Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика трансформаторов и ... » Поругайте мой ДГК

« Предыдущая 
Работа RET521 при однофазном замыкании в зоне дифзащиты. Правильно или ложно?
Автор
Сообщения
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Прикинул грубо без формул.
I1 = 1000 А,
I2 = 300 А,
3Iо = 1900 А.
Получается ток 3Iо = 1900 А намного больше емкостного тока. А ведь этот весь ток возвращается к источнику через нейтраль. Следовательно, сеть 6 кВ где то имеет заземление нейтрали через резистор (это возможно не у вас, а в другом месте). На мой взгляд это однофазное КЗ фазы С на землю.
30.05.2010 13:05
Цитировать
 
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
Что из Транскопа получилось - векторная с симм. сост.: http://data.communityhost.ru/rza/users/867176672/uploads/2010-05-31_000832.png (10к)
31.05.2010 00:21
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Yuko>Что из Транскопа получилось - векторная с симм. сост.: http://data.communityhost.ru/rza/users/867176672/uploads/2010-05-31_000832.png (10к)
Спасибо! Примерно совпало с моими данными. А вот по стороне 110 нулевая составляющая будто бы отсутствует. Вероятно трансформатор со стороны 110 не имеет заземления нейтрали.
Ток 3Iо со стороны 6 кВ может возвращаться только через нейтраль, которой у треугольника нет (следовательно имеется чем то созданная нейтраль).
Возможно произошло замыкание фазы С на землю. Вначале был только емкостной ток. Народ увидел искрение. КЗ могло быть и перемежающимся, из за чего напряжения неповрежденных фаз, а также нейтрали относительно земли, вырастают в несколько раз. Между искусственной нейтралью и землей вероятно установлен ОПН, который через некоторое время сработав, ограничил напряжение и создал ток 3Iо.
Это все можно бы увидеть по фазным напряжениям 6 кВ. Но они похоже не пишутся. Может быть была сигнализация "земля" в сети 6 кВ.
Может быть это просто работа ОПН фазы А, установленного относительно земли. Ведь КЗ фазы А мы тоже видим. вектор 3Iо лежит где то между фазой С и А. ОПН ведь не устраивает КЗ, а только ограничивает уровень напряжения. Поэтому и ток небольшой.
31.05.2010 05:37
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Интересная складывается картина. Если при перемежающихся КЗ срабатывают ОПНы неповрежденных фаз, которые должны защищать оборудование, будет всегда работать ДЗТ и гасить всю сеть, питаемую от данного трансформатора. Ведь при перемежающихся КЗ напряжения неповрежденных фаз относительно земли могут достигать 3-5 крат относительно нормального режима. А на какую же величину выбираются ОПНы в сетях с изолированной нейтралью. С одной стороны они должны быть отстроены от этого режима, с другой стороны надо же защищать оборудование. Плохо знаю сеть низкого напряжения. Может быть это и правильное решение. Похоже в этот раз так и было. И вероятно срабатывали оба ОПНа фаз А и В. Только фаза А пораньше по уровню срабатывала.
31.05.2010 07:57
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Не обратил внимания что КЗ было в зоне ДЗТ. Коли это так, то КЗ на землю было в фазе В, а в фазе С сработал ОПН в сети поэтому мы видим ток через ТТ фазы С, который течет на землю не проходя чарез ТТ фазы В. В фазе А и В со стороны 6 кВ мы видим только ток нагрузки.
31.05.2010 09:13
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Немного неверный подход был у меня к данному КЗ.
Чтобы увидеть диаграмму токов со стороны 6 кВ надо взять токи 110 кВ, разложить их на симметричные составляющие. I1 повернуть против часовой стрелки на 30 градусов, I2 повернуть по часовой стрелке на 30 градусов, увеличить их на К силового трансформатора и сложить. Сделал грубо. Получилась следующая картина:
IА=800 А, 0 градусов.
IВ=1900 А, +110 градусов,
IС=1900 А, -110 градусов.
Получается чистое КЗ ВС. Фаза В в зоне ДЗТ, а фаза С вне зоны. Уровень токов мал. Считаю, что это работа ОПН фазы С. Хотя ОПНы по правилам должны быть отстроены от дуговых и перемежающихся КЗ. Возможно, неправильно выполнен выбор ОПНов.

Диаграмма вообще интересная. Если считать КЗ таким как получилось выше, то в ДЗТ фаз А и С диф ток должен быть равен 0. В фазе С так и есть. А в фазе А достаточно большой диф ток. Вероятно это погрешности от РПН и самого регистратора Парма из за малых токов.
А каковы токи в самом терминале защит. Особенно интересен диф ток фазы А, КЗ в которой не было.
01.06.2010 09:22
Цитировать
 
Shurferer
 
Сообщения: 6
Регистрация: 24.05.2010
Я тут в отпуске, поэтому реагирую неоперативно. Прочитал все, версия с ОПН-ми мне кажется не подходит, т.к. напряжение АВ по 6кВ записано и не велико. Представленная осцилограмма записана непосредственно термиалом RET 521.
06.06.2010 16:05
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Shurferer>Я тут в отпуске, поэтому реагирую неоперативно. Прочитал все, версия с ОПН-ми мне кажется не подходит, т.к. напряжение АВ по 6кВ записано и не велико. Представленная осцилограмма записана непосредственно термиалом RET 521.
Так при КЗ на землю междуфазные напряжения не изменяются. Растут напряжения фаз относительно земли. И ОПНы устанавливаются относительно земли.
06.06.2010 16:28
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2