ВСЕГДА самое лучшее установить шкаф производителя, новый, провереный от и до и конечно затянуть туда новые кабели.
В случае если нет физической возможности установить новый шкаф, то всегда пытаемся заказать заранее, установку прибора и всех причиндалов на дверь ( как и в КРУН) с готовыми косичками и желательно новыми клемниками. Если и такой возможности нет, то тогда вместо двери готовим плату с устaновленым прибором и потом на 6-8 винтах плату крепим на существующую дверь.
Очень тяжело делать все слесарно-монтажные работы на весу. Сейчас делаю такой проект, приходиться врезать на существующую дверь, клиент не захотел отдельный шкаф, нет места. Вот думаем, может заказать новую дверь.
ОФФ, хоть и по теме. 1. уставку по напряжению обычно выбираем 1.25-1.5 от величины ступени. 2. уставка по времени , 1-я где-то 20-30сек, вторая где-то 10-15сек. 3. уставки в дальнейшем подгоняем по факту количества переключений за период времени. В среднем , 3-4 переключения в день получается.
Есть два проблемных места, там выставлено 1-я ступень, 60-100сек.
Не хотел входить в обсуждение по этой теме, но не устоял от соблазна. Вообще, вопрос от автора темы ставился так: как лучше выполнить схему РПН – в одном шкафу или россыпью. А уже идет обсуждение об РПН вообще, в частности, какие применять регуляторы. Вот я непосредственно на вопрос автора не могу дать однозначный ответ, многое решается по месту (хотя я лично более склонен всю схему РПН - и авторегулирование, и управление приводом - делать в одном шкафу - или панели). Да, так вот стали предлагать типы авторегуляторов. И я туда же. Не хочу рекламировать продукцию «Энергомашвина», но, в отличие от многих устройств УЗА, авторегулятор типа УЗА-10В.4 многим релейщикам-эксплуатационникам нравится. Видимо, сочетанием простоты и низкой стоимости с, в принципе, правильным выполнением своих функций. Конечно. есть в нем и проблемные вещи, но их можно решить даже при индивидуальном заказе. Хотел загрузить файл – его техописание. Но появляется сообщение, что большой размер файла (1,4 МБ). Если господин Тульский или кто-то другой заинтересуется, могу сбросить на мыло (дайте адрес). Кстати, «Энергомашвин» и шкаф РПН может изготовить
dnestr>У нас все шесть трансформаторов питающих завод по 63 мВА были с автоматикой РПН. Осуществлялось это при помощи БАР. Но по причинам , о которых говорилось выше её (автоматику) не вводили, хотя за исправность я ручался - проверяли и настраивали периодически. А необходимость регулировать напряжения была острая. У оперативного персонала на ЦЩУ кроме, как за напряжением смотреть есть и другие заботы. Как то прозевали уровень напряжения. И я ввел БАР с действием не на управление переключателями, а с действием на сигнал - зажигалось и моргало соответствующее табло (низкое напряжение, высокое напряжение). Оперативному персоналу понравилось. А потом БАР ы стали умирать - им в обед сто лет! dnestr>Я заказа и внедрил SPAU 341 и тоже на эти табло вывел - до сих пор так и работает. dnestr>Для переключения дежурные выбирают момент, когда нагрузка минимальная - благо такая возможность на металлургическом заводе есть. Режим работы - рваный
Много времени прошло, но может кто ответит? Возможно ли в принципе регулировать напряжение дистанционно т.е. по телеуправлению диспетчером или дежурным?. Разумеется при наличии системы АСКУЭ с регистрацией команд, телесигнализацией и контролем тока и напряжения. В автомате оставлять боязно и трансы не новые и нагрузки постоянные почти под номинал, а пока до объекта доедут столько оборудования встает и за простои нас тянут.
Да вроде не должно быть проблем. Нормальная процедура. Я понимаю, что не хотите вязаться с автоматом, но всё таки какие просадки напряжения, на какое время и какое оборудование "падает", как часто. Может можно подобрать менее чувствительные уставки и сыграть с состоянием нагрузки, даже пусть в теории у Вас будет решение.
И не только просадки. Если по системе какие то сбои то у нас и 5,8кВ и 7кВ было,я так понял у них не в автомате РПН работает(и их это устраивает) и пока дежурный не выровняет нам приходится свое напряжение подгонять,потом соответственно обратно, но это редко но бывает. Если у нас увеличение или уменьшение нагрузки то напряжение где-то впределах 6,2 - 6,7кВ. В автомате у нас работают только головные подстанции там поменяли БАРы на АРТ-1 и ЭРНТ,но там тоже иногда глючат даже новые устройства или загоняют до упора или вообще игнорируют, причем после замены прибора все работает нормально. Выставили сначала зону 3%, но так как длина фидеров сильно различается где-то оборудование встает от перенапряжения ,где-то от низкого напряжения-поправили на 2% и 2мин.,вроде пока нормально - 1-2 срабатывания в сутки. Я так понимаю что лучше если бы АРН работал на всех подстанциях, но так как пока нет надежности и стабильности работы уже введенных приборов пока не тороплюсь, да и время для проведения ППР дают мало, опять же из-за нагрузок. Но дело не в этом, а так как немогу добиться от диспетчеров и руководства четкого диапазона рабочего напряжения (одному надо так, другом не так) хочу их же и наградить этой почетной функцией телеуправления РПН, да и у дежурных работы поубавится. Только вот как это реализовать с сохранением всех блокировок и запретов? Как диспетчер будет видеть положение РПН? Может для реализации этой идеи нужны новые приборы? И вообще работает ли где нибудь такое?
Да целый проект. Я не буду Вас загружать забугорными приборами, нет смысла. Тут на Форуме и в этой теме несколько раз назывались приборы от Радиуса РНМ-1 и вроде жалоб не было. Судя по его ТТХ он должен абсолютно подойти к Вашим требованиям. У него есть три ( т.е. больше) входа которые Вам необходимы: 1. Перевод ручной/автомат 2. Поднять напряжение 3. Отпустить напряжение. Т.о. при передаче сигнала через ТУ на эти входа вы полностью сохраняете все блокировки и условия. В принципе за исключением: просто надо знать, положение РПН не несёт никакой смысловой нагрузки, кроме случаев работы трансов в параллель, где это суровое требование ( и то не при всех алгоритмах). Диспетчеру главное видеть напряжение и это у Вас есть, полная возможность передать ему. Если уже совсем надо передать даные по положению РПН, то в зависимости от типа Вашего РПН ( сельсин, потенциометер и .т.д. ) можно подобрать преобразователь/преобразователи и тогда передать в форме аналоговой инфы диcпетчеру, скажем преобразование в 4-20мА или 0-10В.