Работа ДЗШ
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
siburg
+3
Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
|
|
А хто тут на Моляра последний?! Сори за флуд
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Привет. У меня на подстанции одной была уставка на сигнал при неисправности (дисбаланс) цепей ДЗШ-110 0,2А. ТТ 300/5A,10%
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
Eсли не изменяет склероз Iу= 40ма
|
|
|
|
|
Xellow
Сообщения: 5
Регистрация: 10.08.2007
|
|
Немного проясню суть вопроса. То что шлейф оборвался и повис эт пол беды. А вот если он при падении коснётся оперативника(стажёра, производителя работ и т.д. стоящих по близости) вот это - беда. И когда мне этот вопрос задали именно это и интересовало оперативный персонал. И не какие контроли при этом не спасут.
|
|
|
|
|
|
|
ShSF
+12
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
|
|
Xellow>Немного проясню суть вопроса. То что шлейф оборвался и повис эт пол беды. А вот если он при падении коснётся оперативника(стажёра, производителя работ и т.д. стоящих по близости) вот это - беда. И когда мне этот вопрос задали именно это и интересовало оперативный персонал. И не какие контроли при этом не спасут.
А это уже КЗ в зоне ДЗШ. И все зависит от сопротивления оперативника. Шутка. Но у нас был случай - оборвалсь гирлянда на ВЛ-110 кВ и все это хозяйство повисло около земли не отключаясь. Было это где-то рядом с ПС над тропинкой по которой все ходят. Шла женьщина и как ни вчем не бывало перешагнула черз все это висящее (она же не знала что это такое) и ничегошеньки с ней не случилось и ВЛ не отключалась. Так что не говорите стажеру, что это опасно и все будет О"К.
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
А у нас случай был смертельный с участием ДЗШ. =(((
Выводили ВВШ 110 - "травило" на одной колонке. Ну начальник подстанции дал монтеру указание, типа после того как схему разберут, встань на бак и пока воздуховод не закрыли посмотри откуда травит. Отключить-отключили, но пока оперативники собирались в ОРУ чтобы разобрать схему, окоянный влез на выключатель и поднял руку Не смотря на то, что дифзащита отработала как положено спасти беднягу не удалось =(.
|
|
|
|
|
Nikita
+38
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
Dmitriy>А у нас случай был смертельный с участием ДЗШ. =(((
Dmitriy>Выводили ВВШ 110 - "травило" на одной колонке. Ну начальник подстанции дал монтеру указание, типа после того как схему разберут, встань на бак и пока воздуховод не закрыли посмотри откуда травит. Dmitriy>Отключить-отключили, но пока оперативники собирались в ОРУ чтобы разобрать схему, окоянный влез на выключатель и поднял руку Dmitriy>Не смотря на то, что дифзащита отработала как положено спасти беднягу не удалось =(.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Расстрелял бы я вашего начальника, нарушение всего, что можно, и человека под монастырь подвел.
|
|
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Никита. А начальник то тут при чем? Персонал некваллифицированный. Он ему не говорил лезь под напряжением, поставил задачу как положенно. Находлся в ОПУ с опертивниками и следил за тем как схему разбирают. Остальные члены бригады тоже рядом были. =( Да чего скрывать начальнику тогда досталось не на шутку... всем нам досталось. =((( У нас тогда студент был, он оказался под боком когда беднягу вытащили из ОРУ =((((((. Зрелище мягко сказать шокирующее. После этого случая студент бросил энергофак и перевелся в АСУ-шники.
Не дай Бог еще раз такое увидеть.
|
|
|
|
|
Nikita
+38
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
Dmitriy>Никита. Dmitriy>А начальник то тут при чем? Персонал некваллифицированный. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Как это причем? Или Вам не знакомы вот эти правила
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
Dmitriy>Выводили ВВШ 110 - "травило" на одной колонке. Ну начальник подстанции дал монтеру указание, типа после того как схему разберут, встань на бак и пока воздуховод не закрыли посмотри откуда травит. Отключить-отключили……………………………… +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вот это прямое нарушение этих самых правил, а именно
4.5.2. Подъем на находящийся под рабочим давлением воздушный выключатель разрешается только при проведении наладочных работ и при испытаниях. Подъем на отключенный воздушный выключатель с воздухонаполненным отделителем, когда отделитель находится под рабочим давлением, не допускается во всех случаях.
Так вот если я не ошибаюсь, то выключатели типа ВВШ являются выключателями с воздухонаполненными отделителями, и когда выключатель отключен его отделитель находиться под рабочим давлением. По этой причине я бы расстрелял бы вашего начальника на месте, он создал ситуации при этом, нарушая правила, а монтер тоже виноват, нельзя тупо доверять начальнику, надо правила учить………………………
Может я ошибаюсь с конструкцией выключателя? Тогда поправьте меня………………
|
|
|
|
|
|
Никита,а что у вас на ТЭЦ воздушники? Да, они взрываются иногда, ну так что, и на ОРУ не выходить? А если в шкафу управления работать надо , а выключатель не дай бог взорвется? Кто виноват? Кто распоряжение выдал? Не зря электроэнергетика - повышенная опасность. Знаем, на что идем. А человека, конечно жаль.
|
|
|
|
|