Помогите люди!
Почему нет в документации как расчитать коэффициенты "a" и "b" для датчиков ДПТ. У меня вместо 100 вольт показывают 92 вольта!
надо подкоректировать да? А как коэффициент вычислить почему-то мудрые заводчане ненаписали!!!
Заранее благодарен!
02.06.2007 02:15
 
Flash
 
Сообщения: 2
Регистрация: 04.04.2007
В самом терминале описание характеристики заложено в не виде уравнения прямой a*x+b, а в виде двух точек - максимальное значение и минимальное.
Вам надо увеличить оба эти значения в 100/92=1,087 раза.
Подробнее
flashAbresler.ru ("А" заменить на "@") icq: 47650599