Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » Расчет ТКЗ и уставок РЗА при проектировании

Расчет ДЗО на реле ДЗТ-11
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
Stepanov +11
 
Сообщения: 219
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
По просьбе нового пользователя Noobik (у него пока нет возможности писать на форуме, трехдневный "карантин") создаю тему

"Здравствуйте!
Возникла проблема посчитать ДЗО трансформатора на реле ДЗТ-11,а не на РНТ-565. Может кто-нить подскажет, где можно найти пример данного рассчета (а то я нашел только пример для тр-ра), или же поделится "рыбой"? Да,и ещё ошиновка имеет питание с 2х сторон (линия и рем перемычка). Заранее спасибо))".

.
http://rzaselect.ru
20.07.2010 15:41
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Я, как уже не раз говорил, не расчетчик, но пользовался не раз, как наладчик, результатами расчетов ДЗО на ДЗТ-11. Но, по закону бутерброда, не могу сейчас найти. В РУ методики нету?
Мне казалось, что эти расчеты простейшие. Удивляюсь, почему коллеги молчат. Может, с МПтерминалами забыли о «старушках»?
21.07.2010 16:46
Цитировать
 
Noobik
 
Сообщения: 7
Регистрация: 20.07.2010
Господа, никто все еще не может подсказать?
28.07.2010 11:07
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
Методика должна быть такая же как идля ДЗШ.
28.07.2010 18:59
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Но ведь вопрос был не о расчете ДЗО или ДЗШ ВООБЩЕ, а конкретно о ДЗТ-11.
Я тоже удивляюсь молчанию.
Коллега Noobik.
А Вы вообще считали уставки для ДЗТ-11 (пусть для ДЗТ)? Если да, то ведь можно самому разобраться, что нужно для расчета параметров ДЗТ-11, каковы его характерные схемы подключения, и, зная ТКЗ, нужные для расчета ДЗО, и подключение РНТ для схемы ДЗО, скомпановать это все.
Понимаю, что советовать легче, чем делать. Будь «коза» - прислал бы. Но, чтобы помочь Вам сдвинуться с мертвой точки, хоть советами попытаюсь помочь.
29.07.2010 09:47
Цитировать
 
лрз
 
Сообщения: 46
Регистрация: 08.02.2008
Откуда: Железногорск
Noobik>Господа, никто все еще не может подсказать?

Укажите ваш адрес эл.почты.Я для себя сделал в excel программку,могу поделиться.
Ложняков не давали расчёты
Расчёт делался по М.А. Шабад "Расчёты релейной защиты и автоматики распределительных сетей."
29.07.2010 20:58
Цитировать
 
Noobik
 
Сообщения: 7
Регистрация: 20.07.2010
лрз, очень жду Вашу прогу))
u_nwork@mail.ru - соответственно мое мыло.
03.08.2010 09:11
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 