Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Собственные нужды » организация СОПТ (=220В) для КТПБ

 Следующая »
переходные процессы в СОПТ
Автор
Сообщения
Nikita Sergeyvich +1
 
Сообщения: 54
Регистрация: 06.03.2009
Уважаемые, Господа!
Просьба, по возможности, поделиться опытом наблюдения переходных процессов в сети постоянного тока. Очень интересует, что ж там происходит во время КЗ, переключений КА, работы РЗиА и т.д. Лучше бы, конечно, увидеть это на осциллограмме (может у кого заведён + и – в РАС). Заранее благодарю.
13.05.2009 14:19
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
NS>Уважаемые, Господа!
NS>Просьба, по возможности, поделиться опытом наблюдения переходных процессов в сети постоянного тока. Очень интересует, что ж там происходит во время КЗ, переключений КА, работы РЗиА и т.д. Лучше бы, конечно, увидеть это на осциллограмме (может у кого заведён + и – в РАС). Заранее благодарю.

Смотрите:

13.05.2009 15:20
Цитировать
 
Nikita Sergeyvich +1
 
Сообщения: 54
Регистрация: 06.03.2009
scorp>Смотрите:

scorp>

Спасибо! вижу, что у Вас там все ок! Наверное вот если бы РАС мог бы отлавливать сигналы в широком спектре частот - картина, возможно, была бы другая.
13.05.2009 18:37
Цитировать
 
R14 +46 (Онлайн)
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Вот здесь Барс записал. Но тоже ничего интересного http://retro-rzia.ru/fotohost/images/d74a0271e700365b6d686981787b6fde.jpg
13.05.2009 19:14
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
поправьте меня, если я ошибаюсь: современные регистраторы "пропускают мимо ушей" целый класс причин аварий и порчи первичного и вторичного оборудования, в основе которых лежат широкополосные (более 5 кГц) воздействия (коммутационные, дуговые, ...)
13.05.2009 19:52
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Sergei> ..... современные регистраторы "пропускают мимо ушей" целый класс причин аварий и порчи первичного и вторичного оборудования, в основе которых лежат широкополосные (более 5 кГц) воздействия (коммутационные, дуговые, ...)
Очевидно,что так.На электромеханике ведь всех интересовала,прежде всего, "посадка" напряжения = тока
13.05.2009 20:16
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
РАС в защитах не дотягивает, там где то 2400Гц максимум, может на очень новых 4800 есть.

"Старые" РАС дотягивали до 4800Гц. Новые системы, правда Российские данные не смотрел, уже за 7500Гц заходят. Там в теме: http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=612434395, дал ссылки на забугорные новые , там уже и 32500 есть.

Лет так 5 назад в одном тендере Сименс выиграл, у них уже тогда где то за 12000 было.

В принципе за бугром такие системы уже даже на РАС называют, а "регистратор качества энергии"-Power Monitoring, там уже требования к транзиентам, где то 1микросекунда резолюции требуют+ещё куча параметров

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
13.05.2009 20:30
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
NS>Просьба, по возможности, поделиться опытом наблюдения переходных процессов в сети постоянного тока.

Масляник 110кВ включился:


Тот же самый, что и выше, процесс в опертоке, только чуть подробней и в мгновенных значениях:

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
13.05.2009 21:26
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
А это другой процесс. Работа защиты и неуспешное АПВ.
Кривая опертока - самая нижняя, а цифры к ней - сразу над шлейфами дискретных сигналов. Мгновенные значения.

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
13.05.2009 21:45
Цитировать
 
R14 +46 (Онлайн)
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
А вот еще одна картинка. http://retro-rzia.ru/fotohost/images/725bc825fc7e8ce3e29949a10af7e2d2.jpg
Обратите внимание на токи приема и передачи. Какие выбросы в токе приема, когда он равен нулю. Сигналы приема и передачи пишутся через 5 градусов, остальные через 15 градусов. Причем, к сигналам приема и передачи ДФЗ параллельно подключены конденсаторы, иначе там вообще ничего нельзя разобрать. Если бы сигналы оперативного тока писать с большей частотой тогда вероятно можно увидеть и ЭДС самоиндукции реле.
14.05.2009 09:55
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2