+ от меня Никита, премного благодарен за электронный вариант конспекта лекций...
02.12.2008 22:05
Nikita+37 Сообщения: 2071 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Uran>+ за электронный вариант конспекта лекций... ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Только тссссссссс…. Никому не говорите где взяли…… К слову сказать, давно он у меня уже лежит на моем старом сайте, но, к сожалению, ссылку для скачивания пришлось удалить, в прочим, как и на другие издания ПЭИПка. И отсюда удалю как только автор темы отпишется.Попросили…………………………….. А к чему это я все, кто был в ближайшее время на курсах в Питере в ПЭИПКе, что нового издали?
Уважаемый ... ''(а не угрюмый) ! Хочу Вас предостеречь от ВЛ-56. Если Вы знаете о его проблемах,то мой пост - для других. Немодифицированное реле ВЛ-56 ложно срабатывает от наводок, например при перключениях в схеме, просто даже при искрении контактов других реле (гальванически никак не связаных со входом ВЛ-56). Оно"ловит" помеху даже за наносекунду. Его в свое время модифицировали разными способами, ставили конденсаторы. Я сейчас не помню, давно это было, схем не осталось. Припоминаю, что лучше всего шунтировать конденсаторами входы триггеров (не помню номинал). Этих недостатков лишены ВЛ-100 того же завода.
LIK>Уважаемый ... ''(а не угрюмый) ! LIK>Хочу Вас предостеречь от ВЛ-56. Если Вы знаете о его проблемах,то мой пост - для других. Немодифицированное реле ВЛ-56 ложно срабатывает от наводок, например при перключениях в схеме, просто даже при искрении контактов других реле (гальванически никак не связаных со входом ВЛ-56). Оно"ловит" помеху даже за наносекунду. Его в свое время модифицировали разными способами, ставили конденсаторы. Я сейчас не помню, давно это было, схем не осталось. Припоминаю, что лучше всего шунтировать конденсаторами входы триггеров (не помню номинал). Этих недостатков лишены ВЛ-100 того же завода.
Все это известно. Обожаю ВЛ 100 но... нужна выдержка времени 60 сек. Коллеги помогите!
Критерии-- надежность, невозможность ложной работы при дефектах в самом реле (пусть лучше откажет), и время =60 сек.
Эх коллеги, плохо форум читаете :-))). Тут вот пару дней назад коллега под ником mastak дал сноску на свою фирму, а там огромный выбор таймеров: http://www.meandr.ru/products/products.html#RW
о качестве и цене само собой не знаю, о надёжности, ну поставьте два таймера и их контакты последовательно :-).
grsl>Эх коллеги, плохо форум читаете :-))). grsl>Тут вот пару дней назад коллега под ником mastak дал сноску на свою фирму, а там огромный выбор таймеров: grsl>http://www.meandr.ru/products/products.html#RW
grsl>о качестве и цене само собой не знаю, о надёжности, ну поставьте два таймера и их контакты последовательно :-).
Поставить можно хоть три. Но... Кто такое техрешение утвердит, есть ли типовые проекты, итд итп. ( Все дело на АЭС).
LIK> Немодифицированное реле ВЛ-56 ложно срабатывает от наводок, например при перключениях в схеме, просто даже при искрении контактов других реле (гальванически никак не связаных со входом ВЛ-56). Оно"ловит" помеху даже за наносекунду. Его в свое время модифицировали разными способами, ставили конденсаторы. Я сейчас не помню, давно это было, схем не осталось. Припоминаю, что лучше всего шунтировать конденсаторами входы триггеров (не помню номинал). Этих недостатков лишены ВЛ-100 того же завода.
У нас, к сожалению, в эксплуатации есть реле ВЛ-56, о "проблеме" знаем, с ложной работой сталкивались. В "рекомендациях по замене..." советуют менять реле ВЛ на РСВ 01, продукт ЧЭАЗа. Если я правильно понимаю, то это реле выпускают взамен РВ-01 (кстати эти реле выпуска до 91г. тоже обладали недостатком срабатывания без выдержки времени). Пока заменить ВЛ-56 не получается, придется дорабатывать. Уважаемый LIK, буду очень признателен, если уточните о модифицировании реле ВЛ-56. Ни циркуляров, ни информационных писем не нашел, какой номинал конденсаторов ставить на входе триггеров? 10нФ достаточно?