Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Организация системы РЗА » Влияние высших гармонических составляющих на ра...

« Предыдущая 
Пусковой орган блокировки при качаниях-канал по обратной посл-ти(I2)
Автор
Сообщения
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
Для какой защиты?
ЭПЗ-1636, ПЭ-2105 по Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 7. Дистанционная защита ВЛ 35-330 кВ (Здесь отстройка от токов небаланса при качаниях)
ШДЭ и аналогичнное, где пуск БК идет по dI2 - по работе Энергосетьпроекта "Рекомендации по расчету защит ВЛ 110-220(330) кВ на микроэлектронной элементной базе".
REL, simens - еще не сталкивались.
06.07.2007 11:35
Цитировать
 
Mars
 
Сообщения: 35
Регистрация: 29.05.2007
Откуда: Екатеринбург
Gobbs>И знает ли кто где можно скачать ТКЗ-3000?
смотрите почту gobbs@cbx.ru
07.07.2007 07:47
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2