Пусковой орган блокировки при качаниях-канал по обратной посл-ти(I2)
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Gobbs
Сообщения: 5
Регистрация: 21.04.2007
|
|
Кто-нибудь может кинуть пару ссылок, где можно про это прочитать(расчёт уставок ступеней, чувствительности и т.д) ? И знает ли кто где можно скачать ТКЗ-3000?(или какую-другую программу для расчёта токов КЗ). Спасибо !
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
попробуйте здесь поискать:http://rza.so-cdu.ru/rukov_rz_old.htm
|
|
|
|
|
Gobbs
Сообщения: 5
Регистрация: 21.04.2007
|
|
scorp>попробуйте здесь поискать:http://rza.so-cdu.ru/rukov_rz_old.htm
там всего лишь пара страниц из книг, причём "криво" отсканированных ТКЗ-3000 не знаете откуда можно скачать ?
|
|
|
|
|
Sukennik VB
+20
Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
|
|
Ребята! Программу ТКЗ-3000 Вы на халяву не скачаете.
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
О блокировке от качаний надо искать в руководящих указаниях по ДЗ, например или ДФЗ
|
|
|
|
|
|
|
Gobbs
Сообщения: 5
Регистрация: 21.04.2007
|
|
SV>Ребята! Программу ТКЗ-3000 Вы на халяву не скачаете. Также можно сказать про многое, выложенное в сети. Вопрос только-где и когда.
|
|
|
|
|
Gobbs
Сообщения: 5
Регистрация: 21.04.2007
|
|
scorp>О блокировке от качаний надо искать в руководящих указаниях по scorp>ДЗ, например или ДФЗ
Можешь посоветовать хорошую книгу(желательно в эл-ом виде) на эту тематику ?
|
|
|
|
|
dim
+1
Сообщения: 124
Регистрация: 03.04.2007
|
|
Советую. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 7. Дистанционная защита ВЛ 35-330 кВ. Страница 105 . А насчет устройств, выпускаемых в настоящее время, где пуск БК идет по dI2 - есть работа Энергосетьпроекта "Рекомендации по расчету защит ВЛ 110-220(330) кВ на микроэлектронной элементной базе"...
|
|
|
|
|
dim
+1
Сообщения: 124
Регистрация: 03.04.2007
|
|
А насчет ТКЗ-3000 - никогда и нигде не слышал, чтобы ее можно было где-то добыть или скачать... да и какой смысл?
|
|
|
|
|
falcon
+91
Сообщения: 2126
Регистрация: 20.04.2007
|
|
Gobbs>... знает ли кто где можно скачать ТКЗ-3000?(или какую-другую программу для расчёта токов КЗ).
Среди разработок Новочеркасского НИИ электроэнергетики - ЮРГТУ (НПИ) есть программа RTKZ2.0 - программа расчетов нормальных и аварийных режимов сети. У меня есть демо-версия этой программы (для ознакомления) с парой сопроводительных файлов - архив всего скопом потянет на 3,5Мбайт. - Желающим могу прислать по электронной почте - а там делайте с ней что хотите или что сможете .
|
|
|
|
|
|
|