Подскажите пжлста тип панелей основной, резервной защиты трансформатора и РПН на переменном опер.токе на электромеханике. Трансформатор двухобмоточный 6,3МВА 110/10кВ. В идеале еще и техническая информация по панелям нужна, но хотя бы типу рад буду. Есть ли панели на которых совмещена основная и резервная защиты (электромеханика).
27.06.2008 11:24
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
ПЭ>Подскажите пжлста тип панелей основной, резервной защиты трансформатора и РПН на переменном опер.токе на электромеханике. Трансформатор двухобмоточный 6,3МВА 110/10кВ. В идеале еще и техническая информация по панелям нужна, но хотя бы типу рад буду. Есть ли панели на которых совмещена основная и резервная защиты (электромеханика). По-моему определенного типа панелей на такие защиты нет. Они (панели) набираются из отдельных типовых блоков, в соответствии с проектом. Вот блоки имеют "название", но спецификации блоков у меня дома нет.
Могу предложить принципиальную схему (как вариант) такой защиты. Для таких трансформаторов на одной панели, обычно, совмещаются основная (дифференциальная) и резервная/ные (МТЗ) защиты. Управление коммутационными аппаратами ВН и НН - на другой панели, автоматика РПН - на третьей.