Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Вопрос по схеме 5Н

 Следующая »
Двустороннее питание на РУ-6 кВ
Автор
Сообщения
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Здравствуйте!

РУ-6кВ, 1 секция. Ввод -> отходящие ячейки. Через две из них возможно обратное питание. Следует ли на них предусматривать два комплекта направленных токовых защит (один в одном направлении, другой - в другом) или можно обойтись одним комплектом и при необходимости менять группу уставок (пока неважно как)?
20.05.2010 18:15
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Хорошо бы однолинейную схему. Где нормальная точка токоразрыва на реверсивных линиях? Есть ли ЛЗШ в Вашем РУ 6 кВ? Какие защиты планируются в РУ 6 кВ?
Одну из защит с большей выдержкой времени можно выполнить ненаправленной.
20.05.2010 18:39
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Что такое точка токоразрыва?
А в данном случае возможно выполнение ЛЗШ? Каково будет ее действие?
20.05.2010 18:46
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
evdbor>Одну из защит с большей выдержкой времени можно выполнить ненаправленной.
На отходящих линиях и вводе?
20.05.2010 18:46
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
В этом случае на реверсивных линиях ЛЗШ может быть выполнена направленной и действовать при КЗ на шинах. Эта ЛЗШ блокируется при пуске защит отходящих линий. ЛЗШ основного ввода блокируется при пуске защит отходящих линий в т.ч. и реверсивных

Точка токоразрыва - точка где выключатель в нормальном режиме ОТКЛЮЧЕН

Denis> На отходящих линиях и вводе?
Только на реверсивных линиях
20.05.2010 18:51
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
А количество терминалов на отходящих ячейках и вводе?
20.05.2010 18:54
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Denis>А количество терминалов на отходящих ячейках и вводе?

Все зависит от типа защит которые Вы собираетесь устанавливать
20.05.2010 19:00
Цитировать
 
illiario +1
 
Сообщения: 48
Регистрация: 28.08.2007
Denis
А количество терминалов на отходящих ячейках и вводе?
Присоединюсь к мнению evdbor, все зависит от требуемых защит и типа терминалов РЗА.
"Примерно" аналогичные проекты, две секции шин, два ввода на секцию, секционный выключатель, насколько я знаю, выполнялись с одним терминалом в ячейке. Например, Siprotec 7SJ6217 или Sepam S42 на вводе, 7SJ6115 или Sepam S80 на СВ, и Siprotec 7SJ6005 или Sepam S20 на отходящей.
24.05.2010 14:05
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Я тоже присоединяюсь к вопросу коллег.
В МП защите ты можешь сделать две ступени, одна смотрит вверх, другая вниз.
Блокируешь или разрешаешь в зависимости от топологии сети.
Старайсея по максимуму избегать смены уставок, могут поджидать чудеса :-), по принципу коней на переправе не меняют.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
26.05.2010 19:53
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Защиты: направленная 3-х ступенчатая МТЗ (возможно, с пуском по U), направленная защита ОЗЗ. Это не все, конечно, основные.
В терминале одна ступень вверх, другая вниз? А что, такие есть, я просто не знаю. А как же резервирование?
28.05.2010 06:08
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2