Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
Uvey>да 2 секционника вместо одного. г. Москва, п/ст года 1999. Ячейки русского производства.
Vika>Первый СВ включается по АВР, второй всегда включен.

В Москве (МОЭСК) встречается АВР с включением двух СВ. Сначала - один, затем - второй. Второй включается с задержкой по времени. У него даже на одно реле времени больше, т.е. схемы секционных выключателей немного различаются.

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
23.06.2009 06:29
Цитировать
 
Vika +16
 
Сообщения: 84
Регистрация: 18.09.2007
Да, для Москвы так. Каскадное действие АВР на второй СВ, с установкой реле времени на втором.