Как известно, в сетях с глухо заземленной нейтралью 110-220 кВ, не все нейтрали трансформаторов заземлены. Но каждая нейтраль оборудована разрядником (или ОПНом), а также ЗОНом. Не знаю, как в новых проектах, а в старых существовали также ШОНы и шкафы приводов для автоматического включения ЗОНа. Несколько раз налаживал эти шкафы, и эту автоматику, но ни разу не встречал, чтобы эта автоматика была введена в работу (по крайней мере в сетях 110 кВ.) Зато встречал "убитые" нулевые ввода трансформаторов, или сгоревшие ТТ нуля. Т.е. как бы эта автоматика очень даже и не лишняя. Почему пренебрегают этим видом защиты, подскажите. Или это - только у нас в Системе?
mic61>Почему пренебрегают этим видом защиты, подскажите. Или это - только у нас в Системе? как я понимаю, еще одно заземление нейтрали приводит к перераспределению токов КЗ при замыканиях на землю, а следовательно и необходимости "перебития" уставок и следовательно их проверки. А кому нужен этот "геморрой"?
06.01.2010 19:30
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
Я имел в виду автоматическое заземление нейтрали трансформатора при возникновении неполнофазного режима сети (обрыв фазы.) Иначе - возникает смещение нейтрали, и перенапряжения в трансформаторе.