Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Организация системы РЗА » неполная ДЗШ

неполная ДЗШ
Автор
Сообщения
Mpak
 
Сообщения: 7
Регистрация: 15.01.2010
Уважаемые, столкнулся с непонятым еще пока мне вопросом защит низшего напряжения, таким как неполная дзш. На основе каких элементов защиты она выполняется?
19.04.2010 00:37
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
Mpak>Уважаемые, столкнулся с непонятым еще пока мне вопросом защит низшего напряжения, таким как неполная дзш. На основе каких элементов защиты она выполняется?
Предлагаю обратиться к книге Чернобровова "Релейная защита". В издании 1974г (зеленая обложка) это глава 19, параграф 19-7
19.04.2010 09:00
Цитировать
 
Mpak
 
Сообщения: 7
Регистрация: 15.01.2010
conspirator>Предлагаю обратиться к книге Чернобровова "Релейная защита". В издании 1974г (зеленая обложка) это глава 19, параграф 19-7
Спасибо, принцип понят. Но что, если нет отходящих реактивированных линий, а защиту шин выполнить всё-таки нужно?
19.04.2010 13:13
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
conspirator>>Предлагаю обратиться к книге Чернобровова "Релейная защита". В издании 1974г (зеленая обложка) это глава 19, параграф 19-7
Mpak>Спасибо, принцип понят. Но что, если нет отходящих реактивированных линий, а защиту шин выполнить всё-таки нужно?
По большому счету, такая ДЗШ выполняется на обычном реле МТЗ, там и мудрить особо не нужно, только название "страшное"....
19.04.2010 13:20
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
conspirator>>Предлагаю обратиться к книге Чернобровова "Релейная защита". В издании 1974г (зеленая обложка) это глава 19, параграф 19-7
Mpak>Спасибо, принцип понят. Но что, если нет отходящих реактивированных линий, а защиту шин выполнить всё-таки нужно?
Если прочитали основу, можно теперь обратиться к книге "Защита шин 6-10кВ" выпуск БЭ №563. Авторы Байтер и Богданова. Там практические примеры.....
19.04.2010 13:32
Цитировать
 
Mpak
 
Сообщения: 7
Регистрация: 15.01.2010
Дело в том, что объект защиты - понижающая подстанция, и основная её нагрузка это довольно мощные СД. Если мы отключим выключатель ввода подпитка кз все равно будет присутствовать. Вот у меня и закралось сомнение что надо бы отключить ввод, секционник и все СД впридачу, а вот отстроится от кз за реактором за его отсутствием ну никак) Разве что сделать неполную дзш с блокировкой от защит отходящих линий?
19.04.2010 13:53
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
М.Б. для удешевления решения пойти немного нестандартным путём.
1. Во первых сделать стандартное ЛЗШ.
2. Выполнить стандартное неполное ДЗШ.
3. При отключении питания, т.е. и ввод и секционик логическим путём отключать и СД, предположим кроме положения отключеных ВВ или работы ЛЗШ или работы неполной ДЗШ ускорять защиты по мин напряжению или частоте.

http://rzia.ru/
19.04.2010 15:00
Цитировать
 
Ответить