Пусковой орган блокировки при качаниях-канал по обратной посл-ти(I2)
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Gobbs
Сообщения: 5
Регистрация: 21.04.2007
|
|
dim>Советую. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 7. Дистанционная защита ВЛ 35-330 кВ. Страница 105 .
Можешь скинуть на почту, а то я её в своём универе уже месяц не могу взять в библиотеке - кто-то взял и не возвращает gobbs@cbx.ru Спасибо !
|
|
|
|
|
vvv
+1
Сообщения: 16
Регистрация: 30.03.2007
|
|
У меня есть предложение к администратору форума. Почему бы не попробовать от имени СО ЦДУ выйти с предложением к разработчикам ТКЗ 3000 выложить ДОСовскую версию программы свободно на этот сайт. Может они и не откажутся, все равно ее, как я понимаю, сейчас никто не покупает, раз есть под Виндоус. И пусть любители расчетов токов КЗ, может быть еще студенты с ней пообщаются. У многих тогда, может пропадет желание заниматься расчетами "нахаляву". Ну и как образец старинной программы будет студентам. Слабо?
|
|
|
|
|
Sukennik VB
+20
Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
|
|
|
|
|
|
Nikita
+37
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
|
|
|
|
|
|
vvv
+1
Сообщения: 16
Регистрация: 30.03.2007
|
|
Я и не предлагаю его (ТКЗ-3000) "воровать". Просто ДОСовская версия уже морально устарела. Пользоваться ею после работы с новой под Виндоус навряд ли кто-то захочет. Остались ли ли еще энергосистемы, где ею пользуются? Почему бы разработчикам не сделать "жест доброй воли" и не отдать ее в свободное пользование?
|
|
|
|
|
Havl
Сообщения: 6
Регистрация: 04.07.2007
|
|
dim>Советую. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 7. Дистанционная защита ВЛ 35-330 кВ. Страница 105 . dim>А насчет устройств, выпускаемых в настоящее время, где пуск БК идет по dI2 - есть работа Энергосетьпроекта "Рекомендации по расчету защит ВЛ 110-220(330) кВ на микроэлектронной элементной базе"...
А у кого нибудь есть сей труд? буду весьма признателен если вышлите на мыло или ссылочку на него дадите...
|
|
|
|
|
ВУК
+2
Сообщения: 128
Регистрация: 30.05.2007
Откуда: Архангельск
|
|
у нас в системе, например, до сих пор расчеты ведут на досовской ТКЗ-3000
|
|
|
|
|
ShSF
+12
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
|
|
dim>>А насчет устройств, выпускаемых в настоящее время, где пуск БК идет по dI2 - есть работа Энергосетьпроекта "Рекомендации по расчету защит ВЛ 110-220(330) кВ на микроэлектронной элементной базе"...
Havl>А у кого нибудь есть сей труд? буду весьма признателен если вышлите на мыло или ссылочку на него дадите...
Сие тоже только за деньги у проектантов. Да с большими заморочками по поводу оформления договора. Наши юристы забраковали все формулировки института, в результате мы остались с носом. А ТКЗ-3000 актуальна и сейчас, АРМ ее полностью еще не заменил
|
|
|
|
|
dim
+1
Сообщения: 124
Регистрация: 03.04.2007
|
|
ShSF>А ТКЗ-3000 актуальна и сейчас, АРМ ее полностью еще не заменил
Если не секрет, то в чем АРМ еще не заменил ТКЗ-3000?
|
|
|
|
|
Havl
Сообщения: 6
Регистрация: 04.07.2007
|
|
To ShSF А как вы считаете эту блокировку?
|
|
|
|
|
|
|