Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » Характеристика срабатывания защиты от перегруза

« Предыдущая 
В каком виде наладчики получают карты уставок РЗА?
Автор
Сообщения
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
Последние две страницы, дисскусии являются хорошим примером состояния РЗА на сегодня.
Во первых, постепенно отсеялись все кроме двух "умников" - в хорошем смысле слова. Это говорит о количестве специалистов на просторах необъятной.
Второе - даже они не могут договорится и больше задают вопросы чем отвечают на них.
Третье - Только у них есть время и возможность заниматься чистой "наукой", а не набираться опыта на своих ошибках.

" УШЕЛ В ДЕПРЕССИЮ, БУДУ ПОСЛЕ ОБЕДА"

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
16.10.2007 08:40
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Ugrumy>Последние две страницы, дисскусии являются хорошим примером состояния РЗА на сегодня.
Ugrumy>Во первых, постепенно отсеялись все кроме двух "умников" - в хорошем смысле слова. Это говорит о количестве специалистов на просторах необъятной.

...и то один из них за пределами необъятной.
16.10.2007 08:53
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
conspirator>Тоже проверил по описаниям. Пробую загрузить из описаний, там ясно сказано, что для определения направления ТЗНП можно использовать как измеренное, так и вычисленное значение, в зависимости от уставки

conspirator, спасибо, что "ткнул носом в мануал, где это написанно".

В действительности может получиться не плохой вариант. Запомню.

Только возникает еще один вопрос, а что делать, если обрыв провода произошел в разомкнутом треугольнике. Может ли устройство перейти на рассчетное значение 3U0, автоматически при обнаружении обрыва провода или здесь придеться реализовывать на CFC - логике.

conspirator, еще один вопросик. В структурной (блок) схеме ТЗНП, если ступень ТЗНП не направленная, то потеря определения направления не блокирует работу данной ступени ТЗНП (т.к. включено через ИЛИ >=1). Так ли это в "реале"?

conspirator, заранее спасибо за ответы.
16.10.2007 09:50
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
conspirator, скорее всего, если к устройству подведенны напряжения со "звезды" и "открытого треугольника", то за основу надо брать рассчетное значение напряжения 3U0, а при отключении автомата от звезды - автоматически переходить на измеренное напряжение от "открытого треугольника". Я правильно понял Вашу мысль?

Идея очень красивая, т.к. позволяет сохранить направленность ступеней ТЗНП при потере цепей напряжения "звезды".

conspirator, есть ли у Вас опыт по реализации этой идеи?

uran, у нас в защитных функциях используется напряжение от "звезды", а U4 - используется для контроля напряжения и синхронизма при АПВ и включении выключателя. Поэтому при отключеии автомата "звезды", устройство теряет все зоны ДЗ и все ступени направленной ТЗНП.
17.10.2007 11:03
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
CLON>uran, у нас в защитных функциях используется напряжение от "звезды", а U4 - используется для контроля напряжения и синхронизма при АПВ и включении выключателя. Поэтому при отключеии автомата "звезды", устройство теряет все зоны ДЗ и все ступени направленной ТЗНП.
-----------------------
Спасибо,все понятно.
У нас ШЭ-2607,на транзитах дополнит-но еще ШОН-ы
ставят,ТЗНП -от "треугольника"
17.10.2007 13:55
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
CLON>conspirator, скорее всего, если к устройству подведенны напряжения со "звезды" и "открытого треугольника", то за основу надо брать рассчетное значение напряжения 3U0, а при отключении автомата от звезды - автоматически переходить на измеренное напряжение от "открытого треугольника". Я правильно понял Вашу мысль?

CLON>Идея очень красивая, т.к. позволяет сохранить направленность ступеней ТЗНП при потере цепей напряжения "звезды".

CLON>conspirator, есть ли у Вас опыт по реализации этой идеи?
Идею на практике я не пробовал, так как в бытность работы в сетевом предприятии мы использовали U4 для синхронизации. При леализации этой идеи могут возникнуть несколько проблем:
1. Поляризацию можно брать по Uo и Io или U2 и I2. При поляризации по первому варианту могут возникнуть проблемы при наличии взаимоиндукции или не хватить чувствительности.
2. При поляризации по U2 и I2 эти величины берутся из "звезды", которая пропадет. Тогда, вроде бы направленность или вся функция должны быть заблокированы. К сожалению, в логической схеме этой блокировки я не нашел, надо проверять на терминале. Я этого не пробовал, будет время, попробую.
Насчет автоматического перехода тоже надо проверять: вроде бы по описанию если выбрать уставкой поляризации Uo+Iy or U2 то реле автоматически переходит на ту величину, которая больше. Но что будет, если нет "звезды"? Не выведется ли направленность совсем?
3. Нигде не написано, как влияет функция FFM на ТЗНП. Надо проверять.
17.10.2007 14:08
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2