Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Аппаратура для выполнения проверок » Omicron CMC 356 и Ретом 61(51). Достоинства и н...

« Предыдущая   Следующая »
Omicron CMC 356 и Ретом 61(51). Достоинства и недостатки моделей.
Автор
Сообщения
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
Yura>Давайте сразу факты, хватит слухов и домыслов. Откуда Вы полагаете, что "некоторые делают свой выбор.." фамилии, явки, пароли...Давайте техническую информацию, если у Вас есть техническое образование - что за пилообразные срезы?

Насчет этого поинтересуйтесь у Ваших ребят, кто ездил на "соревнования Omicron-ISA-Динамика" и под руководством госп. Точилкина из ФСК проводил испытания

tequila>>Кроме того, в лаборатории ВНИИР есть и DRTS-6 и Doble, а сейчас и мощный RTDS появился.
Yura>В каком отделе? Дайте информацию, пожалуйста.

В подвальном помещении главного корпуса. Кстати, об этом устройстве RTDS, а состоит оно из 2 шкафов, недавно было выступление на конференции в начале июня в москве.

tequila>>Знакомые из ABB в пятницу вернулись с одного из крупных металлургических заводов в Сибири.
Yura>Дайте телефон либо знакомых либо завода.

Не скажу - это уже коммерческая тайна, извините


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
15.07.2010 12:08
Цитировать
-1  
Yura +8
 

Сообщения: 97
Регистрация: 02.08.2007
Откуда: Россия. Дороги, которые мы вибираем...
tequila>Но, полагаю, что некоторые...
А где списки некоторых??? Тоже тайна?

tequila>Насчет этого поинтересуйтесь у Ваших ребят, кто ездил на "соревнования Omicron-ISA-Динамика" и под руководством госп. Точилкина из ФСК проводил испытания

Вы тоже можете поинтересоваться у Ваших специалистов этими результатами.

tequila>В подвальном помещении главного корпуса. Кстати, об этом устройстве RTDS, а состоит оно из 2 шкафов, недавно было выступление на конференции в начале июня в москве.
а что так - в подвале?

tequila>>>Знакомые из ABB в пятницу вернулись с одного из крупных металлургических заводов в Сибири.
Yura>>Дайте телефон либо знакомых либо завода.

tequila>Не скажу - это уже коммерческая тайна, извините
Название завода - тайна???

.
РАЗРАБОТЧИКИ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЗА

НПП "Динамика"
(8352) 450589
dynamics@chtts.ru
yura@dynamics.com.ru

Дай мне смирения принять то, что я не могу изменить,
мужество – изменить то, что я могу изменить
и мудрость - отличить одно от другого
15.07.2010 12:12
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
Yura, все что могла Вам сказать, сказала


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
15.07.2010 12:34
Цитировать
-1  
Yura +8
 

Сообщения: 97
Регистрация: 02.08.2007
Откуда: Россия. Дороги, которые мы вибираем...
tequila>Yura, все что могла Вам сказать, сказала

Просто нет такого завода. "Динамика" всегда оперативно реагирует на запросы заказчиков и поддерживает контакты с нашими клиентами.

.
РАЗРАБОТЧИКИ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЗА

НПП "Динамика"
(8352) 450589
dynamics@chtts.ru
yura@dynamics.com.ru

Дай мне смирения принять то, что я не могу изменить,
мужество – изменить то, что я могу изменить
и мудрость - отличить одно от другого
15.07.2010 13:25
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
tequila>>Yura, все что могла Вам сказать, сказала

Yura>Просто нет такого завода. "Динамика" всегда оперативно реагирует на запросы заказчиков и поддерживает контакты с нашими клиентами.

Я не буду с Вами спорить, мы уже поставляем туда приборы.
Они просто не интересовались их ремонтом и вряд ли заинтересуются.
P.S.
Дай Вам Бог поменьше запросов о поломках.


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
15.07.2010 13:59
Цитировать
-1  
Yura +8
 

Сообщения: 97
Регистрация: 02.08.2007
Откуда: Россия. Дороги, которые мы вибираем...
tequila>>>Yura, все что могла Вам сказать, сказала

Yura>>Просто нет такого завода. "Динамика" всегда оперативно реагирует на запросы заказчиков и поддерживает контакты с нашими клиентами.

tequila>Я не буду с Вами спорить, мы уже поставляем туда приборы.
tequila>Они просто не интересовались их ремонтом и вряд ли заинтересуются.
tequila>P.S.
tequila>Дай Вам Бог поменьше запросов о поломках.

И Вам того же.
У нас не было еще ни одного потребителя, который бы отказался от гарантии и который не считал бы свои деньги, потраченные на приобретённое оборудование. Тратить снова большие деньги на закупку без попыток разобраться в проблеме (не пытаться даже связаться) - не по хозяйски, не те времена.

.
РАЗРАБОТЧИКИ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЗА

НПП "Динамика"
(8352) 450589
dynamics@chtts.ru
yura@dynamics.com.ru

Дай мне смирения принять то, что я не могу изменить,
мужество – изменить то, что я могу изменить
и мудрость - отличить одно от другого
15.07.2010 14:11
Цитировать
+1  
Pavel8216 +1
 
Сообщения: 80
Регистрация: 18.06.2010
Подскажите по цене Omicron CMC 356
15.07.2010 14:37
Цитировать
 
evgeny +3
 

Сообщения: 27
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: http://www.экра.рф/
Pavel8216, если не затруднит, сделайте официальный запрос на ekra@ekra.ru или otm@ekra.ru
16.07.2010 08:29
Цитировать
 
evgeny +3
 

Сообщения: 27
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: http://www.экра.рф/
conspirator>Александра! Зря извиняетесь! Минусы, Вам , скорее всего, ставят те, кто никогда не работал с теми же Freja или Omicron. Откуда у тех же наладчиков импортные приборы? Что дадут, с тем и работают. А эксплуатировать, так совсем скоро некому будет.... Кроме РЕТОМа ничего не видели, вот и кажется, что он лучше всех.... А как машину выбирать, так все больше на иномарки "заглядываются".....
Я работал и с Freja и с РеТомом конечно и с Omicron. Один минус Александре от меня. Просто так говорить сломались несколько приборов это неправильно. Такие обвинения всё же не мешало бы подкреплять фактами.
16.07.2010 08:32
Цитировать
+1  
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
evgeny, я не привыкла, когда мои слова подвергаются сомнению, ставьте хоть -10, если Вам от этого станет легче.

Я уже написала, почему я вообще что то в этой теме написала, и почему не раскрываю некоторых сведений, прочитайте внимательно.


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
16.07.2010 12:51
Цитировать
+1  
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 