Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Вспомогательное оборудование » ЕЛ-10

ТСЗИ
Автор
Сообщения
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Коллеги, здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, какие потери КЗ у трансформатора ТСЗИ-4,0 380-220/12 (24, 36)?
19.05.2009 20:42
Цитировать
 
evdbor +29
 
Сообщения: 300
Регистрация: 28.05.2008
Denis>Коллеги, здравствуйте!

Denis>Подскажите, пожалуйста, какие потери КЗ у трансформатора ТСЗИ-4,0 380-220/12 (24, 36)?
Uk=3,8%
см. http://www.beltech.ru/goods.phtml?id=6
или
http://www.prom1.ru/trans/tr_3phase.htm
19.05.2009 23:42
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2