Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Организация системы РЗА » Влияние высших гармонических составляющих на ра...

« Предыдущая   Следующая »
Пусковой орган блокировки при качаниях-канал по обратной посл-ти(I2)
Автор
Сообщения
Gobbs
 
Сообщения: 5
Регистрация: 21.04.2007
dim>Советую. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 7. Дистанционная защита ВЛ 35-330 кВ. Страница 105 .

Можешь скинуть на почту, а то я её в своём универе уже месяц не могу взять в библиотеке - кто-то взял и не возвращает
gobbs@cbx.ru
Спасибо !
24.04.2007 17:40
Цитировать
 
vvv +1
 
Сообщения: 16
Регистрация: 30.03.2007
У меня есть предложение к администратору форума. Почему бы не попробовать от имени СО ЦДУ выйти с предложением к разработчикам ТКЗ 3000 выложить ДОСовскую версию программы свободно на этот сайт. Может они и не откажутся, все равно ее, как я понимаю, сейчас никто не покупает, раз есть под Виндоус. И пусть любители расчетов токов КЗ, может быть еще студенты с ней пообщаются. У многих тогда, может пропадет желание заниматься расчетами "нахаляву". Ну и как образец старинной программы будет студентам. Слабо?
25.04.2007 15:56
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Ерунда. ТКЗ-3000 продукт лецензионный. См сцылку
http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2007/02/06/234444
25.04.2007 16:41
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Вот тут лежат все руководящие указания и седьмое в том числе.

http://rza.so-cdu.ru/rukov_rz_old.htm


С уважением, Никита

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
25.04.2007 17:16
Цитировать
 
vvv +1
 
Сообщения: 16
Регистрация: 30.03.2007
Я и не предлагаю его (ТКЗ-3000) "воровать". Просто ДОСовская версия уже морально устарела. Пользоваться ею после работы с новой под Виндоус навряд ли кто-то захочет. Остались ли ли еще энергосистемы, где ею пользуются? Почему бы разработчикам не сделать "жест доброй воли" и не отдать ее в свободное пользование?
26.04.2007 08:33
Цитировать
 
Havl
 
Сообщения: 6
Регистрация: 04.07.2007
dim>Советую. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 7. Дистанционная защита ВЛ 35-330 кВ. Страница 105 .
dim>А насчет устройств, выпускаемых в настоящее время, где пуск БК идет по dI2 - есть работа Энергосетьпроекта "Рекомендации по расчету защит ВЛ 110-220(330) кВ на микроэлектронной элементной базе"...

А у кого нибудь есть сей труд? буду весьма признателен если вышлите на мыло или ссылочку на него дадите...
04.07.2007 01:39
Цитировать
 
ВУК +2
 

Сообщения: 128
Регистрация: 30.05.2007
Откуда: Архангельск
у нас в системе, например, до сих пор расчеты ведут на досовской ТКЗ-3000
04.07.2007 10:24
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
dim>>А насчет устройств, выпускаемых в настоящее время, где пуск БК идет по dI2 - есть работа Энергосетьпроекта "Рекомендации по расчету защит ВЛ 110-220(330) кВ на микроэлектронной элементной базе"...

Havl>А у кого нибудь есть сей труд? буду весьма признателен если вышлите на мыло или ссылочку на него дадите...

Сие тоже только за деньги у проектантов. Да с большими заморочками по поводу оформления договора. Наши юристы забраковали все формулировки института, в результате мы остались с носом.
А ТКЗ-3000 актуальна и сейчас, АРМ ее полностью еще не заменил
04.07.2007 12:41
Цитировать
 
dim +1
 
Сообщения: 124
Регистрация: 03.04.2007
ShSF>А ТКЗ-3000 актуальна и сейчас, АРМ ее полностью еще не заменил

Если не секрет, то в чем АРМ еще не заменил ТКЗ-3000?
04.07.2007 12:47
Цитировать
 
Havl
 
Сообщения: 6
Регистрация: 04.07.2007
To ShSF
А как вы считаете эту блокировку?
06.07.2007 02:02
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2