Cas8585>Сторону 10 кВ в моем случае защищает Сириус-2В у которого есть вполне конкретные клеммы Х8-1 и Х8-2, которые через пром реле К1 дают сигнал УРОВ в осн. защ.Т и далее должна работать "классическая цепочка о которой говорилось. Тут говорилось о ступенях МТЗ, но не будем забывать что УРОВ это именно резервирование при отказе выключателя!!! (Уже об этом сказали). то есть микропроцессор то выдаст пторую ступень МТЗ на откл 10 или как предлогалось 110, а выключателю тупо "навернулись")).
Посмотрел описание на Сириус-2В (в новом корпусе, есть и логические схемы). Да, контакты Х8:1 - Х8:2 - это действие УРОВ на смежные присоединения, но светодиод при этом подписан "Пуск УРОВ", хотя включится он уже по истечении выдержки времени УРОВ. А контактов, которые были бы назначены на пуск УРОВ в других терминалах, нет. Видимо, авторы не предполагают такого действия из терминала защиты ввода на УРОВ ВН. Наверное, УРОВ ВН должен пускаться от МТЗ (ВН?), которая в терминале защиты ввода ВН. Как-то вот так.
Сигнал от УРОВ НН идет на Сириус-Т (осн защ.Т) на клеммы Х7:17 и Х7:18. вход Сириуса-Т так и называется "Откл. от УРОВ стороны НН". При совокупности сигнала УРОВ от Сириуса-2В и наличии тока в ТТ ВН выдается сигнал на откл выкл. ВН. Естессно все параметризуется уставками.
Cas8585>Сигнал от УРОВ НН идет на Сириус-Т (осн защ.Т) на клеммы Х7:17 и Х7:18. вход Сириуса-Т так и называется "Откл. от УРОВ стороны НН". При совокупности сигнала УРОВ от Сириуса-2В и наличии тока в ТТ ВН выдается сигнал на откл выкл. ВН. Естессно все параметризуется уставками.
Понятно. После отказа выключателя НН - действие на выходные реле защиты тр-ра (с доп. контролем тока на стороне ВН, проверить чувствительность!). А вот УРОВ ВН пустится от этого действия? Коллега Bogatikov убедительно показал, что это необходимо.
Cas8585>УРОВ 110кВ пуститься если не удасться отключить (откажет) выключатель 110кВ и сохраниться ток в линии.
В этой схеме у тр-ра нет своего выключателя ВН. Функцию УРОВ ВН в терминале Сириус-Т, следовательно, использовать не удастся. Значит, УРОВ НН действует на отключение тр-ра, терминал своими контактами действует на выходные реле ДЗО и (или) непосредственно на отключение В-110 линии и СВ-110. Далее - как подробно разъяснил коллега Bogatikov. Неверно вы представляете себе логику работы УРОВ. Сначала устройство должно быть пущено защитой, и определиться отказ выключателя (наличие тока хотя бы в одной фазе плюс возврат РПВ (KQC), это последнее условие сейчас не всегда используется). По истечении выдержки времени, если ток не исчез - действие на отключение смежных присоединений. Это действие вызовет пуск УРОВ выключателей этих присоединений, ну и т.д. Принципиально важно, что: 1) УРОВ (распишите словами это сокращение) - это принадлежность выключателя, контролирует ток в (каждом) выключателе а не в присоединении; 2) УРОВ пускается защитой. Не всё, что действует на отключение выключателя, пускает УРОВ. Например, УРОВ не пускается при оперативном отключении выключателя. Мне кажется, что в этой схеме ПС ДЗО ВН и УРОВ ВН выполнены на отдельных реле, УРОВ ВН в Сириус-Т не используется.