Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Вспомогательное оборудование » ЕЛ-10

 Следующая »
Реле направления мощности РМ11
Автор
Сообщения
Buka +3
 
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
Кто либо видел, существует ли МУ по проверке реле направления мощности РМ-11? Если у кого есть просьба поделиться.
03.07.2008 13:47
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
Buka>Кто либо видел, существует ли МУ по проверке реле направления мощности РМ-11? Если у кого есть просьба поделиться.

Методичка по проверке РМ11 существует.
03.07.2008 14:16
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
http://rzarza.narod.ru/nn11_15.zip смотреть 15 выпуск.
03.07.2008 15:10
Цитировать
 
Buka +3
 
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
releyka>http://rzarza.narod.ru/nn11_15.zip смотреть 15 выпуск.

Cпасибо конечно, но там только протокол проверки.

У меня есть заводская документация, но там таким языком написано, что понимать можно всяко разно.
04.07.2008 08:44
Цитировать
 
Buka +3
 
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
releyka>http://rzarza.narod.ru/nn11_15.zip смотреть 15 выпуск.

Cпасибо конечно, но там только протокол проверки.

У меня есть заводская документация, но там таким языком написано, что понимать можно всяко разно.
04.07.2008 09:14
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
Не совсем то, но всё таки Методические указания к лабораторным работам ИСПЫТАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ РЕЛЕ, РЕАГИРУЮЩИХ НА ДВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
http://library.nstu.ru/files/cat/1303_rm.doc

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
04.07.2008 09:38
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 807
Регистрация: 11.05.2007
Megawatt>Не совсем то, но всё таки Методические указания к лабораторным работам ИСПЫТАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ РЕЛЕ, РЕАГИРУЮЩИХ НА ДВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Megawatt>http://library.nstu.ru/files/cat/1303_rm.doc
По этой ссылке вышел на великолепный сайт. Но это все же для студентов. Для практикующих релейщиков нужен нормативный документ, которого в России нет. Соответствующую страничку, основанную на двух нормативных документах, постараюсь сегодня-завтра разместить на своем сайте.

http://rzdoro.narod.ru
04.07.2008 11:44
Цитировать
 
Buka +3
 
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
Megawatt>>Не совсем то, но всё таки Методические указания к лабораторным работам ИСПЫТАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ РЕЛЕ, РЕАГИРУЮЩИХ НА ДВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Megawatt>>http://library.nstu.ru/files/cat/1303_rm.doc
doro>По этой ссылке вышел на великолепный сайт. Но это все же для студентов. Для практикующих релейщиков нужен нормативный документ, которого в России нет. Соответствующую страничку, основанную на двух нормативных документах, постараюсь сегодня-завтра разместить на своем сайте.

Спасибо. Подожду.
04.07.2008 12:46
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
doro> Для практикующих релейщиков нужен нормативный документ, которого в России нет.
Точно помню: раньше возили инструкцию по наладке РМ-11 в бумажном виде. Теперь, конечно не возим. Но объясните мне практкующие релейщики: так уж Вам всегда нужен нормативный документ? Заводская документация, пример протокола проверки, методические указания по лаб.работе. Чего Вам ещё? Это всего лишь реле мощности. Если что-то конкретно непонятно - можно спросить на этом форуме.

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
04.07.2008 14:05
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 807
Регистрация: 11.05.2007
Buka>Спасибо. Подожду.
Прошу на страницу http://rzdoro.narod.ru/cons_14.htm
Megawatt>Точно помню: раньше возили инструкцию по наладке РМ-11 в бумажном виде. Теперь, конечно не возим. Но объясните мне практкующие релейщики: так уж Вам всегда нужен нормативный документ? Заводская документация, пример протокола проверки, методические указания по лаб.работе. Чего Вам ещё? Это всего лишь реле мощности. Если что-то конкретно непонятно - можно спросить на этом форуме.
Прошу прощения за недоделанность документа (выхватил из книги, об"html"ил, пятиминутная работа). В понедельник - вторник, если позволит загруженность по работе, причешу, причем с применением всех материалов, высвеченных в этой теме.
А вот с коллегой Megawatt по этому вопросу не согласен. В случае неправильной работы защиты инспекцию на форум не приведешь. А если и приведешь, они посмеются над этими доводами. Только выдержки из нормативного документа их убедят в Вашей правоте.
А за сканированную копию указанной инструкции буду крайне признателен. Скорее всего, это - один из местных распорядительных документов, за которыми я (и не только) охочусь.

http://rzdoro.narod.ru
04.07.2008 15:23
Цитировать
 