Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Вспомогательное оборудование » Выпр. у-во для питания МП РЗА

реле УРОВ
Автор
Сообщения
альбертович
 
Сообщения: 87
Регистрация: 29.01.2009
Друзья подскажите замену трехфазному уровскому реле РТ-40/Р на 1ампер. С меньшим (совсем малым) потреблением, пусть электронное. Где? Как приобрести?
С уважением.
23.12.2009 00:44
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
РД 153-34.0-35.648-01 Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем
http://www.simbexpert.ru/?snips/snip/38890/

Приложение В(справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛОГОВ ЧЭАЗ И ВЧ АППАРАТОВ ДЛЯ ЗАМЕНЫ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВ РЗА

Наименование изделия 3. Реле максимального тока
Тип изделия РТ 40/Р, РТ 40/Д, РТ 40/Ф
Тип аналога РТ 40/Р, РТ 40/Д, РТ 40/Ф
Примечание Без замены

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
23.12.2009 10:26
Цитировать
 
LIK +52
 
Сообщения: 1882
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Оно требуется именно для схемы УРОВ или просто как чувствительное реле для какой-то другой цели?
1.Если производится замена всей защиты присоединения (или более глобальная реконструкция), и устанавливаются новые МП у-ва РЗА, то, как Вы наверное знаете, функция УРОВ есть во многих у-вах РЗА. Но я так подозреваю, что вопрос не об этом.
Скорее всего нужна частичная замена.
2.Если нужно установить новое у-во именно только УРОВ… Сходу и не вспомню какое-то новое у-во с функцией только УРОВ.
3.Если нужно просто новое высокочувствительное токовое реле с малым потреблением (хоть в схеме УРОВ, хоть в другой схеме), то такие имеются. Какой тогда нужен диапазон по току срабатывания и какой оперток?
4.Ответьте на предыдущие вопросы, чтобы знать, что предлагать.
23.12.2009 12:00
Цитировать
 
альбертович
 
Сообщения: 87
Регистрация: 29.01.2009
LIK>Оно требуется именно для схемы УРОВ или просто как чувствительное реле для какой-то другой цели?
LIK>1.Если производится замена всей защиты присоединения (или более глобальная реконструкция), и устанавливаются новые МП у-ва РЗА, то, как Вы наверное знаете, функция УРОВ есть во многих у-вах РЗА. Но я так подозреваю, что вопрос не об этом.
LIK>Скорее всего нужна частичная замена.
LIK>2.Если нужно установить новое у-во именно только УРОВ… Сходу и не вспомню какое-то новое у-во с функцией только УРОВ.
LIK>3.Если нужно просто новое высокочувствительное токовое реле с малым потреблением (хоть в схеме УРОВ, хоть в другой схеме), то такие имеются. Какой тогда нужен диапазон по току срабатывания и какой оперток?
LIK>4.Ответьте на предыдущие вопросы, чтобы знать, что предлагать.

Нужно просто новое высокочувствительное токовое реле с малым потреблением.
24.12.2009 06:38
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
Реле УРОВ от Сименс: 7SV600 - цифровое, с кучей возможностей
Уставка по току - от 0,05 In - 4In шаг 0,01In Kвозвр=0,9
Потребление по токовым цепям - <0,1 VA In=1A; <0,2 VA In=5A
24.12.2009 07:25
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2