|
Работа RET521 при однофазном замыкании в зоне дифзащиты. Правильно или ложно?
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Shurferer
Сообщения: 6
Регистрация: 24.05.2010
|
|
Всем добрый день. Почитал форум- нашел много для себя интересного, и вот хочу попросить помощи. Может кто-нибудь подскажет должна ли работать дифзащита трансформатора на базе терминала RET521 при однофазном замыкании на землю на стороне 6кВ (сеть с изолированной нейтралью) в зоне дифзащиты. Трансформатор 110/35/6кВ, 31,5МВА с вольтодобавкой на стороне 6кВ. Группа соединения Y/Y-0, Y/D - 11. Предвосхищая вопросы скажу что дифзащита отработала. Осцилограма есть тут: http://depositfiles.com/files/l9drv3pu8 Было однофазное замыкание на ф.В (по информации оперативников, говорят даже искры видели). Судя по тем данным, которые записал сам терминал - дифтока действительно хватило для срабатывания. (уставка 48А по стороне 110, дифток пересчитанный и приведеный к стороне 110 с учетом фазы составил порядка 65-69А). Сеть 6кВ довольно обширна, но емкостной ток не превышает 50А, а приведенный к стороне 110 составит вообще мелочь. По данным предаварийного режима - дифзащита подключена правильно. Буду очень признателен за любую идею.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Не должна. Сейчас разделаем диаграмму и бум все смотреть. Пока коллега уставочки скиньте на форум. Заодно какие ТТ, класс, мощность, расстояния от ТТ до реле, сечение проводов.
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
ИМХО, я вижу двухфазное КЗ и судя по всему через землю на фазах А-С. искры видели..не определение.
|
|
|
|
|
Shurferer
Сообщения: 6
Регистрация: 24.05.2010
|
|
600/5 ТФЗМ-110-IV - ТТ110 600/5 TВТ-35М - ТТ35 3000/5 ТЛШ-10 - ТТ6 Уставки: CharactNO (номер торм. хар-ки) – 3 Idmin (максим. чувствит.) =30% Iн Idunre (уст-ка диф. з-ты без тормож.)=1200%Iн StabByOption (блокир. по 2-ой гарм.) -условно I2/I1 ratio=12% I5/I1 ratio=25% ZSCSub (вычит. тока нул. посл.) – ON (вкл.) CrossBlock (поперечная блокир.) – вкл. NoOfTaps (кол-во отпаек)= 9 RatedTap (номин. отпайка) - 4 MinTapVoltage (напр. для min отпайки) =123.2кВ MaxTapVoltage (напр. для max отпайки) =98.63кВ
Номинальные токи по сторонам 110/35/6 Тр-ра: 162.4/472.4/2886.8 А
Если двухфазное кз через землю то почему такие маленькие токи? Длины токовых цепей: по 110 - около 200м по 35 - около 300м по 6 - около 150м Сечение точно не скажу но не менее 1,5 квадрата медь
|
|
|
|
|
Shurferer
Сообщения: 6
Регистрация: 24.05.2010
|
|
Да, и еще дополнение: после работы ДЗТ и отключения трансформатора в течение получаса откинули один из силовых кабелей (по стороне 6кВ тр-ра лежит по 4 кабеля из сшитого полиэтилена на фазу), который искрил, и включили транс - все стало ОК. Ток двухфазного короткого на шинах 6кВ порядка 13кА.
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Уставки нормальные, кабели от ТТ никуда не годяться, надо как минимум 6 кв, а то и 10кв
почему такие токи, не металлическое же КЗ, через сопротовление.
надо ещё думать. Где видели искрение в зоне ДЗТ или нет?
|
|
|
|
|
Shurferer
Сообщения: 6
Регистрация: 24.05.2010
|
|
Повторюсь - сечение сказал приблизительно, могу ошибиться. При наладке меряли вторичную нагрузку на ТТ - было в норме (7 лет назад) Искрение видели в зоне. Еще возникает такой вопрос: если двухфазное кз на А и С, то токи по этим фазам должны быть развернуты на 180 градусов +\- (или я не прав?) а тут и до 90 не дотягивают.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Вы были бы прав, если бы то было двухфазное металлическое КЗ, там действительно угол стремиться к 180гр. Я предположил что тут было двухфазное КЗ на землю, картина будет совершено другая. У меня под рукой нет сноски, посмотите в и-нете или книги, как выглядит 2-х фазное на землю...может я ошибаюсь :-(((. !!!!С другой стороны это изолированая нейтраль, не должно быть разницы между 2-х фазным на землю и не на землю, если конечно где нибудь какой нибудь ДГР не установлен. Но картина токов явная: два тока растут, угол между ними уменьшается, третий ток уменьшается....
|
|
|
|
|
rimsasha
+1
Сообщения: 138
Регистрация: 02.05.2009
|
|
Маловероятно конечно но вдруг, одно замыкание к примеру в зоне диф.защиты в фазе с тт. , а второе в сети....к примеру в фазе без тт.
|
|
|
|
|