Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Аварии, дефекты оборудования... » импортное оборудование

« Предыдущая   Следующая »
Работа ДЗШ
Автор
Сообщения
siburg +3
 

Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
А хто тут на Моляра последний?! Сори за флуд
03.09.2007 12:12
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Привет.
У меня на подстанции одной была уставка на сигнал при неисправности (дисбаланс) цепей ДЗШ-110 0,2А.
ТТ 300/5A,10%

http://3d-projektierung.de - Home Page
03.09.2007 14:08
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Eсли не изменяет склероз Iу= 40ма
03.09.2007 14:50
Цитировать
 
Xellow
 
Сообщения: 5
Регистрация: 10.08.2007
Немного проясню суть вопроса. То что шлейф оборвался и повис эт пол беды. А вот если он при падении коснётся оперативника(стажёра, производителя работ и т.д. стоящих по близости) вот это - беда. И когда мне этот вопрос задали именно это и интересовало оперативный персонал. И не какие контроли при этом не спасут.
03.09.2007 16:47
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
Xellow>Немного проясню суть вопроса. То что шлейф оборвался и повис эт пол беды. А вот если он при падении коснётся оперативника(стажёра, производителя работ и т.д. стоящих по близости) вот это - беда. И когда мне этот вопрос задали именно это и интересовало оперативный персонал. И не какие контроли при этом не спасут.

А это уже КЗ в зоне ДЗШ.
И все зависит от сопротивления оперативника. Шутка.
Но у нас был случай - оборвалсь гирлянда на ВЛ-110 кВ и все это хозяйство повисло около земли не отключаясь. Было это где-то рядом с ПС над тропинкой по которой все ходят. Шла женьщина и как ни вчем не бывало перешагнула черз все это висящее (она же не знала что это такое) и ничегошеньки с ней не случилось и ВЛ не отключалась. Так что не говорите стажеру, что это опасно и все будет О"К.
03.09.2007 16:53
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
А у нас случай был смертельный с участием ДЗШ. =(((

Выводили ВВШ 110 - "травило" на одной колонке. Ну начальник подстанции дал монтеру указание, типа после того как схему разберут, встань на бак и пока воздуховод не закрыли посмотри откуда травит.
Отключить-отключили, но пока оперативники собирались в ОРУ чтобы разобрать схему, окоянный влез на выключатель и поднял руку
Не смотря на то, что дифзащита отработала как положено спасти беднягу не удалось =(.

http://3d-projektierung.de - Home Page
03.09.2007 17:37
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Dmitriy>А у нас случай был смертельный с участием ДЗШ. =(((

Dmitriy>Выводили ВВШ 110 - "травило" на одной колонке. Ну начальник подстанции дал монтеру указание, типа после того как схему разберут, встань на бак и пока воздуховод не закрыли посмотри откуда травит.
Dmitriy>Отключить-отключили, но пока оперативники собирались в ОРУ чтобы разобрать схему, окоянный влез на выключатель и поднял руку
Dmitriy>Не смотря на то, что дифзащита отработала как положено спасти беднягу не удалось =(.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Расстрелял бы я вашего начальника, нарушение всего, что можно, и человека под монастырь подвел.



мой сайт http://retro-rzia.narod.ru/ моя почта nlyubimov@mail.ru мой ICQ: 366627471

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
03.09.2007 22:45
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Никита.
А начальник то тут при чем? Персонал некваллифицированный.
Он ему не говорил лезь под напряжением, поставил задачу как положенно. Находлся в ОПУ с опертивниками и следил за тем как схему разбирают. Остальные члены бригады тоже рядом были.
=(
Да чего скрывать начальнику тогда досталось не на шутку... всем нам досталось. =(((
У нас тогда студент был, он оказался под боком когда беднягу вытащили из ОРУ =((((((. Зрелище мягко сказать шокирующее. После этого случая студент бросил энергофак и перевелся в АСУ-шники.

Не дай Бог еще раз такое увидеть.

http://3d-projektierung.de - Home Page
04.09.2007 14:15
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Dmitriy>Никита.
Dmitriy>А начальник то тут при чем? Персонал некваллифицированный.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Как это причем? Или Вам не знакомы вот эти правила

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00


Dmitriy>Выводили ВВШ 110 - "травило" на одной колонке. Ну начальник подстанции дал монтеру указание, типа после того как схему разберут, встань на бак и пока воздуховод не закрыли посмотри откуда травит.
Отключить-отключили………………………………
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Вот это прямое нарушение этих самых правил, а именно

4.5.2. Подъем на находящийся под рабочим давлением воздушный выключатель разрешается только при проведении наладочных работ и при испытаниях. Подъем на отключенный воздушный выключатель с воздухонаполненным отделителем, когда отделитель находится под рабочим давлением, не допускается во всех случаях.

Так вот если я не ошибаюсь, то выключатели типа ВВШ являются выключателями с воздухонаполненными отделителями, и когда выключатель отключен его отделитель находиться под рабочим давлением.
По этой причине я бы расстрелял бы вашего начальника на месте, он создал ситуации при этом, нарушая правила, а монтер тоже виноват, нельзя тупо доверять начальнику, надо правила учить………………………

Может я ошибаюсь с конструкцией выключателя? Тогда поправьте меня………………


мой сайт http://retro-rzia.narod.ru/ моя почта nlyubimov@mail.ru мой ICQ: 366627471

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
04.09.2007 15:11
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
Никита,а что у вас на ТЭЦ воздушники? Да, они взрываются иногда, ну так что, и на ОРУ не выходить? А если в шкафу управления работать надо , а выключатель не дай бог взорвется? Кто виноват? Кто распоряжение выдал? Не зря электроэнергетика - повышенная опасность. Знаем, на что идем. А человека, конечно жаль.
04.09.2007 16:18
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »