Доброго времени суток! Все мы прекрасно знаем, что кабель прокладывать при отрицательной температуре воздуха, если память не изменяет ниже -5 г.С. нельзя, (хотя были случаи делали). Кто-нибудь скажет, в каком документе (нормы,правила, РД и т.д.) это прописано?
pamikon>Доброго времени суток! Все мы прекрасно знаем, что кабель прокладывать при отрицательной температуре воздуха, если память не изменяет ниже -5 г.С. нельзя, (хотя были случаи делали). Кто-нибудь скажет, в каком документе (нормы,правила, РД и т.д.) это прописано?
Если я не ошибаюсь, это прописано в технических характеристиках кабеля (что-то вроде паспорта или сертификата).
pamikon>Доброго времени суток! Все мы прекрасно знаем, что кабель прокладывать при отрицательной температуре воздуха, если память не изменяет ниже -5 г.С. нельзя, (хотя были случаи делали). Кто-нибудь скажет, в каком документе (нормы,правила, РД и т.д.) это прописано? -------------------------------------- -5 - это мелочи,можно прокладывать и разделывать. Ограничение -10 и ниже, при этой температуре,если кабель хранится на улице действительно могут быть проблемы.Забыли советские времена,когда новые п/с монтировались круглый год. Но 4-й квартал был особенным-монтаж и наладка шли почти круглосуточно, надо было освоить деньги, и соответствено никто на градусник не смотрел.
Что там советские времена. Знали бы Вы что сейчас творится. Сейчас намного больше и хуже, все п/ст реконструкции оборудования пускаем в декабре месяце. Попробуй сдвинуть ПНР на следующий год, неосвоишь в этом году, в следующем году ничего не получишь. Плакала зарплата, план капстроительства и техперевооружения на ближайшую пятилетку. Как говорится "закапываем деньги в землю". И никто не хочет слушать, что работы на электрооборудовании нужно проводить летом, а не с началом "белых мух", когда заливают фундамент и прокладывают кабель при -10-15 г.С.
pamikon>Что там советские времена. Знали бы Вы что сейчас творится. Сейчас намного больше и хуже, все п/ст реконструкции оборудования пускаем в декабре месяце. Попробуй сдвинуть ПНР на следующий год, неосвоишь в этом году, в следующем году ничего не получишь. Плакала зарплата, план капстроительства и техперевооружения на ближайшую пятилетку. Как говорится "закапываем деньги в землю". И никто не хочет слушать, что работы на электрооборудовании нужно проводить летом, а не с началом "белых мух", когда заливают фундамент и прокладывают кабель при -10-15 г.С. --------------------------- pamikon,я в курсе всех этих дел,потому что сам в этой системе работаю.У самих намечается включение резервного ТСН 110/6/6 на ТЭЦ в конце декабря. Правда весь кабель на ОРУ проложен уже и тр-р и ЭВ-110 обвязаны.Монтируется шинопровод 6кВ 2 нитки 360 м,предстоят работы на секциях 6кВ по разрезанию ШРП А и ШРП Б.ТЭЦ несет полную электрическую и тепло вую нагрузку,по логике надо бы прекратить все работы на действующем оборудовании до весны,а ничего подобного-надо смонтировать, опробовать все и включить в работу резервный ТСН.Хотя без него ТЭЦ проработала более 30 лет. Да ,в целом в лучшую сторону никаких изменений в нашей энергетике не произошло-печально, но факт.
Кабели в холодное время года прокладывают без предварительного подогрева, если температура воздуха в течение 24 ч до начала работ не была ниже:
0 °С — для силовых бронированных и небронированных кабелей с бумажной изоляцией (низкой, нестекающей и обедненно пропитанной) в свинцовой или алюминиевой оболочке;
* —7 °С — для контрольных и силовых кабелей напряжением до 35 кВ с пластмассовой или резиновой изоляцией и оболочкой с волокнистыми материалами в защитном покрове, а также с броней из стальных лент или проволок; * —15 °С — для контрольных и силовых кабелей напряжением до 10 кВ с поливинилхлоридной или резиновой изоляцией и оболочкой без волокнистых материалов в защитном покрове, а также с броней из профилированной стальной оцинкованной ленты; * -20 °С — для небронированных контрольных и силовых кабелей с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой без волокнистых материалов в защитном покрове, а также с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке.
Подогрев кабелей перед прокладкой производят внутри стационарных или передвижных помещений, а прокладку выполняют: при температуре от 0 до —10 °С в течение не более 1 ч, от —10 до —20 °С — не более 40 мин, от —20 °С и ниже — не более 30 мин.
Небронированные кабели с алюминиевой оболочкой в поливинилхлоридной трубе, даже предварительно подогретые, не допускается прокладывать при температуре окружающего воздуха ниже —20 °С. При температуре окружающего воздуха ниже —40 °С прокладка кабелей всех марок не допускается.
releyka>Кабели в холодное время года прокладывают без предварительного подогрева, если температура воздуха в течение 24 ч до начала работ не была ниже:...
Возвращаясь к первому посту - а можно огласить источник информации?