Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Аварии, дефекты оборудования... » импортное оборудование

Резонанс в ТН-10 типа ЗНОЛ-10
Автор
Сообщения
сергей
 
Сообщения: 7
Регистрация: 06.06.2007
Помогите пожалуйста!
При проверке направленности защиты ЗЗП-1М, путем замыкания одной фазы на линии, тр-р напряжения вошел быстрее всего в резонанс ( при отключенном проверяемом фидере в цепи разомкн. треугольника присутствовало напряжение больше 100в, а тр-р и предохранитель по высок.стороне были горячие ( проверка после откл. ТН ). ТН типа ЗНОЛ-10 кВ с установленными по первичной стороне сопротивлениями ( от резонанса ).Подскажите как можно подсчитать резонанс и в каких условиях он возникает? Монтаж ТН осуществлен согласно тех.документации.
Спасибо.
07.06.2007 11:19
Цитировать
 
Antip +4
 
Сообщения: 80
Регистрация: 26.04.2007
Еще раз пересмотрел литературу по этому вопросу, итог такой:

ЭНЕРГЕТИК, 2003, №10 – Статья ВНИИЭ
Возможность повреждения из-за феррорезонансных перенапряжений при однофазных замыканиях на землю (прим.-сети 6-10 кВ с изолир. нейтр.), а также при феррорезонансных колебаниях по другим причинам фактически является ИЗНАЧАЛЬНО ЗАЛОЖЕННЫМ конструктивным недостатком ТН-ов типа ЗНОМ и НТМИ.
…Феррорезонанс в сети 6-10 кВ с изолированной нейтралью часто возникает при перегорании предохранителей, а так же при обрывах проводов ВЛ с падением их на землю. Лишенные симметричного трехфазного питания потребительские трансформаторы 6-10 кВ (прим.- их индуктивности) во взаимодействии с емкостями остальной сети переходят в режим феррорезонансного преобразователя однофазного напряжения в трехфазное.
Если чередование фаз во вновь образованной системе изменится на обратное, напряжение на одной из фаз сети может достичь трехкратного значения, и на дополнительной вторичной обмотке появится напряжение примерно 300 В.


Новости электротехники, 2006, 6(42) НГТУ (г. Новосибирск)
Необходимо отметить, что альтернативным решением для исключения опасных феррорезонансных колебаний в сетях 6-35 кВ является оснащение нейтрали сети высокоомным резистором.

На вопрос «как рассчитать емкость сети?» с целью просчитать конкретный режим, чтобы не попасть под феррорезонанс, отвечу – а оно Вам надо? В довод приведу несколько причин:
- емкость сети 6-10 кВ нестабильна (аварийные отключения локальных участков, строительство новых линий). Если говорить про уровень 6-10 кВ, то рассчитаете Вы емкость, начнете спокойно спать по ночам, но надолго ли – два-три года и проблема снова даст о себе знать;
- в новых ТУ на ТН (ГОСТ 1983-2001) появились новые требования, а именно: не вступать в устойчивый феррорезонанс с емкостями небольших сетей; длительно выдерживать ОЗЗ через перемежающуюся дугу в сети; длительно выдерживать феррорезонанс между фазной емкостью сети и нелинейными индуктивностями намагничивания других трансформаторов (как силовых, так и измерительных).

Отмечу, что ТН типа НАМИ не имеют подобных дефектов. Не отработали ли ЗНОМ свой век?

Пожалуй достаточно. В дополнение хотелось бы отметить что феррорезонанс не игрушка и нередки случаи взрывов оборудования с трагическими случаями. А что может быть дороже человеческой жизни?
08.06.2007 15:40
Цитировать
 
сергей
 
Сообщения: 7
Регистрация: 06.06.2007
Прошу извенения за опечатку и большое спасибо Antip за информацию.
08.06.2007 22:55
Цитировать
 
сергей
 
Сообщения: 7
Регистрация: 06.06.2007
Подскажите, есть ли у кого схема подключения ЗНОЛ-10?
08.06.2007 22:59
Цитировать
 
edunya
 
Сообщения: 35
Регистрация: 23.11.2007
Antip>Еще раз пересмотрел литературу по этому вопросу, итог такой:

Antip>ЭНЕРГЕТИК, 2003, №10 – Статья ВНИИЭ
Antip>Возможность повреждения из-за феррорезонансных перенапряжений при однофазных замыканиях на землю (прим.-сети 6-10 кВ с изолир. нейтр.), а также при феррорезонансных колебаниях по другим причинам фактически является ИЗНАЧАЛЬНО ЗАЛОЖЕННЫМ конструктивным недостатком ТН-ов типа ЗНОМ и НТМИ.
Antip>…Феррорезонанс в сети 6-10 кВ с изолированной нейтралью часто возникает при перегорании предохранителей, а так же при обрывах проводов ВЛ с падением их на землю. Лишенные симметричного трехфазного питания потребительские трансформаторы 6-10 кВ (прим.- их индуктивности) во взаимодействии с емкостями остальной сети переходят в режим феррорезонансного преобразователя однофазного напряжения в трехфазное.
Antip>Если чередование фаз во вновь образованной системе изменится на обратное, напряжение на одной из фаз сети может достичь трехкратного значения, и на дополнительной вторичной обмотке появится напряжение примерно 300 В.


Antip>Новости электротехники, 2006, 6(42) НГТУ (г. Новосибирск)
Antip>Необходимо отметить, что альтернативным решением для исключения опасных феррорезонансных колебаний в сетях 6-35 кВ является оснащение нейтрали сети высокоомным резистором.

Antip>На вопрос «как рассчитать емкость сети?» с целью просчитать конкретный режим, чтобы не попасть под феррорезонанс, отвечу – а оно Вам надо? В довод приведу несколько причин:
Antip>- емкость сети 6-10 кВ нестабильна (аварийные отключения локальных участков, строительство новых линий). Если говорить про уровень 6-10 кВ, то рассчитаете Вы емкость, начнете спокойно спать по ночам, но надолго ли – два-три года и проблема снова даст о себе знать;
Antip>- в новых ТУ на ТН (ГОСТ 1983-2001) появились новые требования, а именно: не вступать в устойчивый феррорезонанс с емкостями небольших сетей; длительно выдерживать ОЗЗ через перемежающуюся дугу в сети; длительно выдерживать феррорезонанс между фазной емкостью сети и нелинейными индуктивностями намагничивания других трансформаторов (как силовых, так и измерительных).

Анет ли такой литературы в электронном виде?
23.11.2007 15:39
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2