vvv>.......для ШДЭ в документации специальные выходы на неведомый регистратор были показаны. Пусть откликнется хоть один, кто этот регистратор видел. Было бы интересно....
БМЦС - есть такой! Регистрирует когда подался сигнал и когда он снялся. Запоминает 256 событий. Когда становится больше 256 - начинает стирать старые.
Владимир Геннадьевич, но ведь вопрос не в том, стоило ли в ЭПЗ-1636 на "зоны", "ступени" клеить герконы 15...20 лет назад, а в том, нужны ли они именно сейчас, в настоящее время, когда на объектах устанавливаются современные цифровые регистраторы. Так вот моё личное мнение сводится к тому, что не нужны - вся работа защит линий на записях ЦРАПов раскрывается как на ладони в 99,9% случаев, а когда попадаются "замороченные" случаи, то, поверьте, заморочки эти всегда заключаются отнюдь не в невозможности распознать сработавшую ступень! - Отключившая КЗ ступень-то как раз всегда видна, либо легко вычисляется.
falcon>Владимир Геннадьевич, но ведь вопрос не в том, стоило ли в ЭПЗ-1636 на "зоны", "ступени" клеить герконы 15...20 лет назад, а в том, нужны ли они именно сейчас, в настоящее время, когда на объектах устанавливаются современные цифровые регистраторы. falcon>Так вот моё личное мнение сводится к тому, что не нужны - вся работа защит линий на записях ЦРАПов раскрывается как на ладони в 99,9% случаев, а когда попадаются "замороченные" случаи, то, поверьте, заморочки эти всегда заключаются отнюдь не в невозможности распознать сработавшую ступень! - Отключившая КЗ ступень-то как раз всегда видна, либо легко вычисляется.
Я согласен с Вами, что не стоит, если есть регистраторы. Думаю задавший вопрос не имеет их. Мы их тоже не имели (25 лет назад) потому и лепили.
Nikita+37 Сообщения: 2071 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
А я не соглашусь с Вами Falcon, уровень оснащенности некоторых объектов энергетики оставляет желать лучшего, что 25 лет назад, что сегодня, нечего менять не хотят, что там далеко ходить, не раз говорил и еще сто раз скажу, про свою ТЭЦ, у меня ни одного микропроцессорного устройства защиты, да и из статических РТЗ-51 да РСГ-11 и ВЛ-66 и все, пожалуй, какие на …………регистраторы, какое БМЦС, только мечты……………..Нам, что делать в таком случае, а начальство требует………..
Ну, Nikita, Вы свою станцию в пример не ставьте - она у вас своеобразная: не вырабатывает энергию, а потребляет. (Объект не генерирующий, а дегенерирующий ) А если серьезно - то ЦРАП объективно нужен по-любому, причем в первую очередь - даже и не сомневайтесь. Даже персонально для Вас нужен, чтобы ошибки дежурных на Вас незаслуженно не вешались (т.е. не списывались на РЗА)
28.07.2007 01:31
Nikita+37 Сообщения: 2071 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Скорее деградирующий объект………. Я то понимаю, что мне необходимо, но доносить это все до вышестоящего руководства, трудно, по причинам 1. Они меняются как диэлектрические перчатки, раз в пол года. 2. Отсутствие серьезных аварий 3. Их не дальновидность 4. У меня нет возможности в полной мере заняться релейной защитой, согласно моих обязанностей, в виду отсутствия персонала, который приходиться замещать. Вот Владимир Геннадьевич говорил, что у него порядок с документами и с аппаратурой, а у меня противоположное состояние, как это не грустно осознавать.
Уважаемые коллеги! Спокойствие, только спокойствие. Во-первых, РЭУ-11. Кроме РЭУ-11-20 имеется РЭУ-11-30, где заложен мгновенный контакт на герконе. Работает более-менее нормально. РЭПУ же, на которые, видимо, ссылается dnestr, по опыту моих коллег, особого доверия не внушают. Речь идет о том, как втиснуть эти вещи в существующую защиту ЭПЗ-1636. Да если об этом не позаботились разработчики, они себя же ставят на уровень ниже конкурентов. Русский Левша все может сделать. Но кто покажет конкретную, уже реализованную схему регистрации пуска и срабатывания на отключения 1 зоны ДЗ? Условие - отличить 1 зону от неправильной выдержки времени 2 зоны
doro>.... РЭПУ же, на которые, видимо, ссылается dnestr, по опыту моих коллег, особого доверия не внушают....
Да, я про эти реле говорил - РЭПУ – 12(М)Б . Можно подробнее почему они не внушают доверия? Я надумал все сигнальные реле на заводе поменять на эти реле (около 2000 шт). РУ1-11 и РУ1-20 уже достали! Ру-21 были надежные реле, но их прекратили выпускать.