В данном случае, если 0,4 кВ подать на СН (закоротка на НН), то по стороне СН получим около 15А. Номинал стороны СН 2000А. Если есть возможность изменить временно Ктт, то возможно с учетом подмотки на клещи, фазировка и получится. Какой еще вторичный ток ТТ 5 или 1 А. Можно еще притащить реактор и подать через него со стороны НН 0,4 кВ. Если сильно нужно то можно выкрутится. Я бы эту прогрузку сделал методом неполнофазного режима. Только надо предварительно оценить 3Iо, и возможно вывести те ступени, которые от него могут сработать.
При установке закоротки на стороне НН и подаче 0,4 кВ со стороны ВН получится около 2А (ВН) и 95 А (НН). При подаче со стороны СН получится около 15 А (СН) и 330 А (НН). ТТ со стороны ВН вероятно 2000/1. И с других сторон большие Ктт должны быть. Поэтому токи во вторичных цепях будут очень малы. Можно раскоротить токовые цепи и проверить фазировку, измеряя вектора напряжений на выходах ТТ относительно поданного тока. Надо предварительно посмотреть по ВАХ какой требуется ток, чтобы не уйти за перегиб характеристики. Подаваемый ток можно регулировать, установив последовательно обычный реостат. Ток невелик, например со стороны ВН это всего лишь 2 А. Причем раскорачивать ТТ можно по очереди. Возможно для каждого ТТ потребуются разные первичные токи, которые определяются из ВАХ соответствующего ТТ. Для того чтобы не очень высоко подымалось напряжение можно ТТ нагрузить на посчитанное заранее сопротивление. Всю прогрузку можно выполнить пофазно, то есть по очереди ф. А, В и С.