Реле направления мощности РМ11
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Buka
+3
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
|
|
Кто либо видел, существует ли МУ по проверке реле направления мощности РМ-11? Если у кого есть просьба поделиться.
|
|
|
|
|
Uran
+11
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
|
|
Buka>Кто либо видел, существует ли МУ по проверке реле направления мощности РМ-11? Если у кого есть просьба поделиться.
Методичка по проверке РМ11 существует.
|
|
|
|
|
releyka
+22
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
|
|
|
|
|
|
Buka
+3
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
|
|
releyka>http://rzarza.narod.ru/nn11_15.zip смотреть 15 выпуск.
Cпасибо конечно, но там только протокол проверки.
У меня есть заводская документация, но там таким языком написано, что понимать можно всяко разно.
|
|
|
|
|
Buka
+3
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
|
|
releyka>http://rzarza.narod.ru/nn11_15.zip смотреть 15 выпуск.
Cпасибо конечно, но там только протокол проверки.
У меня есть заводская документация, но там таким языком написано, что понимать можно всяко разно.
|
|
|
|
|
Megawatt
+19
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
|
|
Не совсем то, но всё таки Методические указания к лабораторным работам ИСПЫТАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ РЕЛЕ, РЕАГИРУЮЩИХ НА ДВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ http://library.nstu.ru/files/cat/1303_rm.doc
|
Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться. |
|
|
|
|
|
doro
+27
Сообщения: 807
Регистрация: 11.05.2007
|
|
Megawatt>Не совсем то, но всё таки Методические указания к лабораторным работам ИСПЫТАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ РЕЛЕ, РЕАГИРУЮЩИХ НА ДВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ Megawatt>http://library.nstu.ru/files/cat/1303_rm.doc По этой ссылке вышел на великолепный сайт. Но это все же для студентов. Для практикующих релейщиков нужен нормативный документ, которого в России нет. Соответствующую страничку, основанную на двух нормативных документах, постараюсь сегодня-завтра разместить на своем сайте.
|
|
|
|
|
Buka
+3
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
|
|
Megawatt>>Не совсем то, но всё таки Методические указания к лабораторным работам ИСПЫТАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ РЕЛЕ, РЕАГИРУЮЩИХ НА ДВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ Megawatt>>http://library.nstu.ru/files/cat/1303_rm.doc doro>По этой ссылке вышел на великолепный сайт. Но это все же для студентов. Для практикующих релейщиков нужен нормативный документ, которого в России нет. Соответствующую страничку, основанную на двух нормативных документах, постараюсь сегодня-завтра разместить на своем сайте.
Спасибо. Подожду.
|
|
|
|
|
|
|
Megawatt
+19
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
|
|
doro> Для практикующих релейщиков нужен нормативный документ, которого в России нет. Точно помню: раньше возили инструкцию по наладке РМ-11 в бумажном виде. Теперь, конечно не возим. Но объясните мне практкующие релейщики: так уж Вам всегда нужен нормативный документ? Заводская документация, пример протокола проверки, методические указания по лаб.работе. Чего Вам ещё? Это всего лишь реле мощности. Если что-то конкретно непонятно - можно спросить на этом форуме.
|
Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться. |
|
|
|
|
|
|
|
doro
+27
Сообщения: 807
Регистрация: 11.05.2007
|
|
Buka>Спасибо. Подожду. Прошу на страницу http://rzdoro.narod.ru/cons_14.htm Megawatt>Точно помню: раньше возили инструкцию по наладке РМ-11 в бумажном виде. Теперь, конечно не возим. Но объясните мне практкующие релейщики: так уж Вам всегда нужен нормативный документ? Заводская документация, пример протокола проверки, методические указания по лаб.работе. Чего Вам ещё? Это всего лишь реле мощности. Если что-то конкретно непонятно - можно спросить на этом форуме. Прошу прощения за недоделанность документа (выхватил из книги, об"html"ил, пятиминутная работа). В понедельник - вторник, если позволит загруженность по работе, причешу, причем с применением всех материалов, высвеченных в этой теме. А вот с коллегой Megawatt по этому вопросу не согласен. В случае неправильной работы защиты инспекцию на форум не приведешь. А если и приведешь, они посмеются над этими доводами. Только выдержки из нормативного документа их убедят в Вашей правоте. А за сканированную копию указанной инструкции буду крайне признателен. Скорее всего, это - один из местных распорядительных документов, за которыми я (и не только) охочусь.
|
|
|
|
|