нужна внутреняя схема реле времени вл-56

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
02.12.2008 13:55
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Реле времени полупроводниковые. Конспект лекций. (СПБ.: ПЭИПК, 2006) размер 1,5 мБ., формат DjVu на 28 странице.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
02.12.2008 21:31
Цитировать
+1  
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
+ от меня Никита, премного благодарен за электронный вариант конспекта лекций...
02.12.2008 22:05
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Uran>+ за электронный вариант конспекта лекций...
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Только тссссссссс…. Никому не говорите где взяли……
К слову сказать, давно он у меня уже лежит на моем старом сайте, но, к сожалению, ссылку для скачивания пришлось удалить, в прочим, как и на другие издания ПЭИПка. И отсюда удалю как только автор темы отпишется.Попросили……………………………..
А к чему это я все, кто был в ближайшее время на курсах в Питере в ПЭИПКе, что нового издали?

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
03.12.2008 04:01
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
Никита, спасибо.
Только кинь на почту, у меня запрет на скачивание.
ссылку можно убрать.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
03.12.2008 08:11
Цитировать
 
LIK +52
 
Сообщения: 1882
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Ugrumy>нужна внутреняя схема реле времени вл-56

Уважаемый ... ''(а не угрюмый) !
Хочу Вас предостеречь от ВЛ-56. Если Вы знаете о его проблемах,то мой пост - для других. Немодифицированное реле ВЛ-56 ложно срабатывает от наводок, например при перключениях в схеме, просто даже при искрении контактов других реле (гальванически никак не связаных со входом ВЛ-56). Оно"ловит" помеху даже за наносекунду. Его в свое время модифицировали разными способами, ставили конденсаторы. Я сейчас не помню, давно это было, схем не осталось. Припоминаю, что лучше всего шунтировать конденсаторами входы триггеров (не помню номинал). Этих недостатков лишены ВЛ-100 того же завода.
04.12.2008 10:12
Цитировать
 
cipa +1
 
Сообщения: 9
Регистрация: 14.09.2009
Ugrumy>>нужна внутреняя схема реле времени вл-56

LIK>Уважаемый ... ''(а не угрюмый) !
LIK>Хочу Вас предостеречь от ВЛ-56. Если Вы знаете о его проблемах,то мой пост - для других. Немодифицированное реле ВЛ-56 ложно срабатывает от наводок, например при перключениях в схеме, просто даже при искрении контактов других реле (гальванически никак не связаных со входом ВЛ-56). Оно"ловит" помеху даже за наносекунду. Его в свое время модифицировали разными способами, ставили конденсаторы. Я сейчас не помню, давно это было, схем не осталось. Припоминаю, что лучше всего шунтировать конденсаторами входы триггеров (не помню номинал). Этих недостатков лишены ВЛ-100 того же завода.


Все это известно. Обожаю ВЛ 100 но... нужна выдержка времени 60 сек. Коллеги помогите!

Критерии-- надежность, невозможность ложной работы при дефектах в самом реле (пусть лучше откажет), и время =60 сек.

Цена вопроса - отключение блока 500 мВт.

Удачи!
28.09.2009 20:37
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Эх коллеги, плохо форум читаете :-))).
Тут вот пару дней назад коллега под ником mastak дал сноску на свою фирму, а там огромный выбор таймеров:
http://www.meandr.ru/products/products.html#RW

о качестве и цене само собой не знаю, о надёжности, ну поставьте два таймера и их контакты последовательно :-).

http://rzia.ru/
28.09.2009 20:53
Цитировать
 
cipa +1
 
Сообщения: 9
Регистрация: 14.09.2009
grsl>Эх коллеги, плохо форум читаете :-))).
grsl>Тут вот пару дней назад коллега под ником mastak дал сноску на свою фирму, а там огромный выбор таймеров:
grsl>http://www.meandr.ru/products/products.html#RW

grsl>о качестве и цене само собой не знаю, о надёжности, ну поставьте два таймера и их контакты последовательно :-).

Поставить можно хоть три. Но... Кто такое техрешение утвердит, есть ли типовые проекты, итд итп. ( Все дело на АЭС).
04.10.2009 21:36
Цитировать
+1  
volk +4
 
Сообщения: 46
Регистрация: 10.10.2009
LIK> Немодифицированное реле ВЛ-56 ложно срабатывает от наводок, например при перключениях в схеме, просто даже при искрении контактов других реле (гальванически никак не связаных со входом ВЛ-56). Оно"ловит" помеху даже за наносекунду. Его в свое время модифицировали разными способами, ставили конденсаторы. Я сейчас не помню, давно это было, схем не осталось. Припоминаю, что лучше всего шунтировать конденсаторами входы триггеров (не помню номинал). Этих недостатков лишены ВЛ-100 того же завода.

У нас, к сожалению, в эксплуатации есть реле ВЛ-56, о "проблеме" знаем, с ложной работой сталкивались. В "рекомендациях по замене..." советуют менять реле ВЛ на РСВ 01, продукт ЧЭАЗа. Если я правильно понимаю, то это реле выпускают взамен РВ-01 (кстати эти реле выпуска до 91г. тоже обладали недостатком срабатывания без выдержки времени). Пока заменить ВЛ-56 не получается, придется дорабатывать.
Уважаемый LIK, буду очень признателен, если уточните о модифицировании реле ВЛ-56. Ни циркуляров, ни информационных писем не нашел, какой номинал конденсаторов ставить на входе триггеров? 10нФ достаточно?