Неоднократно сталкивался с тем, что у трансформаторов, помимо отпайки номинального напряжения (скажем 9), имеются также 9A и 9B, которые электропривод РПН проскакивает не останавливаясь. Я как-то всегда считал, что в этих позициях происходит переключение обмотки РПН со встречного на согласованное и наоборот. В этот раз попался трансформатор на 70 МВА, у которого имеются 9A, 9B, 9, 9C, 9D. Зачем их столько? Поскольку сам процесс монтажа трансформатора я пропустил, то и возможность узнать из первых рук я тоже упустил. Звонить в ABB и спрашивать я пока не хочу, потому как ABB–шники у нас довольно скрытные.
Может быть, на форуме кто-нибудь может просветить? Не дайте измучиться от неизвестности, пожалуйста.
Чисто предположительно: это не переключение схемы соединения обмоток со звезды в треугольник и наоборот? Такое есть на печных трансформаторах (для дуговых электропечей). Правда у нас не столько промежуточных положений, но и трансформатор отечественный.
Zloi, может ваши АББшники и скрытные, только чего тут секретного. Я не могу вспомнить, если на трансе АББшный РПН, то есть много модификаций в том числе и с 9А, 11А, 12А, может вместо этого использовали 9А, 9В, 9С. Если бы Вы смогли дать тип РПН, мне было бы проще помочь. В АББшных РПН я не нашёл такого перехода есть только А и В, но как Вы и сказали это стандартная точка перехода, когда напряжение не меняется.
grsl>Zloi, может ваши АББшники и скрытные, ... ********************************************* Блиин, могу рассказать увлекательную историю, о том, как была у нас проблема с замером времён у EDF'ов под Switchsync заточенные и чем всё это закончилось.
grsl>Я не могу вспомнить, если на трансе АББшный РПН, то есть много модификаций в том числе и с 9А, 11А, 12А, может вместо этого использовали 9А, 9В, 9С. grsl>Если бы Вы смогли дать тип РПН, мне было бы проще помочь. В АББшных РПН я не нашёл такого перехода есть только А и В, но как Вы и сказали это стандартная точка перехода, когда напряжение не меняется.
dnestr>Чисто предположительно: это не переключение схемы соединения обмоток со звезды в треугольник и наоборот? *******************************************
Кстати, на всякий случай, чтобы не подумали, что я ABB ругаю, наоборот, мы их силовое оборудование очень даже уважаем – на этом проекте у нас все трансформаторы ABB – и 220/11 и 110/11.
Кстати, с отпайками я немного ошибся – там 9A, 9B, 9, 9C, 9D, 9E. Типа, из всей геометрии ненавижу симметрию.
Zloi, у меня даже мыслей таких не возникает, кроме того повторюсь, я на Форуме не представитель АББ, а просто релейщик. Представитель АББ я в рабочее время.
grsl>Ответ на черезвычайно секретную тему, блин...уволят за разглашение тайны ( правда в инете лежит свободно) grsl>Чертёж ( слова на англицком) grsl>http://library.abb.com/global/scot/scot252.nsf/veritydisplay/37557c2fdd90e139c1256c93004f2f97/$file/54920397-5.pdf ======================================== Слава, спасибо огромное, сам я что-то недогуглил. То, что слова на англицком, это ничего (хуже того, стала появляться проблема – "как это будет по русски").