
Да, это корректно.
Rushan>Я видел примеры расчета, в которых вместо поправки уже вычисленного напряжения и тока, задавали значения сопротивлений, то есть пересчитывали их как r_ = r*(Uras/U)^2. Собственно, это вроде совершенно не согласуется с тем, что делаю я.
Да, приведенные сопротивления пересчитываем через квадрат отношения напряжений или к^2.