Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Теория

Расчёт защиты от замыканий на землю в сети 10кВ
Автор
Сообщения
Elgato-NN +1
 

Сообщения: 12
Регистрация: 03.08.2009
Откуда: Нижний Новгород
Поступило задание расчитать защиту 10кВ от замыканий на землю с действием на сигнал, столкнулся с проблемой-какой коэффициент трансформации у трансфортматоров тока нулевой последовательности тиап ТЗЛМ-1У, если кто то сталкивался подскажите пожалуйста!....заранее благодарен!

Хорошие слова ведь ничего не стоят,а слышать их приятно...
15.10.2009 09:42
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
Коэффициент трансформации этих ТТ зависит от нагрузки (типа реле) поэтому уставка проверяется в полной схеме, а так если память не изменяет 60/1.
15.10.2009 10:26
Цитировать
 
Elgato-NN +1
 

Сообщения: 12
Регистрация: 03.08.2009
Откуда: Нижний Новгород
там будут установлены защиты типа "Сириус-21Л"...в описалове к расчетам ОЗЗ написано 25/1....

Хорошие слова ведь ничего не стоят,а слышать их приятно...
15.10.2009 10:31
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
Возможно и 25/1.
15.10.2009 10:38
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007
releyka>Возможно и 25/1.

Если нагрузкой являются реле РТЗ 51 (как у нас), Кт = 25/1
Пропускаем через ТТ провод, подаем 2,5 А и реле с уставкой 100 мА срабатывает.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
15.10.2009 12:50
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2