Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Усилия на "релейную планку" приводов

« Предыдущая 
7SA522
Автор
Сообщения
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
releyka>>>Поясните, что значит шунтировка канала ДФЗ ВЛ-220кВ при КЗ на ВЛ-110кВ.

piopol>>на осциллограммах отсутствует в.ч. cигнал от передатчика противоположной стороны

ShSF>???.
ShSF>А что на осциллограмме с противоположного конца?
ShSF>Совсем недавно разбирали излишнее отключение ДФЗ (ЭКРА с ПВЗУ-Е) через две недели после ввода в работу. По осциллограмме с нашего конца видим, что сигнал с противоположного конца слишком короткий (90 градусов). Отправил осциллограмму соседям, в состоянии «эйфории» пребывал ровно столько, сколько потребовалось соседям для того что бы прислать свою осциллограмму. Картинка совершенно одинаковая, только по сигналом все наоборот.
ShSF>Оказалось, что фазировка ВЛ по концам не совпадает. Как ребята ошиблись при снятии фазной характеристики (на обоих концах) объяснить они не смогли. У соседей работала наладочная организация.
ShSF>Так может у Вас сигнал с противоположного конца не отсутствует, а совпадает с сигналом вашего конца?

Да просто не проверяли фазировку одновремённой подачей фаз тока по концам линии. А фазная характеристика, наверное, не при чём.
12.12.2008 11:05
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
releyka>>>Поясните, что значит шунтировка канала ДФЗ ВЛ-220кВ при КЗ на ВЛ-110кВ.

piopol>>на осциллограммах отсутствует в.ч. cигнал от передатчика противоположной стороны

ShSF>???.
ShSF>А что на осциллограмме с противоположного конца?
ShSF>Совсем недавно разбирали излишнее отключение ДФЗ (ЭКРА с ПВЗУ-Е) через две недели после ввода в работу. По осциллограмме с нашего конца видим, что сигнал с противоположного конца слишком короткий (90 градусов). Отправил осциллограмму соседям, в состоянии «эйфории» пребывал ровно столько, сколько потребовалось соседям для того что бы прислать свою осциллограмму. Картинка совершенно одинаковая, только по сигналом все наоборот.
ShSF>Оказалось, что фазировка ВЛ по концам не совпадает. Как ребята ошиблись при снятии фазной характеристики (на обоих концах) объяснить они не смогли. У соседей работала наладочная организация.
ShSF>Так может у Вас сигнал с противоположного конца не отсутствует, а совпадает с сигналом вашего конца?

Да просто не проверяли фазировку одновремённой подачей фаз тока по концам линии. А фазная характеристика, наверное, не при чём.
12.12.2008 11:05
Цитировать
 
piopol
 
Сообщения: 26
Регистрация: 02.05.2007
ShSF>???.
ShSF>А что на осциллограмме с противоположного конца?
ShSF>Совсем недавно разбирали излишнее отключение ДФЗ (ЭКРА с ПВЗУ-Е) через две недели после ввода в работу. По осциллограмме с нашего конца видим, что сигнал с противоположного конца слишком короткий (90 градусов). Отправил осциллограмму соседям, в состоянии «эйфории» пребывал ровно столько, сколько потребовалось соседям для того что бы прислать свою осциллограмму. Картинка совершенно одинаковая, только по сигналом все наоборот.
ShSF>Оказалось, что фазировка ВЛ по концам не совпадает. Как ребята ошиблись при снятии фазной характеристики (на обоих концах) объяснить они не смогли. У соседей работала наладочная организация.
ShSF>Так может у Вас сигнал с противоположного конца не отсутствует, а совпадает с сигналом вашего конца?

Как раз ДФЗ Экра с ПВЗУ-Е. ))). По осциллограмме видно, что нет сигнала с противоположного передатчика (может и совпадает).
12.12.2008 11:29
Цитировать
 
jakor +6
 
Сообщения: 294
Регистрация: 22.09.2007
ShSF>>Оказалось, что фазировка ВЛ по концам не совпадает. Как ребята ошиблись при снятии фазной характеристики (на обоих концах) объяснить они не смогли. У соседей работала наладочная организация.


SV>Да просто не проверяли фазировку одновремённой подачей фаз тока по концам линии. А фазная характеристика, наверное, не при чём.

Эта простая ошибка бывает часто.
Или вообще никто фазировку не проверял или, фазировку проверяли по "вторичке", а там, к примеру, то-же ошибка была.
Проще простого при помощи мобильного телефона, тестера и закоротки прозвонить.Зачем дают служебные мобилки, если не для работы в первую очередь?
Кстати, в обязанности оперперсонала входит перед каждым включением проверить изоляцию первички от земли, а перед каждым новым включением или после ремонта, где могло иметь место снятие ТВЧ , также и фазировку.

Умом Россию не понять,
пока не выпито ноль пять,
а если выпито ноль пять,
то дело кажется не хитрым,
попытка глубже понимать
уже попахивает литром....
12.12.2008 11:35
Цитировать
 
piopol
 
Сообщения: 26
Регистрация: 02.05.2007
SV>Да просто не проверяли фазировку одновремённой подачей фаз тока по концам линии. А фазная характеристика, наверное, не при чём.

Говорят проверяли. Решили вывести линию, ВЧ часть проверить.
12.12.2008 13:57
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2