Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Вспомогательное оборудование » ЕЛ-10

« Предыдущая 
Автоматика обогревов
Автор
Сообщения
dmitrij
 
Сообщения: 4
Регистрация: 02.05.2008
У нас тоже были проблемы с автоматикой обогрева шкафов связанные с низой надежностью датчиков ДТКБ. Мы нашли такой выход:
-заменили ДТКБ на терморегуляторы УТФР-М производства фирмы "Энергис" (описание здесь http://www.energis.ru/catalog/devel.html?action =good&gid=161)
- пришлось немного изменить схему - терморегулятору необходимо питание переменкой 220 В.
- не выход терморегулятора поставили пускатель ПМЕ-211, который собственно и включает ТЭНы.
Терморегуляторы шли с завода некалиброванные. Договорился с пирометристами - они нам "отбили" уставку.
За три года эксплуатации из десятка терморегуляторов вышел из строя один - правда восстановлению не подлежит, плата сгорела в хлам. Так что, если будете приобретать, то сразу с запасом. Стоят они вроде недорого.
28.10.2008 19:16
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2