Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Контроль цепей газовой защиты

 Следующая »
Контроль цепей газовой защиты
Автор
Сообщения
scorp +29
 
Сообщения: 1500
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
В соседней теме упоминался приказ № 57,приложение к которому называется:"ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ И
РЕЖИМНОЙ АВТОМАТИКИ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И
АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В ЕЭС РОССИИ".
пункт 5.3.6. гласит:Газовая защита АТ (Т) 330-750 кВ должна иметь устройство контроля
изоляции цепей, приходящих на газовое реле, и действующее в случае
неисправности цепей с выдержкой времени на сигнал. Газовая защита
АТ (Т) 330-750 кВ должна иметь по два контакта на газовом реле для
каждой ступени для возможности их отдельного использования в
разных комплектах защиты.

Кто сталкивался с данным устройством контроля и на каком принципе работает?
Слышал,что в Мосэнерго что то подобное давно изобрели.
12.03.2008 20:36
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
На заводе ОЗАП Мосэнерго в 70 годах разработано полупроводниковое устройство КИГЗ. Подробная информация в БЭ выпуск 441 1976г. Ежели очень надо отсканирую и брошу на мыло.
13.03.2008 08:12
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1500
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
SV>На заводе ОЗАП Мосэнерго в 70 годах разработано полупроводниковое устройство КИГЗ. Подробная информация в БЭ выпуск 441 1976г. Ежели очень надо отсканирую и брошу на мыло.

Спасибо,но это устройство не поставишь на ПС нового поколенния,и я думал,что эта функция реализована в некоторых терминалах.В терминалах AREVA её нет.
13.03.2008 08:20
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
scorp>Спасибо,но это устройство не поставишь на ПС нового поколенния,и я думал,что эта функция реализована в некоторых терминалах.В терминалах AREVA её нет.
Насколько я понимаю, в терминалах ДЗТ есть возможность заказа "чувствительных" токовых входов в дополнение к обычным и на них делать контроль изоляции через CFC-логику или с помощью "гибких" или "multiple" функций.
13.03.2008 09:11
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
Насколько я знаю, есть еще утройство ОРИОН-КИ, являющееся аналогом КИГЗа

Все мной сказанное - это мое IMHO.
13.03.2008 10:18
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1500
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Yuran>Насколько я знаю, есть еще утройство ОРИОН-КИ, являющееся аналогом КИГЗа

Спасибо,нашёл.
13.03.2008 10:44
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
К тому же, по информации, ведется разработка устройства контроля цепей ГЗ предприятием "Бреслер".

Все мной сказанное - это мое IMHO.
14.03.2008 10:18
Цитировать
 
Aleksey10
 
Сообщения: 1
Регистрация: 13.09.2007
Yuran>Насколько я знаю, есть еще утройство ОРИОН-КИ, являющееся аналогом КИГЗа

ОРИОН-КИ от Радиус-Автоматика и по габаритам в несколько раз меньше КИГЗа, и как мне известно, такие параметры как цена и сроки доставки предпочтительнее ОЗАП.
29.03.2008 21:25
Цитировать
 
jakor +6
 
Сообщения: 294
Регистрация: 22.09.2007
Yuran>>Насколько я знаю, есть еще утройство ОРИОН-КИ, являющееся аналогом КИГЗа

scorp>Спасибо,нашёл.

Уважаемый скорпион, а не могли бы Вы со мной поделиться тем, что нашли?
Заранее благодарен.

Умом Россию не понять,
пока не выпито ноль пять,
а если выпито ноль пять,
то дело кажется не хитрым,
попытка глубже понимать
уже попахивает литром....
31.03.2008 18:44
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1500
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
jakor>Уважаемый скорпион, а не могли бы Вы со мной поделиться тем, что нашли?
jakor>Заранее благодарен.
Пожалуйста:http://www.electronpribor.ru/goods/608.html?PHPSESSID=7190d5b0eaf92619b9f84f4e2f9d46ca
01.04.2008 17:25