Контроль цепей газовой защиты
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1500
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
В соседней теме упоминался приказ № 57,приложение к которому называется:"ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ И РЕЖИМНОЙ АВТОМАТИКИ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В ЕЭС РОССИИ". пункт 5.3.6. гласит:Газовая защита АТ (Т) 330-750 кВ должна иметь устройство контроля изоляции цепей, приходящих на газовое реле, и действующее в случае неисправности цепей с выдержкой времени на сигнал. Газовая защита АТ (Т) 330-750 кВ должна иметь по два контакта на газовом реле для каждой ступени для возможности их отдельного использования в разных комплектах защиты.
Кто сталкивался с данным устройством контроля и на каком принципе работает? Слышал,что в Мосэнерго что то подобное давно изобрели.
|
|
|
|
|
Sukennik VB
+20
Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
|
|
На заводе ОЗАП Мосэнерго в 70 годах разработано полупроводниковое устройство КИГЗ. Подробная информация в БЭ выпуск 441 1976г. Ежели очень надо отсканирую и брошу на мыло.
|
|
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1500
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
SV>На заводе ОЗАП Мосэнерго в 70 годах разработано полупроводниковое устройство КИГЗ. Подробная информация в БЭ выпуск 441 1976г. Ежели очень надо отсканирую и брошу на мыло.
Спасибо,но это устройство не поставишь на ПС нового поколенния,и я думал,что эта функция реализована в некоторых терминалах.В терминалах AREVA её нет.
|
|
|
|
|
|
scorp>Спасибо,но это устройство не поставишь на ПС нового поколенния,и я думал,что эта функция реализована в некоторых терминалах.В терминалах AREVA её нет. Насколько я понимаю, в терминалах ДЗТ есть возможность заказа "чувствительных" токовых входов в дополнение к обычным и на них делать контроль изоляции через CFC-логику или с помощью "гибких" или "multiple" функций.
|
|
|
|
|
Yuran
+6
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
|
|
Насколько я знаю, есть еще утройство ОРИОН-КИ, являющееся аналогом КИГЗа
|
Все мной сказанное - это мое IMHO. |
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1500
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
Yuran>Насколько я знаю, есть еще утройство ОРИОН-КИ, являющееся аналогом КИГЗа
Спасибо,нашёл.
|
|
|
|
|
Yuran
+6
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
|
|
К тому же, по информации, ведется разработка устройства контроля цепей ГЗ предприятием "Бреслер".
|
Все мной сказанное - это мое IMHO. |
|
|
|
|
|
|
|
Aleksey10
Сообщения: 1
Регистрация: 13.09.2007
|
|
Yuran>Насколько я знаю, есть еще утройство ОРИОН-КИ, являющееся аналогом КИГЗа
ОРИОН-КИ от Радиус-Автоматика и по габаритам в несколько раз меньше КИГЗа, и как мне известно, такие параметры как цена и сроки доставки предпочтительнее ОЗАП.
|
|
|
|
|
jakor
+6
Сообщения: 294
Регистрация: 22.09.2007
|
|
Yuran>>Насколько я знаю, есть еще утройство ОРИОН-КИ, являющееся аналогом КИГЗа
scorp>Спасибо,нашёл.
Уважаемый скорпион, а не могли бы Вы со мной поделиться тем, что нашли? Заранее благодарен.
|
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром.... |
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1500
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
jakor>Уважаемый скорпион, а не могли бы Вы со мной поделиться тем, что нашли? jakor>Заранее благодарен. Пожалуйста:http://www.electronpribor.ru/goods/608.html?PHPSESSID=7190d5b0eaf92619b9f84f4e2f9d46ca
|
|
|
|
|