Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Как проводить анализ осциллограмм аварийных рег... » Регистратор Бреслер 0106

« Предыдущая   Следующая »
Регистрация срабатывания защит
Автор
Сообщения
dnestr +29
 
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007
vvv>.......для ШДЭ в документации специальные выходы на неведомый регистратор были показаны. Пусть откликнется хоть один, кто этот регистратор видел. Было бы интересно....

БМЦС - есть такой! Регистрирует когда подался сигнал и когда он снялся. Запоминает 256 событий. Когда становится больше 256 - начинает стирать старые.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
28.07.2007 00:37
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007
falcon>Это мы с Вами знаем, что герконы на защиты не влияют, но если чисто гипотетически станете вдруг судиться с ЧЭАЗ, то суд Вы проиграете.

Уверяю Вас, до суда дело не дойдет!!!

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
28.07.2007 00:39
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Мужики, хватит спорить, пойдем лучше про грибы поговорим





http://retro-rzia.narod.ru/

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
28.07.2007 00:49
Цитировать
 
falcon +91
 
Сообщения: 2126
Регистрация: 20.04.2007
Владимир Геннадьевич, но ведь вопрос не в том, стоило ли в ЭПЗ-1636 на "зоны", "ступени" клеить герконы 15...20 лет назад, а в том, нужны ли они именно сейчас, в настоящее время, когда на объектах устанавливаются современные цифровые регистраторы.
Так вот моё личное мнение сводится к тому, что не нужны - вся работа защит линий на записях ЦРАПов раскрывается как на ладони в 99,9% случаев, а когда попадаются "замороченные" случаи, то, поверьте, заморочки эти всегда заключаются отнюдь не в невозможности распознать сработавшую ступень! - Отключившая КЗ ступень-то как раз всегда видна, либо легко вычисляется.
28.07.2007 01:02
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007
falcon>Владимир Геннадьевич, но ведь вопрос не в том, стоило ли в ЭПЗ-1636 на "зоны", "ступени" клеить герконы 15...20 лет назад, а в том, нужны ли они именно сейчас, в настоящее время, когда на объектах устанавливаются современные цифровые регистраторы.
falcon>Так вот моё личное мнение сводится к тому, что не нужны - вся работа защит линий на записях ЦРАПов раскрывается как на ладони в 99,9% случаев, а когда попадаются "замороченные" случаи, то, поверьте, заморочки эти всегда заключаются отнюдь не в невозможности распознать сработавшую ступень! - Отключившая КЗ ступень-то как раз всегда видна, либо легко вычисляется.

Я согласен с Вами, что не стоит, если есть регистраторы. Думаю задавший вопрос не имеет их. Мы их тоже не имели (25 лет назад) потому и лепили.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
28.07.2007 01:07
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
А я не соглашусь с Вами Falcon, уровень оснащенности некоторых объектов энергетики оставляет желать лучшего, что 25 лет назад, что сегодня, нечего менять не хотят, что там далеко ходить, не раз говорил и еще сто раз скажу, про свою ТЭЦ, у меня ни одного микропроцессорного устройства защиты, да и из статических РТЗ-51 да РСГ-11 и ВЛ-66 и все, пожалуй, какие на …………регистраторы, какое БМЦС, только мечты……………..Нам, что делать в таком случае, а начальство требует………..





http://retro-rzia.narod.ru/

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
28.07.2007 01:20
Цитировать
 
falcon +91
 
Сообщения: 2126
Регистрация: 20.04.2007
Ну, Nikita, Вы свою станцию в пример не ставьте - она у вас своеобразная: не вырабатывает энергию, а потребляет.
(Объект не генерирующий, а дегенерирующий )
А если серьезно - то ЦРАП объективно нужен по-любому, причем в первую очередь - даже и не сомневайтесь.
Даже персонально для Вас нужен, чтобы ошибки дежурных на Вас незаслуженно не вешались (т.е. не списывались на РЗА)
28.07.2007 01:31
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Скорее деградирующий объект……….
Я то понимаю, что мне необходимо, но доносить это все до вышестоящего руководства, трудно, по причинам
1. Они меняются как диэлектрические перчатки, раз в пол года.
2. Отсутствие серьезных аварий
3. Их не дальновидность
4. У меня нет возможности в полной мере заняться релейной защитой, согласно моих обязанностей, в виду отсутствия персонала, который приходиться замещать.
Вот Владимир Геннадьевич говорил, что у него порядок с документами и с аппаратурой, а у меня противоположное состояние, как это не грустно осознавать.





http://retro-rzia.narod.ru/

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
28.07.2007 01:45
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 807
Регистрация: 11.05.2007
Уважаемые коллеги! Спокойствие, только спокойствие.
Во-первых, РЭУ-11. Кроме РЭУ-11-20 имеется РЭУ-11-30, где заложен мгновенный контакт на герконе. Работает более-менее нормально. РЭПУ же, на которые, видимо, ссылается dnestr, по опыту моих коллег, особого доверия не внушают. Речь идет о том, как втиснуть эти вещи в существующую защиту ЭПЗ-1636. Да если об этом не позаботились разработчики, они себя же ставят на уровень ниже конкурентов. Русский Левша все может сделать. Но кто покажет конкретную, уже реализованную схему регистрации пуска и срабатывания на отключения 1 зоны ДЗ? Условие - отличить 1 зону от неправильной выдержки времени 2 зоны

http://rzdoro.narod.ru
28.07.2007 15:20
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007
doro>.... РЭПУ же, на которые, видимо, ссылается dnestr, по опыту моих коллег, особого доверия не внушают....

Да, я про эти реле говорил - РЭПУ – 12(М)Б . Можно подробнее почему они не внушают доверия? Я надумал все сигнальные реле на заводе поменять на эти реле (около 2000 шт). РУ1-11 и РУ1-20 уже достали! Ру-21 были надежные реле, но их прекратили выпускать.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
30.07.2007 08:50
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »