|
Земляная на генераторном шинопроводе
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Бывалые, пожалуйста посоветуйте.
Генераторный шинопрово, отпайкой висит ТСН (выключателья на стороне ВН-ТСН нет), сеть изолированая, шина между ГВ, БТ и ТСН гибкая изолированая (вот такого типа http://www.mgc.ch/PDF/duresca.pdf). Как было бы разумнее реализовать защиту от ОЗЗ (принадлежит к комплекту защит трансформатора) на сигнал или на отключение (с возбуждением АВР)? Генератор имеет свой компдект 100% ЗЗ обмотки статора / 20Нz. Спасибо.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Дима. По идее и если я помню твою схему, у тебя ещё и генераторный В ( ГВ) стоит. Т.е у тебя на защиту транса должен быть подключён ТН установленный между Трансом и ГВ. Т.е не 100%, не 95% защита генератора от ОЗЗ не фурычит при отключённом ГВ. По моему надо ставить на отключение, несмотря на то что у тебя стоят дюреску ( блин.. крутая штука), но есть и подключения и ввода трансов ( включая ТСН). Так по памяти где-то вольт 20-22 и с задержкой на секунды 2, во всяком случае в своё время на блоках ( без ГВ) ставили на отключение и мы и Дженералы. Сименсы не помню.
|
|
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Спасибо Слава. Может коллеги чего добавят ...
Значить все таки на отключение? Со временем и уставкой ты почти в точку попал. 30% 3 сек. Меня этот момент смущает. Поясню. ОЗЗ опасно для генератора, согласен. Но он отключится в первую очередь своей защитой. А дальше, если ОЗЗ не устранилось, можно было бы какое-то время и поработать, выдать запрет на включение ГВ, перевести питание СН по-человечески, а уж потом гасить блок. Как считаете, или суета это?
Если все же гасить блок, то наверное логичнее будет сигнал на возбуждение АВР за секунду до отключения генерировать.
Кстати, мы с монтажем почти закончили. Завтра непременно сделаю пару фото этого шинопровода, действительно примечательная штука.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Понимаю тебя, смотри тут такое дело. Видел не одну систему, где вообще нет доп. защиты ( резервной) на ОЗЗ на таких участках. Есть места где и 95% защиту ставят на сигнал, есть где на блоках по 250МВт нет 100% защиты на инжекторном принципе. Можно сделать мягкий переход ТСН в случае срабатывания такой защиты, конечно можно и на сигнал. Нет правил. Можно сделать что при выключенном ГВ на сигнал, а при включённом на отключение, если такая защита сработала, значит 95% или 100% не сработали.
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Как говорится: хозяин барин. Но из за АВР ставить защиту на сигнал считаю не очень коректным решением. Это единственная резервная защита от ОЗЗ и если она работает, то значит 100% не отлавила или неисправна. Надо принять во внимание, что согласно статистике замыкание на землю в статоре на первом-втором месте. А все шины, ввода трансов не защищены вообще от ОЗЗ. На персонал надейся...
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
grsl>Как говорится: хозяин барин. grsl>Но из за АВР ставить защиту на сигнал считаю не очень коректным решением. grsl>Это единственная резервная защита от ОЗЗ и если она работает, то значит 100% не отлавила или неисправна. Надо принять во внимание, что согласно статистике замыкание на землю в статоре на первом-втором месте. А все шины, ввода трансов не защищены вообще от ОЗЗ. На персонал надейся...
Защита на сигнал вовсе не из-за АВР. АВР в данном случае обезопасит собственные нужды блока переведя их (безболезненно) на здоровый ввод.
У генераторщиков есть комплект резервной 3Uo на ТНе перед ГВ со стороны генератора. Мои комплекты висят на ТНах в сторону БТ и контролируют шинопровод и обмотку транса (даже если ГВ отключены). Зачем же отключать блочник?
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Dmitriy>У генераторщиков есть комплект резервной 3Uo на ТНе перед ГВ со стороны генератора.
Тоды совсем другое дело !!! Можно даже и АРВ не запускать наверное. У тебя что там, обмотка разомкнутого треугольника на ТН или расчётная величина из трёх однофазных напряжений.
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
grsl>Можно даже и АРВ не запускать наверное. У тебя что там, обмотка разомкнутого треугольника на ТН или расчётная величина из трёх однофазных напряжений. Обижаш ... треУгольники везде
|
|
|
|
|
jakor
+6
Сообщения: 294
Регистрация: 22.09.2007
|
|
Дима, привет!
А "бочки" на шинопроводе - это соединительные элементы? Или что?
|
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром.... |
|
|
|
|
|