Лекс>БУРП для автоматов на переменное напряжение селективного типоисполнения. Косвенным методом, то можно проверить но вот уставку срабатывания отсечки по времени врядли. ---------- Согласен, уставку надо проверять по первичному току. Но на постоянку автоматы А3793С с БПР МРТ3, проверяем косвенным методом и выставляем уставки...
Лекс>До Сатурна мы тоже прогружали автоматы при помощи водяного реостата и при этом незадумывались о времени срабатывания, сработал и сработал
Насчет прогрузки автоматов водяным реостатом слышу первый раз (ВР в основном используется для наладки ВАЗП) У нас 2 типа прогрузочника для АВ: для втычных НТ-10 (10000А), другой "Колесо" самодел на основе бушинга 110кВ на 5000А. Регуляторы напряжения: АОСН-20-220, АОСН-40-220 и АОМН-40-220. Есть еще один поновее названия не помню,привезли год назад- полное г...но, не пользуемся им.
Лекс>>До Сатурна мы тоже прогружали автоматы при помощи водяного реостата и при этом незадумывались о времени срабатывания, сработал и сработал Uran>Насчет прогрузки автоматов водяным реостатом слышу первый раз (ВР в основном используется для наладки ВАЗП) Водяной реостат (или "ведро") - это поэма. В наладке пользовались и для проверки реле с магнитным торможением, и для прогрузки автоматов. А вот в эксплуатации - только для проверки ВАЗП, и то с оглядкой на инспекцию. Начальник электроцеха на него смотрел спокойно, но только не в день ТБ. В этот день указанный аппарат прятался в кладовке и мастер с ключом от нее в кармане исчезал из зоны досягаемости. Uran>У нас 2 типа прогрузочника для АВ: для втычных НТ-10 (10000А), другой "Колесо" самодел на основе бушинга 110кВ на 5000А... А "Колесо", случайно, к Харьковской наладке отношения не имеет? Очень уж ассоциации заметные.
Uran>>У нас 2 типа прогрузочника для АВ: для втычных НТ-10 (10000А), другой "Колесо" самодел на основе бушинга 110кВ на 5000А... doro>А "Колесо", случайно, к Харьковской наладке отношения не имеет? Очень уж ассоциации заметные.
Нет, Евгений Георгиевич, наладка Уральская, "Колесо" наверное было у всех наладок в свое время. Мы его стараемся не возить -слишком оно тяжелое, при необходимости автомат привозим на участок. А концы его в основном возим с нагрузочником НТ-10.
doro>Водяной реостат (или "ведро") - это поэма. В наладке пользовались и для проверки реле с магнитным торможением, и для прогрузки автоматов. А вот в эксплуатации - только для проверки ВАЗП, и то с оглядкой на инспекцию. Начальник электроцеха на него смотрел спокойно, но только не в день ТБ. В этот день указанный аппарат прятался в кладовке и мастер с ключом от нее в кармане исчезал из зоны досягаемости.
Во-во... Поэтому собственно и приобрели Сатурн, что каждый раз когда кто-то идет прогружать, пока незакончат себе места не находил.