Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Аварии, дефекты оборудования... » импортное оборудование

 Следующая »
Работа ДЗШ
Автор
Сообщения
Xellow
 
Сообщения: 5
Регистрация: 10.08.2007
Господа релейщики(мои бывшие коллеги) помогогите пролить свет на следующий возникший вопрос.
Может ли(должна ли) сработать ДЗШ при обрыве шлейфа шинного разъединителя.
02.09.2007 02:44
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 819
Регистрация: 11.05.2007
Если схема собрана правильно и обрыв шлейфа не сопровождается КЗ - нет.

http://rzdoro.narod.ru
02.09.2007 17:58
Цитировать
 
Xellow
 
Сообщения: 5
Регистрация: 10.08.2007
Спасибо Евгений Георгиевич. Вы подтвердили мою версию. Кстати не напомните адрес своего сайта, а то вместе со сменой работы потерял и адреса.
02.09.2007 22:51
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Я, как пока не поменявший работу, и поэтому ещё не потерявший адреса, пожалуй ради ускорения процесса осмелюсь напомнить искомый адрес, вот он:
http://rzdoro.narod.ru/

А, простите за любопытство, не откроете ли маленький секрет: что за новую профессию избрал себе наш коллега Xellow?
(Случайно не молезаводчика, а по-другому: моляра? )

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
02.09.2007 22:59
Цитировать
 
Xellow
 
Сообщения: 5
Регистрация: 10.08.2007
Никак нет - MegaFon
02.09.2007 23:19
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Работа ДЗШ в MegaFone!!! Интересно,однако.
В этом случае
должно сработать устройство исправности токовых цепей с выдержкой времени на сигнал.
02.09.2007 23:53
Цитировать
 
Xellow
 
Сообщения: 5
Регистрация: 10.08.2007
Привет Гена.Эт я заскочил на Смол-1 и возник такой вопросик. А там ведь кроме кнопки контроля небаланса больше ничего нету.
03.09.2007 00:49
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
секрет: что за новую профессию избрал себе наш коллега Xellow?
falcon>(Случайно не молезаводчика, а по-другому: моляра? )
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ну вот, falcon уже штат себе подбирает, видно явно собрался дело открывать, а курсы обучению профессии МОЛЯРА у Вас будут? Ну, естественно условием приема на курсы будет наличие у обучаемого своей шубы.




мой сайт http://retro-rzia.narod.ru/ моя почта nlyubimov@mail.ru мой ICQ: 366627471

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
03.09.2007 09:11
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
Nikita>Ну вот, falcon уже штат себе подбирает, видно явно собрался дело открывать, а курсы обучению профессии МОЛЯРА у Вас будут? Ну, естественно условием приема на курсы будет наличие у обучаемого своей шубы.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А волосы на спине подойдут?

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
03.09.2007 10:30
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Ugrumy> А волосы на спине подойдут?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Видите falcon, все Вам помочь хотят, даже своих волос со спины не жалеют, думаю, бизнес пойдет



мой сайт http://retro-rzia.narod.ru/ моя почта nlyubimov@mail.ru мой ICQ: 366627471

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
03.09.2007 10:47
Цитировать
 
Ответить  Следующая »