Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Системы и устройства противоаварийной автоматики » РГР-11

Про УРОВ 110
Автор
Сообщения
GanIR
 
Сообщения: 38
Регистрация: 05.06.2007
Здравствуйте!
Нужна информация про УРОВ-110 кВ ( РД, МУ и т.п.) для реконструкции старой схемы УРОВ (еще наверное 60-70 годов) .
Если у кого есть в эл. виде, то могу дать свой адрес.
17.08.2007 10:13
Цитировать
 
GanIR
 
Сообщения: 38
Регистрация: 05.06.2007
Неужели все так секретно или туманно?
Или только на уровне типовых инструкций???
17.08.2007 20:15
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
GanIR>Неужели все так секретно или туманно?
GanIR>Или только на уровне типовых инструкций???
----------------------------------------------------------------------
Если порыться,можно накопать:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Biblioteka_elektromontera''/_''Biblioteka_elektromontera''_0600-0699_.html
17.08.2007 20:56
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Не надо рыться, есть книжка из серии «Библиотека электромонтера» 608. Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110-220 кВ. 1988 год издания
Вот ссылка:
http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera/608.djvu

весит около 2 мБ. Формат DjVu

А про РД и тому подобное увы не знаю…….

http://retro-rzia.narod.ru/

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
17.08.2007 21:04
Цитировать
 
GanIR
 
Сообщения: 38
Регистрация: 05.06.2007
Спасибо!
Хоть что-то нашлось.
20.08.2007 07:54
Цитировать
 
GanIR
 
Сообщения: 38
Регистрация: 05.06.2007
Мой адрес ganiev@ueip.ru
20.08.2007 14:08
Цитировать
 
Ответить