Уважаемые, Господа! Просьба, по возможности, поделиться опытом наблюдения переходных процессов в сети постоянного тока. Очень интересует, что ж там происходит во время КЗ, переключений КА, работы РЗиА и т.д. Лучше бы, конечно, увидеть это на осциллограмме (может у кого заведён + и – в РАС). Заранее благодарю.
NS>Уважаемые, Господа! NS>Просьба, по возможности, поделиться опытом наблюдения переходных процессов в сети постоянного тока. Очень интересует, что ж там происходит во время КЗ, переключений КА, работы РЗиА и т.д. Лучше бы, конечно, увидеть это на осциллограмме (может у кого заведён + и – в РАС). Заранее благодарю.
поправьте меня, если я ошибаюсь: современные регистраторы "пропускают мимо ушей" целый класс причин аварий и порчи первичного и вторичного оборудования, в основе которых лежат широкополосные (более 5 кГц) воздействия (коммутационные, дуговые, ...)
Sergei> ..... современные регистраторы "пропускают мимо ушей" целый класс причин аварий и порчи первичного и вторичного оборудования, в основе которых лежат широкополосные (более 5 кГц) воздействия (коммутационные, дуговые, ...) Очевидно,что так.На электромеханике ведь всех интересовала,прежде всего, "посадка" напряжения = тока
РАС в защитах не дотягивает, там где то 2400Гц максимум, может на очень новых 4800 есть.
"Старые" РАС дотягивали до 4800Гц. Новые системы, правда Российские данные не смотрел, уже за 7500Гц заходят. Там в теме: http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=612434395, дал ссылки на забугорные новые , там уже и 32500 есть.
Лет так 5 назад в одном тендере Сименс выиграл, у них уже тогда где то за 12000 было.
В принципе за бугром такие системы уже даже на РАС называют, а "регистратор качества энергии"-Power Monitoring, там уже требования к транзиентам, где то 1микросекунда резолюции требуют+ещё куча параметров
falcon+92 Сообщения: 2133 Регистрация: 20.04.2007 Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
А это другой процесс. Работа защиты и неуспешное АПВ. Кривая опертока - самая нижняя, а цифры к ней - сразу над шлейфами дискретных сигналов. Мгновенные значения.
А вот еще одна картинка. http://retro-rzia.ru/fotohost/images/725bc825fc7e8ce3e29949a10af7e2d2.jpg Обратите внимание на токи приема и передачи. Какие выбросы в токе приема, когда он равен нулю. Сигналы приема и передачи пишутся через 5 градусов, остальные через 15 градусов. Причем, к сигналам приема и передачи ДФЗ параллельно подключены конденсаторы, иначе там вообще ничего нельзя разобрать. Если бы сигналы оперативного тока писать с большей частотой тогда вероятно можно увидеть и ЭДС самоиндукции реле.