У меня есть набор характеристик сети однофазной с глухозаземленной нейтралью: Iкz1,A=10; Zк,Ω=22; φ,°=0; Iкz1,A=10; Zк,Ω=22; φ,°=15; Iкz1,A=10; Zк,Ω=22; φ,°=30;
elektron>У меня есть набор характеристик сети однофазной с глухозаземленной нейтралью: elektron>Iкz1,A=10; Zк,Ω=22; φ,°=0; elektron>Iкz1,A=10; Zк,Ω=22; φ,°=15; elektron>Iкz1,A=10; Zк,Ω=22; φ,°=30;
elektron>Подскажите, пожалуйста, где могут находиться такие сети. Какие нормативные документы описывают эту ситуацию? Или литература какая-то есть на эту тему?
Если я в здравом уме и сознании - то напряжение этой сети 220 Вольт.
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром....
elektron>Совершенно верно, напряжение 220V. Как-то затерялась такая цифра.
Так а в чём проблема? Это банальная "бытовка". Что Вы с этим должны сделать? Кстати, такие токи (1кА, 10 кА) в сетях 220 В недостижимы. Представьте себе какие сопротивления лежат между генератором и розеткой в квартире или в цеху.
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром....
elektron>>У меня есть набор характеристик сети однофазной с глухозаземленной нейтралью: elektron>>Iкz1,A=10; Zк,Ω=22; φ,°=0; elektron>>Iкz1,A=10; Zк,Ω=22; φ,°=15; elektron>>Iкz1,A=10; Zк,Ω=22; φ,°=30;
elektron>>Подскажите, пожалуйста, где могут находиться такие сети. Какие нормативные документы описывают эту ситуацию? Или литература какая-то есть на эту тему?
Есть книга из серии "Библиотека электромонтера" автор А.В. Беляев называется Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0.4 кВ (1988 года выпуска, может быть есть уже что-то более позднее) Из неё следует, что токи 3 фазного КЗ в сетях 0.4 кВ могут достигать 40 кА, а токи однофазных КЗ - 10 кА. Конечно это зависит от мощности трансформатора от которого питается данная сеть и от X системы к которой подключен трансформатор. В этой книге приведены графики зависимости токов КЗ от сечения и длины кабеля до места КЗ.
Никто не встречал чтего-то такого: Сеть с характеристиками: Iкz1,A=10000; Zк,Ω=0,022; φ,°=30 встречается на трансформаторных подстанциях (10/0.4кВ), или Сеть с характеристиками: Iкz1,A=10; Zк,Ω=22; φ,°=15 на конце маломощной линии(осветительная сеть).
elektron>Никто не встречал чтего-то такого: elektron>Сеть с характеристиками: Iкz1,A=10000; Zк,Ω=0,022; φ,°=30 встречается на трансформаторных подстанциях (10/0.4кВ), или elektron>Сеть с характеристиками: Iкz1,A=10; Zк,Ω=22; φ,°=15 на конце маломощной линии(осветительная сеть).