Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Вспомогательное оборудование » требуется схема реле времени вл-56

« Предыдущая 
Коммутационная способность контактов реле
Автор
Сообщения
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
А на сайте производителя смотрели?
http://www.relpol.pl/data/products/ru_RU/45/R4_ros.pdf (369k)
07.02.2009 13:54
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
grsl>>Такого же типа оборудование можно подобрать у любой фирмы: Сименс, Ален-Брэдли, Мюллер, Шнайдер и т.д.
yur> Завидую вам. Неужели у вас так всё просто? Подобрал, взял . Нам надо пройти семь кругов ада , чтобы что-нибудь приобрести . И в лучшем случае , если всё решится положительно получим месяцев через 5-8

Yur.
В этом отношении у нас довольно серьёзная свобода, особенно у меня.
Скажем так, предпочтение я должен отдавать конечно АББ, но это то что касается релейки и тяжёлого оборудования,
Что касается другого оборудования...автоматы, контакторы, клеммников, промреле, даже шкафы, то это дело денег, сервиса по месту и время поставок.
до определённой суммы я не спрашиваю никого, после определённой нужни две подписи.
Если оборудование для проекта, то вобщем то руки развязанны совсем, лишь бы уложился в смету.

по теме.
БЕРЛИНН, конечно надо проверить ещё раз, но отключение 330кВ В такими реле....не рискнул бы ни в коем случае.

http://rzia.ru/
07.02.2009 16:25
Цитировать
 
БЕРЛИНН +3
 
Сообщения: 182
Регистрация: 14.12.2008
Откуда: Запорожье
grsl>>>Такого же типа оборудование можно подобрать у любой фирмы: Сименс, Ален-Брэдли, Мюллер, Шнайдер и т.д.
yur>> Завидую вам. Неужели у вас так всё просто? Подобрал, взял . Нам надо пройти семь кругов ада , чтобы что-нибудь приобрести . И в лучшем случае , если всё решится положительно получим месяцев через 5-8

grsl>Yur.
grsl>В этом отношении у нас довольно серьёзная свобода, особенно у меня.
grsl>Скажем так, предпочтение я должен отдавать конечно АББ, но это то что касается релейки и тяжёлого оборудования,
grsl>Что касается другого оборудования...автоматы, контакторы, клеммников, промреле, даже шкафы, то это дело денег, сервиса по месту и время поставок.
grsl>до определённой суммы я не спрашиваю никого, после определённой нужни две подписи.
grsl>Если оборудование для проекта, то вобщем то руки развязанны совсем, лишь бы уложился в смету.

grsl>по теме.
grsl>БЕРЛИНН, конечно надо проверить ещё раз, но отключение 330кВ В такими реле....не рискнул бы ни в коем случае.

Вы не поверите: не 330 а 750. Я так понял мне не суждено узнать максимального тока которое данное реле сможет пропустить не повредившись?)
07.02.2009 18:51
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
БЕРЛИНН.
Судя по дате приложенной Yuko, макс. ток 12А, время не приложенно в описании, преdположим 10мс- полпериода. Больше данных нет. Исходя из того что у нас есть, после нескольких раз контакты реле выгорят. Пусть проектанты докажут обратное.

РП17 согласно данным гораздо>>> мощнее
включение и протекание постоянного тока 15 А в течение 10 с, постоянного тока 24 А в течение 0,1

http://rzia.ru/
07.02.2009 19:44
Цитировать
 
БЕРЛИНН +3
 
Сообщения: 182
Регистрация: 14.12.2008
Откуда: Запорожье
grsl>БЕРЛИНН.
grsl>Судя по дате приложенной Yuko, макс. ток 12А, время не приложенно в описании, преdположим 10мс- полпериода. Больше данных нет. Исходя из того что у нас есть, после нескольких раз контакты реле выгорят. Пусть проектанты докажут обратное.

grsl>РП17 согласно данным гораздо>>> мощнее
grsl>включение и протекание постоянного тока 15 А в течение 10 с, постоянного тока 24 А в течение 0,1

Спасибо , с понедельника продолжу борьбу с проектантами.
08.02.2009 12:02
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
БЕРЛИНН, сейчас вспомнил об одной очень хорошей фирме. Вспомнил, прочитав Ваш пост.
Завтра когда начнёте борьбу с проектантами, они могут сказать Вам, что конечно РП-17 классное реле, но занимает много места в шкафу, и проект под него не рассчитан. В таком случае покажите им вот эти два типа мини реле. Очень удачные релюшки и мощные.
Кроме того будете знать ещё об одной фирме.
http://www.schrack.com/uploads/media/RM-page_80-94.pdf
http://www.schrack.com/uploads/media/MT-page_78-79.pdf

http://rzia.ru/
08.02.2009 22:02
Цитировать
 
БЕРЛИНН +3
 
Сообщения: 182
Регистрация: 14.12.2008
Откуда: Запорожье
grsl>БЕРЛИНН, сейчас вспомнил об одной очень хорошей фирме. Вспомнил, прочитав Ваш пост.
grsl>Завтра когда начнёте борьбу с проектантами, они могут сказать Вам, что конечно РП-17 классное реле, но занимает много места в шкафу, и проект под него не рассчитан. В таком случае покажите им вот эти два типа мини реле. Очень удачные релюшки и мощные.
grsl>Кроме того будете знать ещё об одной фирме.
grsl>http://www.schrack.com/uploads/media/RM-page_80-94.pdf
grsl>http://www.schrack.com/uploads/media/MT-page_78-79.pdf

А не подскажите их ориентировочную стоимость?
08.02.2009 22:44
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Слишком тяжёлый вопрос.
Лучше конечно обратится к ним напрямую или в их Московское представительство.
Но вот тут есть некий магазин-интернет, можно увидеть ориентировочную стоимость.
Там кстати и цены на Финдер и Омрон силовые реле.

http://www.newark.com/17M1759/electromechanical-industrial-control/product.us0?sku=tyco-electronics-schrack-rm-302-024


http://uk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ne=4294922322&Nr=AND%28avl%3auk%2csearchDiscon_uk%3aN%29&N=4294954434+4294918132&Ns=stockPolicy_uk%7c1%7c%7cnew_uk%7c1#breadCrumb

http://uk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ne=4294922322&Nr=AND%28avl%3auk%2csearchDiscon_uk%3aN%29&N=4294954434+4294918187&Ns=stockPolicy_uk%7c1%7c%7cnew_uk%7c1#breadCrumb

http://rzia.ru/
09.02.2009 08:40
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
БЕРЛИНН>Вопрос не в том какое реле нужно выбрать, в части выходных реле действующих на отключение ВВ я бы выбрал реле РП-17, но нам проектанты поставили Релполы и утверждают что они по контактам аналогичны РП-17, я же по этим реле нашел, что у них номинальныйй ток контактов 5А и характеристика DC-10. и соответственно возник вопрос, смогут ли они нормально коммутировать токи потребления ЭО до шунтировки (это где то 15-20А, 20 мс).
Немного off:
Контакты это одно, но нужно еще смотреть на катушку реле. R4, имхо, слишком уж быстодействующие. Могу клюнуть\сработать при кратковременных наводках в опертоке, особенно при близком к ПС коротком. Был печальный опыт отключения блока из-за такого реле (по-крайне мере выводы комиссии были таковыми). Соответственно необходимо уделить особое внимание ЭМС.

Все мной сказанное - это мое IMHO.