Господа, есть тема для обсуждения. Наверняка многиет из вас эксплуатируют старые подстанции. У нас есть даже 1932 года рождения! В связи с требованиями ГОСТа на качество электроэнергии ( раньше просто на него плевали - лишь бы электричество было) необходимо на всех ПС установить системы автоматического регулирования напряжения. Они и раньше были, у нас, например, всюду стоят старые БАРы, только они не работают. Так вот вопрос: По какому пути пойти? 1. Можно заказать шкафы (панели) автоматического регулирования с "Сириусами РПН" или с другими аналогичными устройствами. преимущество - Всё готово и в одном флаконе. недостаток - необходимо найти мест, установить, протянуть коммутационные кабели. 2. Заказать всё россыпью. Т.е. отдельно "сириус РПН", ключи, кнопки, лампочки, автоматы и т.д. и смонтировать всё в ячейках ТН. Тем более, что там заводами уже педусматривалась установка тех же БАРов. преимущество - место есть, коммутация есть недостаток - надо монтировать. Господа, если у вас уже есть пути решения этих проблем - поделитесь пожалуйста, а то наши начальники не знают на что решиться.
Оба предложенных варианта имеют право на жизнь. Надо просто просчитать затраты на каждый из вариантов и, соответственно, выбрать... Скажу одно - установка дополнительного оборудования в работающие ячейки - еще тот геморрой на одно место, т.к. связан с выводом из работы оборудования, пробивкой дополнительных отверстий на плите, что при сильных вибрациях может привести к непредсказуемым последствиям (замыкание контаков реле, что модет вылиться в отключение выключателей и пр.)
Раньше тоже было не всё равно. Тоже заставляли внедрять автоматику РПН. Те же БАР ы я внедрял в 1974 как новую технику. Только первичники не любили оставлять в работе эти БАР ы. Они за надежность переключающих устройств боялись. Приходилось мне внедрять и SPAU 341 (это уже вместо БАР ов) Устанавливать их лучше на щите управления рядом с изображением трансформатора. На нем ведь много информации высвечивается. А в ячейке ТН кто ж её увидит? А кабели тянуть..... На щите ключ управления РПН ом, прибор положения переключателя и киловольтметр находятся - так, что ничего тянуть не придется
grsl>Куда сегодня заходят кабели с РПН? Нужно ли выводить показания положения на морду лица прибора?
Кабели заходят по разному. На приличных ПС, где есть ЩУ, кабели заходят на ПУ на которой стоит КУ "выше-ниже", логометр, сигнальные лампы ит.д. В данном случае и вопрос-то не стоит - надо заказывать шкаф однозначно. Вопрос стоит как раз о "помойках" - ПС где есть только один КРУН и больше нет ничего, даже помещения для дежурных. На этих ПС кабели РПН заходят в ячейку ТН нн. Вот тут-то и вопрос что лучше - повесить уже готовый шкаф, или модернизировать ячейку ТН. Вопрос, собственно, не для обсуждения. Просто хочу что бы люди, сталкивавшиеся с этой проблемой поделились способом её решения.
dnestr>Раньше тоже было не всё равно. Тоже заставляли внедрять автоматику РПН. Те же БАР ы я внедрял в 1974 как новую технику. Только первичники не любили оставлять в работе эти БАР ы. Они за надежность переключающих устройств боялись. Приходилось мне внедрять и SPAU 341 (это уже вместо БАР ов) Устанавливать их лучше на щите управления рядом с изображением трансформатора. На нем ведь много информации высвечивается. А в ячейке ТН кто ж её увидит? А кабели тянуть..... На щите ключ управления РПН ом, прибор положения переключателя и киловольтметр находятся - так, что ничего тянуть не придется
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
Тульский>Будте добры, подскажите, зачем Вы послали меня на http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm, может всё-таки что-нибудь более конкретное можно, а то это слишком пространно... Вас никто никуда не посылал Просто у пользователя dnestr, в качестве автоматической подписи ко всем его постам, адрес его личного сайта... А что касается старых ПС, а именно старых и очень старых трансформаторов, то у нас в Системе запрещено использование РПН по их прямому назначению (т.е. регулирование под нагрузкой.) Переключения отпаек производят только после оключения ввода НН, не говоря уже об автоматике. Может и у Вас такая же ситуация?
Тульский>.... Вопрос стоит как раз о "помойках" - ПС где есть только один КРУН и больше нет ничего, даже помещения для дежурных.
На этих помойках автоматику РПН страшно внедрять. Нарегулирует ....... В каком состоянии переключающие устройства? Кто их ревизирует? Они даже новые ненадежные....
dnestr>На этих помойках автоматику РПН страшно внедрять. Нарегулирует .
Ну мы же не самоубийцы! Если принимается решение делать автоматику регулирования, то. конечно же, и трансформаторы должны быть соответствующие. Зачем же вкладывать деньги впустую. Сначала готовится силовая часть, а затем уже наша. Если же нет возможности адаптировать силовое оборудование,то и копья ломать ни к чему!